Вторая попытка.
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Вторая попытка.
Всем привет! Приглашаю порассуждать. Интересует мнение как представителей, опытных сервисников, начинающих, монтажников, торговцев, пользователей да и просто умных людей, можно и не умных, но тогда веселых.
Сама тема: Все знают что при розжиге многие котлы делают несколько попыток перед тем как уйти в блокировку, с кодом ошибки "не зажегся". (Знаю что и у многих других котлов попытка только одна, эти агрегаты просто не обсуждаем, помним что они есть, но временно про их забыли). Так вот можно и нужно ли считать старт с второй (третей).... попытки не штатным режимом работы, и добиваться розжига с первого раза. Или для того и стартует второй-третий раз (как бы один раз не шилом в глаз), главное результат что загорается. Я всегда добиваюсь запуска с первого раза, кручу, верчу пока не добъюсь четкого запуска с первого раза. А на фига тогда производители предусматривают несколько попыток?
Сама тема: Все знают что при розжиге многие котлы делают несколько попыток перед тем как уйти в блокировку, с кодом ошибки "не зажегся". (Знаю что и у многих других котлов попытка только одна, эти агрегаты просто не обсуждаем, помним что они есть, но временно про их забыли). Так вот можно и нужно ли считать старт с второй (третей).... попытки не штатным режимом работы, и добиваться розжига с первого раза. Или для того и стартует второй-третий раз (как бы один раз не шилом в глаз), главное результат что загорается. Я всегда добиваюсь запуска с первого раза, кручу, верчу пока не добъюсь четкого запуска с первого раза. А на фига тогда производители предусматривают несколько попыток?
Встретил дизайнера - убей сразу!
А секс ли это? Не попал\. не туда, не тем...... святство с содомией.Dim@ писал(а):не попал (или попал но не туда)
До сегодняшнего дня считал, что неда и туда и с первого раза, может требования завышаю.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Ок. Допустим что при настройке все стартовало с первого раза, но вдруг стартует стабильно с второго раза.... что то изменилось, есть повод обеспокоиться, газ есть, ток есть, давление все в норме, а не стартует..... Или крен с ним пусть с второго раза. У некоторых котлов при повторном старте увеличивается подача газа, время розжига. Почему сразу не обеспечить гарантированный запуск? А при работе ГВС, там и 30 сек критично.РоманМ писал(а):некритичная ошибка так сказать)))
Встретил дизайнера - убей сразу!
ХеХ, ну не сомневаюсь, я воще личность сомнительная. В чем могу сомневаться то только в себе.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Пока получается что двое настаивают на однозначном и уверенном старте с первой попытки.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Уточню - старт с повторного розжига - неисправность, требуется вмешательство.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Пока получается что двое настаивают на однозначном и уверенном старте с первой попытки.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Уточню - старт с повторного розжига - неисправность, требуется вмешательство.
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Если это в логике котла, делать три попытки розжига и только после этого блокировать котёл, то какая же это проблема, тем более гарантийный случай?гpязнуля писал(а):Например: возможно ли данную проблему предъявить как неисправность?
Для обсуждения данного вопроса наверно нужно определится с типом оборудования. Есть например конденсационные котлы у которых вообще 5 попыток розжига, перед блокировкой.
И наверно для начала нужно перечислить внешние факторы, из-за которых может быть неудачный розжиг с первой попытки. Это например:
1. Грязный электрод розжига.
2. Пыль и мусор в камере сгорания.
3. Проблемы с дымоходом, то есть проблемы с подводом воздуха или отведением дымовых газов.
4. Сбитые настройки минимальной мощности, то есть минимум на газовом клапане был неудачно изменён в меньшую сторону от паспортной.
5. Иногда даже проблемы с оборотами вентилятора могут послужить причиной многократных попыток розжига, если при розжиге воздушный прессостат вдруг потерял контакт. Это может быть низкое напряжение тока или слой пыли в лопатках вентилятора.
6. ....
ООО "Вайлант Груп Рус"
Понятно, марка оборудования на данном этапе значения не имеет, сейчас просто интересно определиться, является ли неудачная попытка раожига неисправностью (не верной настройкой) или это один из вариантов работы котла. Повторюсь разговор идет о частом например 50/50 запуске со второй попытки. И отсутствие блокировки по розжигу.
Vaillant Group Rus,
Четко и ясно изложена позиция. Хоть я её и не разделяю, все понятно. Vaillant Group Rus, разреши уточнить. Вот допустим наладчик работает с твоим котлом....... как представитель будешь настаивать что бы котел был отстроен на запуск с первой попытки, или вторая-третья то же устроит?
Vaillant Group Rus,
Четко и ясно изложена позиция. Хоть я её и не разделяю, все понятно. Vaillant Group Rus, разреши уточнить. Вот допустим наладчик работает с твоим котлом....... как представитель будешь настаивать что бы котел был отстроен на запуск с первой попытки, или вторая-третья то же устроит?
Встретил дизайнера - убей сразу!