Протерм Тигр и нагрев ГВС

Сообщение ksi69 » 13 ноя 2016, 15:58

Котел Тигр, работает на отопление без нареканий. Решил производить нагрев ГВС (котел с бойлером). На меню задаем температуру бака, на дисплее видим температуру ГВС, котел переходит в нагрев воды. Но котел не переключается с нагрева ГВС даже после макс. температуры, так и стоит на приготовлении горячей воды, показывает температуру бака 85 градусов. На дисплее задаем прочерк в температуре гвс и котел переходит в режим отопления. На механическом таймере отключаем ГВС, во время нагрева ГВС (по идее котел должен переключиться с гвс на ОТ) ничего подобного, на таймер не реагирует. Глюк платы? нифига, новая плата и тоже самое. эксперименты- вход выход воды закрыты, не помогает, отключенный датчик Галла - котел как грел бойлер так и греет. Вышел из строя датчик Галла, а в котле реализована схема - при выходе из строя или отключении этого датчика котел воспринимает как большой расход воды и переходит в нагрев бака, но почему тогда не реагирует механический таймер?
У кого какие соображения?