Выбора автоматики в котельную частного дома
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Выбора автоматики в котельную частного дома
Дано:
- дом 400мкв (с учётом подвала, который пока отапливаться не будет не будет)
- 270мкв теплый полов
из оборудования уже есть:
- котёл Wolf CHK 37 с горелкой Гирш R1VL без автоматики - нужно управлять горелкой и насосом
- котёл Protherm Скат 9КR -нужно управлять включением или можно просто ночью врубать по таймеру
- гидрострелка Meibes ME 66391.3
- коллектор Meibes ME 66301.3 (5 контуров)
- насосная группа meibes ME 66811 EA + Насос Grundfos UPS 32-60 (ГВС) - нужно управлять насосом
- насосная группа meibes ME 66831 EA + Насос Grundfos Alpha2 L 25-60 98286490 (радиаторы) - нужно управлять насосом и краном подмеса
- насосная группа meibes ME 66832 EA + Насос Grundfos Alpha2 L 32-60 98286503 (теплый пол) - нужно управлять насосом и краном подмеса
в дальнейшем будут:
- газ и будет газовый котёл
- контур бассеина
- контур вентиляции
какую автоматику купить для этого - вроде есть мысль про родную от Wolf (типа R3 с модулем расширения) или от Meibes (HZR-C+HZR-E)?
- дом 400мкв (с учётом подвала, который пока отапливаться не будет не будет)
- 270мкв теплый полов
из оборудования уже есть:
- котёл Wolf CHK 37 с горелкой Гирш R1VL без автоматики - нужно управлять горелкой и насосом
- котёл Protherm Скат 9КR -нужно управлять включением или можно просто ночью врубать по таймеру
- гидрострелка Meibes ME 66391.3
- коллектор Meibes ME 66301.3 (5 контуров)
- насосная группа meibes ME 66811 EA + Насос Grundfos UPS 32-60 (ГВС) - нужно управлять насосом
- насосная группа meibes ME 66831 EA + Насос Grundfos Alpha2 L 25-60 98286490 (радиаторы) - нужно управлять насосом и краном подмеса
- насосная группа meibes ME 66832 EA + Насос Grundfos Alpha2 L 32-60 98286503 (теплый пол) - нужно управлять насосом и краном подмеса
в дальнейшем будут:
- газ и будет газовый котёл
- контур бассеина
- контур вентиляции
какую автоматику купить для этого - вроде есть мысль про родную от Wolf (типа R3 с модулем расширения) или от Meibes (HZR-C+HZR-E)?
Re:
спасибо, а по Wolf автоматике какDim@ писал(а):Мейбес не советую - я ставил их, не понравилось как работают.
там получается нужно
контроллер R3 89 07 744
расширитель к нему 89 05 376
датчик температуры для бойлера 88 52 829
ещё нужны ведь датчики к насосным группам 3 шт
и ещё интересный вопрос про бойлер косвенного нагрева - какой правильно покупать (литров на 200-300)
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
не использовал, не знаю.autoruMAX писал(а):спасибо, а по Wolf автоматике как
Мне понравилась автоматика Vaillant, и как работает и как настраивается.
Рекомендую брать из нержавейки т.к. он не требует обслуживания (замены анода каждые 3..4года). Фирму или ACV или Baxi - мы в основном их ставимautoruMAX писал(а):и ещё интересный вопрос про бойлер косвенного нагрева - какой правильно покупать (литров на 200-300)
да нормально там вроде всё....тем более котел Wolf ...и если газовый тоже Wolf брать будете, то тем более....вопрос только что спецов по его настройке и правильному конфигурированию пока маловато, придется самому во всё вникать.....но с другой стороны это и неплохо... а насчет бойлера ..действительно как Дима посоветовал ACV и бакси из нержи неплохо..я б сюда ещё Лапезу добавил.autoruMAX писал(а):спасибо, а по Wolf автоматике как
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Эта автоматика вчера позавчерашний день... её не обновляли лет так 15 (типа марка Buderus консервативная )oleg21au6 писал(а):4321 с модулями 441 и 442?...даа...и для каскада ещё 458
Я бы порекомендовал бы найти человека или фирму который вам будет устанавливать и настраивать автоматику, она вам все и подберет как надо. Если вы автоматику подобрать не можете - то установить и подавно, и все эти наборы плат и коробочек будут вам бесполезны.autoruMAX писал(а):а если смотреть автоматику Vaillant, то какие там модели и как будет выглядеть комплект под мои задачи (2 или 3 котла, 2 регулируемых контура, 1 прямой, погодозависимая)
ой...вот в данном случае и слава богу....да и не 15 ..а судя по элементной базе там все 20 а то и 30...НО...от этого она хуже не становиться и свои задачи выполняет великолепно. Ну уж если так хочется модерна..то виссмановская K02B с парой БУПСов добавят разнообразия..кстати на красном вольфе оранжевый виссманн с черным экраном будет неплохо смотреться...Dim@ писал(а):её не обновляли лет так 15
-
- Претендент
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
- Репутация: 9
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
с того что к примеру айфон 1 стоит дешевле айфона 6,oleg21au6 писал(а):а с чего б ей быть дешевле?.
лада 2107 стоит дешевле лады гранты,
ламповый телевизор стоит дешевле ЖК телевизора
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
можно посмотреть на эту статистику? откуда она у вас - вы работаете в Buderus или в АСЦ?oleg21au6 писал(а):а по моей статистике даже надёжнее.
к чему такие популистские заявления?
функционал автоматики будерус ниже автоматики виссмана или вайланта?...нет...насчет удобства экрана можно поспорить...внутри у виссмана мало что поменялось.Dim@ писал(а):с того что к примеру айфон 1 стоит дешевле айфона 6,
к чему так бросаться словами? моя статистика это моя..и я не претендую на её абсолютную достоверность..вот у меня такая..у вас может быть другая...Хотите посмотреть- пожалуйста-за этот год по будерусу одна проблема с МЕСом, с виссманом одна с автоматикой (LON-модуль), одна с топочным автоматом. и тех и других было порядка 20шт. Работаю и с будерусами и с виссманами.....и в АСЦ..но не этих марок..Dim@ писал(а):можно посмотреть на эту статистику? откуда она у вас - вы работаете в Buderus или в АСЦ? к чему такие популистские заявления?
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re:
"Попробывать" не совсем дешево ,но в остальном с Е8.0634 согласен- 2котла, 2контура, бойлер, погодозовисимая , таймер и многофунциональный канал...autoruMAX писал(а):... мои задачи (2 или 3 котла, 2 регулируемых контура, 1 прямой, погодозависимая)[/quoteDim@ писал(а):Если вы автоматику подобрать не можете - то установить и подавно, и все эти наборы плат и коробочек будут вам бесполезны.Айсан-Техник писал(а):Можно попробовать Е8.0634 И цена не заоблачная, и с расширением проблем не будет.
Инструкция и настройка проще и доступнее. Опыт - работает не хуже Виссманна и Будеруса. Сбои примерно одинаковы-не любит скачков напруги.
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Но если средства не тянут- имхо Виссманн , но Dim@ прав- что бы использовать преимущества к нему спец потребуется
В реальности всё не так, как на самом деле...
большое спасибо за ответы
буду изучать и пока отложу вопрос покупки автоматики
в любом случае нужно будет во всём самому разбираться, т.к. в Сергиевом Посаде не особо густо с мастерами
пособираю пока стрелку с насосными группами и в котельной размещу (сварю под них стойку красивую )
а вот ещё вопрос: у меня будут 3 коллектора на тёплые полы (всего 270м) размещены на разных уровнях, соединю я их в шахте трубами (9м по высоте или длине получается, насос на насосной группе 32-60 на 1 1/4"), а каждый из коллекторов нужно оборудовать своим насосом (нужно?), автоматикой управления и т.д.
что лучше выбрать и как это будет увязано (и будет ли вообще) с автоматикой котельной
на скорую пробежался глазами по характеристикам KROMSCHRODER Е8.0634 - прикольно
буду изучать и пока отложу вопрос покупки автоматики
в любом случае нужно будет во всём самому разбираться, т.к. в Сергиевом Посаде не особо густо с мастерами
пособираю пока стрелку с насосными группами и в котельной размещу (сварю под них стойку красивую )
а вот ещё вопрос: у меня будут 3 коллектора на тёплые полы (всего 270м) размещены на разных уровнях, соединю я их в шахте трубами (9м по высоте или длине получается, насос на насосной группе 32-60 на 1 1/4"), а каждый из коллекторов нужно оборудовать своим насосом (нужно?), автоматикой управления и т.д.
что лучше выбрать и как это будет увязано (и будет ли вообще) с автоматикой котельной
на скорую пробежался глазами по характеристикам KROMSCHRODER Е8.0634 - прикольно
только если у них будет разный температурный режим...но для ТП это редко когда бывает нужно...разве что теплопотери у помещений разные будут. Но тогда лучше разделять их на коллекторе в котельной-ставить ещё 1-2 групп мейбаса со смесителем и соответствующую котловую автоматику расширять.autoruMAX писал(а):а каждый из коллекторов нужно оборудовать своим насосом (нужно?), автоматикой управления и т.д.