постоянные включения и выключения navien 16 aic
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 фев 2015, 20:58
- Репутация: 0
постоянные включения и выключения navien 16 aic
[Добрый день ! Такая проблема может кто сталкивался .У меня котел NAVIEN 16 ace атмосферник ,при
установке температуры на пульте на температуру воды в батарее котел как показывает быстрый нагрев так и быстрое остывание.Поэтому постоянные включения и выключения.На температуру воздуха в комнате работает по моему более менее корректно.Мастер поменял трех ходовой клапан но это не помогло , уехал сказав что где-то возможно идет подсос холодной воды из системы .Подпитка через кран шаровый ,кран проверял исправен.Перед этим 2 года все работало в любом режиме хорошо без проблем.
Мастер так толком проблему не решил.А на днях так-же к тому-же стал сбоить и на переключении на душ,
температура постоянно прыгает на дисплее ,соответственно и котел вкл/выключается без конца .Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой ,подскажите пожалуйста.
установке температуры на пульте на температуру воды в батарее котел как показывает быстрый нагрев так и быстрое остывание.Поэтому постоянные включения и выключения.На температуру воздуха в комнате работает по моему более менее корректно.Мастер поменял трех ходовой клапан но это не помогло , уехал сказав что где-то возможно идет подсос холодной воды из системы .Подпитка через кран шаровый ,кран проверял исправен.Перед этим 2 года все работало в любом режиме хорошо без проблем.
Мастер так толком проблему не решил.А на днях так-же к тому-же стал сбоить и на переключении на душ,
температура постоянно прыгает на дисплее ,соответственно и котел вкл/выключается без конца .Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой ,подскажите пожалуйста.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 фев 2015, 20:58
- Репутация: 0
Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic
Спасибо за ответ! Вы знаете по крайней мере визуально и на прикосновение как-бы работает ,и отключается через какое- то время когда стоит температура на помещение.Воздух я спускал из системы и в насосе приоткручивал спускной винт слив немного воды .По крайней мере слышно что воду гоняет , хотя не факт .А датчик может сбоить ?
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic
как тут уже написали - причиной быстрого нагрева и быстрого остывание является затруднение циркуляции. основные причины - забит грязевой фильтр (разобрать, промыть сетку), забит теплообменник (промывается кислотой). так же возможно завоздушивание, но думаю у вас какой то из первых двух вариантовandrey1972 писал(а):[Добрый день ! Такая проблема может кто сталкивался .У меня котел NAVIEN 16 ace атмосферник ,при
установке температуры на пульте на температуру воды в батарее котел как показывает быстрый нагрев так и быстрое остывание.Поэтому постоянные включения и выключения.На температуру воздуха в комнате работает по моему более менее корректно.Мастер поменял трех ходовой клапан но это не помогло , уехал сказав что где-то возможно идет подсос холодной воды из системы .Подпитка через кран шаровый ,кран проверял исправен.Перед этим 2 года все работало в любом режиме хорошо без проблем.
Мастер так толком проблему не решил.А на днях так-же к тому-же стал сбоить и на переключении на душ,
температура постоянно прыгает на дисплее ,соответственно и котел вкл/выключается без конца .Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой ,подскажите пожалуйста.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
теплообменник врятли, тогда температура не прыгает. а вот фильтр, и всетаки возможно насос, это да. про фильтра я не писал потому что думал это само собой разумеющееся, их надо было проверять после вилки в розетке.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
У клиента на 24 кВт Навьене приказал долго жить трехходовой. Пришел мастер из горгаза, заменил деталь. После котел стал тактовать. ДО поломки котел был настроен и работал исправно. Причина оказалась в следующем: помимо забитого фильтра, мастер накрутил настройки газового клапана. Зачем-то выкрутил винт регулировки Pmin. Модуляции почти не было. Котлу на нагрев хватало секунд 20-ть, потом выключался. Чистка фильтра и настройка ГК вернули клиента и его котел к спокойной жизни.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
теплообменник в первую очередь! странно от вас такое слышатьoleg.dmitrievic писал(а):теплообменник врятли, тогда температура не прыгает. а вот фильтр, и всетаки возможно насос, это да. про фильтра я не писал потому что думал это само собой разумеющееся, их надо было проверять после вилки в розетке.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
возможно мы по разному симптомы поняли. он сказал что температура поднимается потом падает. так ведет себя нормальный теплообменник при отсутствии цыркуляции. забитый быстро повышает темпепратуру и медленно остывает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
ох... КАК не работает???что показывает, что происходит???павел-55 писал(а):отопление тоже не работает
а ты не греши! В котле воздухоотводчик стоит_)))павел-55 писал(а): Грешу еще на нестравленный воздух
вот меня интересует КАК можно поменять запчасть и не знать для чего она???? а зачем менял тогда???павел-55 писал(а):но как связаны две системы ?
пфффффф...... ладно, в сторону лирику, скорее всего проблема в датчике температуры ОВ.. нужно знать сколько градусов показывает котел в системе ОВ...
рррр-разобррраться... и не поломать...
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
ррррррррр...
установленная 48 на отопление?
40 до включения горелки?
сколько после включения?
сколько после отключения?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
датчик проверяется Омметром. Есть прямого действия - при нагреве растет сопротивление и обратного - при нагреве падает...
установленная 48 на отопление?
40 до включения горелки?
сколько после включения?
сколько после отключения?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
датчик проверяется Омметром. Есть прямого действия - при нагреве растет сопротивление и обратного - при нагреве падает...
рррр-разобррраться... и не поломать...