Тема: Vitotronic 200 ko2B прошу помощи

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Vitotronic 200 ko2B прошу помощи

Сообщение Сотников Ден » 03 мар 2017, 09:58

Добрый день всем! Прощу помочь!! Контроллер включает и через минуту отключает насос на отопление с 20 разьёма. пока переключил насос на ГВС на 21, отопление пошло. Проблема в контроллере?
Последний раз редактировалось Сотников Ден 03 мар 2017, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сотников Ден
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:47

Сообщение РоманМ » 03 мар 2017, 10:29

так ведь клемма насоса отопления за нумером 20.... :mujik:
а 21 это загрузка бойлера...
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Сотников Ден » 03 мар 2017, 10:37

Блин точно!! Это я сейчас на 21 переставил!! Прошу прощения. :oops:

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Подправил! :D
Сотников Ден
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:47

Сообщение РоманМ » 03 мар 2017, 10:53

хех)))

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
проблема в настройках скорее...

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
это ж погодозависимая автоматика... ждет запроса или смены ограничений... опять таки какие у вас настройки? по какой схеме собрано?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Dim@ » 03 мар 2017, 11:09

Проблема в голове - приоритет нагрева бойлера выключает отопление 20 и включает загрузку ГВС 21. Отключите нагрев или приоритет и норм.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 03 мар 2017, 11:18

Dim@ писал(а):Проблема в голове

в чьей?
это проблема настроек....
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Dim@ » 03 мар 2017, 11:39

РоманМ
В человека который не почитав инструкцию наводит панику :mrgreen:
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 03 мар 2017, 11:43

Dim@
:ROFL!:
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Сотников Ден » 03 мар 2017, 14:46

Теперь все наоборот, отоплении идет, молчит ГВС, А в режиме тестирования все работает только надо включить анализ газов.
Ещё хочу добавить что все работает уже 5 лет!
Сотников Ден
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:47

Сообщение oleg21au6 » 03 мар 2017, 15:42

Сотников Ден писал(а):Теперь все наоборот, отоплении идет, молчит ГВС, А в режиме тестирования все работает только надо включить анализ газов.

а кто Вам сказал что когда идет отопление должно работать ГВС?...поочереди они работают на этой голове. В режиме тестирования (как Вы его называете) все насосы включаются котел греет до максимальной температуры....Чтоб проверить надо запускать тест из сервисного меню и каждую подсистему включать отдельно. Сервисника короче Вам нормального надо звать..:(
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение РоманМ » 03 мар 2017, 15:46

oleg21au6
бесполезно... :bawling:
инструкцию даже читает как то кусками((((
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар


Вернуться в Автоматика для котлов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 7

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК