BERETTA NOVELLA проблема остановки котла

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
volkov-aleksei
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 07:12
Репутация: 0
Контактная информация:

BERETTA NOVELLA проблема остановки котла

Сообщение volkov-aleksei »

Прошу Вас подсказать - котёл beretta novella 31 rai стал 3-4 раза в день отключаться. Загорается красная лампочка ошибки. Сбрасываю ошибку – котёл запускается. Заменил электрод электро розжига, поставил диэлектрик. Почистил горелку. Проблема не исчезла. Стабилизатор напряжения имеется.
До этого котёл 3,5 года отработал без существенных нареканий.
Может эту проблему вызывать электронный блок управления (SIT 503 EFD )?
В связи с его дороговизной не хотелось бы экспериментировать.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Сообщение ARGUS »

начните с замера тока ионизации.
Во всем виноваты проектировщики

Ответить