CalorMATIC 630 первого поколения

Сообщение altair »

CalorMATIC 630 первого поколения в эксплуатации чуть больше 10 лет. После перезагрузки перестали сохраняться параметры, т.е. слетают на предыдущие установленные значения.
В СЦ сказали, что это батарейка и что она не меняется отдельно, а только с платой. Звучит как-то абсурдно.
Может кто-нибудь менял батарейку отдельно? Какие там нюансы?
Буду благодарен за любую помощь

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

Нюанс в том что там не батарейка, а ионистр стоит.
Выпаеваешь старый и ставишь какой-нибудь аналог лучше побольше емкостью, можно на проводках, если места мало
Цена вопроса 100 руб