Тема: Котел Бош gas7000 и контроллер Кромшнейдер

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Котел Бош gas7000 и контроллер Кромшнейдер

Сообщение ksi69 » 27 апр 2016, 19:42

Возможно, ли подружить два котла Бош и Кромшнейдер по шине eBUS?
Естьдва котла бошевских в стандартной комплектации, автоматика фирменная стоит дорого и вот возникла мысль, а что если поставить кромшнейдер Е8 и по шине управлять котлами( погодозависимость, каскад, ГВС). У кого есть опыт таких операций?
ksi69
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:36

Re: Котел Бош gas7000 и контроллер Кромшнейдер

Сообщение Honda » 27 апр 2016, 20:33

ksi69 писал(а):Возможно, ли подружить два котла Бош и Кромшнейдер по шине eBUS?

Контроллеры Кромшредер к шине eBus не подключаются. Они предназначены для управления напольными котлами со ступенчатыми горелками (модулируемыми горелками настенных котлов управлять не могут).

ksi69 писал(а):автоматика фирменная стоит дорого

Тем не менее она предназначена для управления работой настенных котлов и альтернативы ей нет.
Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2235
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Сообщение Mij-gan » 28 апр 2016, 08:38

Honda писал(а):Контроллеры Кромшредер к шине eBus не подключаются

Отнюдь. Это котлы Бош по шине eBus не работают
"Без измерений нет испытаний!"
Mij-gan
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2587
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Откуда: Москва

Сообщение VikT » 29 апр 2016, 02:14

А у Бошей не Open Therm ли?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Сообщение oleg21au6 » 29 апр 2016, 08:10

VikT писал(а):А у Бошей не Open Therm ли?

у 7000-го EMS
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22


Вернуться в Автоматика для котлов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Donbass и гости: 9

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК