Wissmann работает только в режиме 43-56 гр.

Сообщение Alex_R »

Мужики, вопрос такой:
Поставили заказчику Viessmann Vitogas 100(72 кВт), контроллер пока родной Vitotronic 100. Заказчик попросил, пока идет отделка, запустить его по времянке, только на тёплый пол. Выставляю значение температуры 40 град.С, а он включается при 43 и выключается при 56. Ставлю 35 - он опять 43-56. Проверил ограничение мин. т-ры в сервисном меню, - стоит 20. Решил перехитрить, поставил ему ограничение т-ры котловой воды 50град.С. Ноль эмоций, как давил 43-56, так и давит. Что ему надо :?:
Последний раз редактировалось Alex_R 20 дек 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Alex_R писал(а): контроллер пока родной Vitotronic 100
буквовки какие? КС2(4)В видимо?..а бойлер случаем не греет?

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

oleg21au6 писал(а):буквовки какие? КС2(4)В видимо?..а бойлер случаем не греет?
Четверка. Не, бойлер пока не подключен, и в кодировке, в 1-ой группе убран, я проверил. Код 00:1

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Alex_R писал(а):в 1-ой группе убран, я проверил. Код 00:1
лучше и датчик бойлера отцепить с платы...
В 06:45 поставили?

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

oleg21au6 писал(а):В 06:45 поставили?
В 06 ставил и 50, и 45, и даже 40. Греет до 56, хоть тресни. :bawling:

Добавлено спустя 30 секунд:
oleg21au6 писал(а):лучше и датчик бойлера отцепить с платы...
Да его там и нет.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Alex_R писал(а): хоть тресни
ооооо...а это тема...;)...а сброс на заводские?..и установка заново..без датчика....и температуру в бойлере убрать до 10...и в С6:45?

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

как всё сложно :D

Добавлено спустя 38 секунд:
слава богу я далёк от висмановского безобразия
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Проходили. Сбрасывал до заводских, потом опять настраивал. Температура бойлера не определяется в настройках, и в кодировке 56:0 проскакивает. Т.е. он видит, что датчика нет, бойлера нет.

Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Вот сейчас нашел, во втором режиме кодировки группа 6: "Все код. баз. прибора". В этой группе все кодовые адреса отображаются в восходящем порядке.
Завтра по нему ещё раз всё перепроверю.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Alex_R писал(а):Wissmann
Что это за производитель такой? Я не встречал... :shock:

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

японский
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Dim@ писал(а):Что это за производитель такой? Я не встречал...
wetleo писал(а):японский
Нее..., это немцы. Они, в основном, винтовки для биатлона производят, и шапки биатлонистам вяжут. А на досуге, когда не сезон, котельчиками балуются с говённенькой автоматикой. :D

Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
А то, что написано неграмотно, ну так, я с колхоза, мне простительно. :D

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

она не гавёнинькая-она уёби...щная,к самому железу и чугуну :D претензий нет
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

wetleo писал(а):она не гавёнинькая-она уёби...щная
блин....какая не уё...щная?...где она?....почему производители котлов её не ставят?..;).....вот присобачили б микротик на котел..или киску...;)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Alex_R
А вставлен там кодировочный штекер?
Изображение

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

tiptop писал(а):А вставлен там кодировочный штекер?
он бы тогда ошибку выдал...другое дело если вставлен от другого котла....от стального..тогда ой...;)

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

tiptop писал(а):А вставлен там кодировочный штекер?
Всё на месте. И тот, который надо, из пакетика. Я его сразу арестовал вместе со всеми документами, ещё когда со склада котел забирали. И потом сам его коннектил. Эти вещи у меня всегда под личным контролем.

Как-то один раз было упустил из виду... Делали многоквартирник, попросил монтажников паспорта от счетчиков собирать, подписать номера квартир, и в одну коробку сложить. Они всё правильно сделали, только я вовремя забрать их не смог. А отделочники не поняли что это были важные бумаги, и использовали их как обычные. :D В итоге половину счетчиков покупали заново за свои деньги.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Похоже Viessmann никто на этом форуме не любит :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Alex_R писал(а):И тот, который надо, из пакетика.
не факт что там тот который надо лежит. Было один раз на объекте..лежал..но не от того котла...поставщики так отгрузили...лучше пробить по артикулу.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

RUZALIN писал(а):Похоже Viessmann никто на этом форуме не любит
Сейчас такая ситуация, что Viessmann меня любит, причем в извращенной форме, и не спрашивает, - люблю ли я его. :D
Мне нравятся их напольники за неубиваемость. Они не капризны к перепадам давления, температур, напряжения и пр. Просто плужат и всё. Только к пыли чувствительны, остальное побоку. По автоматике ничего сказать не могу, потому как используем её только как времянку, как сейчас, потому что 100-ки всегда мало, а 300-ка стОит как крыло от самолета. Поэтому Kromschroder или Calormatic.

В общем разобрался. У данной, конкретной, модели, минимальное значение котловой воды 45град.С и что бы там не велел ему контроллер, ниже неё он не опустится, поэтому производитель рекомендует установку смесительного модуля (почти дословно). Вот и всё.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

RUZALIN писал(а):Похоже Viessmann никто на этом форуме не любит :D
Я люблю автоматику Viessmann. Это - моя "первая любовь". :super_ichliebedich:

...Там только каскадное управление не продумано, ИМХО.


Alex_R

А датчик температуры воды в котле (на проводе) вставлен "куда следует"?