Wissmann работает только в режиме 43-56 гр.

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

Alex_R писал(а):Мне нравятся их напольники за неубиваемость
вы просто будерус видать не знаете ,он и к пыли устойчевы,он её просто обожает хавать как пылесос :D ,+систему управления получаете которую ещё никто не переплюнул,попробуйте,кипятком писать начнёте ,и про висман забудете,ещё рекомендую с вентиляторными горелками вайсхаупт,ваще бессметрная смесь :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Alex_R писал(а):Мне нравятся их напольники за неубиваемость.
Какие? Чугунные секционные?

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=22163" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

что бы настроить логоматик я прихожу без инструкций и толмутов ,а что бы настроить витотроник нужны пергаменты,вот вы там как то спрашивали в чём разница,один ебё....... другой дразниться, вот и вся разница :D

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
информативность,и интерфейс это только начало,хотя это одно из важных показателей,дальше можно и не продолжать
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

tiptop писал(а):Какие? Чугунные секционные?
Ну да. Если с умом. Если не размораживать, не врубать холодную подпитку в обратку, не кидать при транспортировке. Подмес или стрелку в обязаловку.

Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
tiptop писал(а):А датчик температуры воды в котле (на проводе) вставлен "куда следует"?
Да вроде да, в трёшке торчит. Но всё равно у меня какие-то сомнения.

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
wetleo писал(а):дальше можно и не продолжать
Хорошая идея... :mrgreen:
Я уже и так понял, что Будерус - один на трассе. Меня сейчас Виссманн интересует, и мне по барабану, нравится вам его автоматика или нет.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

ну успехов,вам в нелёгком труде
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Alex_R писал(а):Но всё равно у меня какие-то сомнения.
Из теплообменника датчик никак выскочить не мог? Он там резьбовой или как?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Alex_R писал(а):Он там резьбовой или как?
нее..не резьбовой...резистивный гладенький кругленький как и прервания тяги и как в бойлер...и выскакивает из гильзы очень легко..не то что у будеруса хрен вытащишь...;)

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

Alex_R писал(а):Подмес или стрелку в обязаловку
страшнейшая глупость :evil:

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
oleg21au6 писал(а):резистивный гладенький кругленький как и прервания тяги и как в бойлер
перевожу на понятный язык NTC
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

oleg21au6 писал(а):нее..не резьбовой...резистивный гладенький кругленький как и прервания тяги и как в бойлер...и выскакивает из гильзы очень легко
Спасибо, завтра полезу глядеть.
oleg21au6 писал(а):..не то что у будеруса хрен вытащишь...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
wetleo
:draka:

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

Alex_R писал(а):Подмес или стрелку в обязаловку
это вообще рекомендации для ТТ котлов ,а если и на газовых такое встретишь то только для быстрого преодоления точки росы,но не для того что вы имели в виду

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
это вам ещё долго нужно долбиться об чугунный блок газового котла что бы многое понять

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
это что касается рециркуляционной линии и котлового насоса,а на с чёт стрелки тоже поясняю это ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ и Еще раз для тех кто на бронепоезде ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ разделитель,и пихать его куда не попадя ЗАПРЕЩЕННО,УЖ ТОЧНО ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ МЕЖ СЕКЦИЯМИ НЕ ТЕКЛО ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН
Последний раз редактировалось wetleo 21 дек 2015, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

wetleo писал(а):это вообще рекомендации для ТТ котлов ,а если и на газовых такое встретишь то только для быстрого преодоления точки росы,но не для того что вы имели в виду
В инструкции по проектированию русским по белому написано, что минимальная tобр.-35град.С
У меня сейчас к котлу подключены только теплые полы на минимуме, tобр. - 25. Внимание, вопрос: Где мне взять 10град??? Я беру из подмеса. А вы?

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Причем котловая доходит за счет инерции до 70. Как вам нравится дельта в 45град.? Нормально всё? Без подмеса прокатит?

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

это хорошо,что вы следуете инструкциям,но не обязательно,если вникнуть то это предписание для больших температур и нагрузок,но пишут в общем и вы понимаете это буквально как для любой температуры котловой воды,кстати правильно делаете

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Alex_R писал(а):только теплые полы на минимуме, tобр. - 25
у вас полы в сугробе что ли,вы балуетесь там с перепадами такими дикими

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Alex_R писал(а):Причем котловая доходит за счет инерции до 70
и это явление понятно от куда берётся,вы нормально котёл нагрузите,а потом примеры приводите
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

wetleo писал(а):у вас полы в сугробе что ли,вы балуетесь там с перепадами такими дикими
На улице +9, а в доме надо держать +15, чтоб и шпатлевка сохла и чтоб котел газ только нюхал, но не кушал.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

Alex_R писал(а):У меня сейчас к котлу подключены только теплые полы
так может котёл не тот подобрали для этого случая,не по техническому заданию

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Alex_R писал(а):На улице +9, а в доме надо держать +15, чтоб и шпатлевка сохла и чтоб котел газ только нюхал, но не кушал
при "пока только тёплые полы" и двухступенчатая или одно газовая горелка,не выйдет что бы нюхал,перерасход и выливается в энерцию в 70
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Да тот котел..., ёлы палы..., да что ж такое...!!!
:da_zombie:

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

эти котлы любят бассейны,вентеляции ох...енные радиаторные контура,бойлеры по 300л. :D

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
вентиляции через пластинчатые теплообменники с постоянной нагрузкой :D :D :D

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
если нюхать газ вам конденсационный пригодился бы

Добавлено спустя 57 секунд:
и на крышу три колектора для потдержки штанов :D :D

Добавлено спустя 30 секунд:
по 900вт :D

Добавлено спустя 56 секунд:
ну как вам мой план :D :D :D

Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
предложите заказчику пока не поздно всё переделать,висман толкнёте по дешёвке,а леди Маргарита Зугро вам подсуетит напольник конденсационный,вы даже и не заметите разницы :mrgreen:

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
в конденсационнике ваще не нужны никакие байпасы :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Alex_R писал(а):Подмес или стрелку в обязаловку.
Да, типа того...

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=6 ... 0&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; :super_herz1:
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Котлофилы :mrgreen: Женщин нужно любить и вино :mrgreen: А они _ "люблю такой-то котёл, люблю сякой-то" :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Mij-gan писал(а):Женщин нужно любить и вино
"Первым делом, первым делом самолёты..."

Вот распиновка коннекторе:

Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
А вот топочная, то что мы имеем на данный момент:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

wetleo писал(а):в конденсационнике ваще не нужны никакие байпасы
да там другой гимор..ставь стрелку..сверли её потом...;)