Тема: Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

Сообщение gren » 22 янв 2018, 11:45

Столкнулся с проблемой, после розжига котла примерно через 30 сек выскакивает ошибка F83. Если перезапустить котел то раза со второго-третьего он проскакивает это место, и работает около суток. После чего выскакивает опять ошибка. К сожалению, момент не поймал, но видимо, опять же во время розжига.

Что уже пробовал делать:
1. Спускал воздух из системы, его и не было.
2. Проверял датчики (NTC2 и NTC5), менял их местами и заменял на новые.
3. Смотрел температуру на датчиках в момент отключения она не высокая 35-50 градусов. Разница температур между датчиками 4-7 градусов.
gren
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22.01.18
Репутация: 0

Сообщение РоманМ » 22 янв 2018, 12:46

Добрый день, несколько вопросов:
1. Полную модель котла если можно...
2. Давление в системе сколько?
3. есть ли на системе расширительный бак?
4. какое давление воздуха в баке котла?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1049
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 31

Re: Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

Сообщение Гость » 22 янв 2018, 17:53

1. Шильдик во вложение Изображение
2. Давление в системе 1,5-1,8. От давления не зависит, уже пробовал и убавлять и прибавлять.
3. Расширительный бак только в котле.
4. Давление было, накачал 2 дня назад 1 атм. До этого было низкое 0,5 но тоже не помогло.

Также пробовал:
1. Менять температуру теплоносителя.
2. Менять мощность котла (с 23 до 14 кВт) тоже не помогло.
Гость
 

Сообщение gren » 23 янв 2018, 10:59

Вот так шильдик добавлю, а то в ссылке не читается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
gren
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22.01.18
Репутация: 0

Сообщение jukmarick » 30 янв 2018, 11:02

А датчики надежно установлены? У моего друга было похожее с другим котлом, там не достаточно плотный контакт датчиков был причиной ошибок.
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
jukmarick
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29.11.17
Репутация: 0

Сообщение gren » 31 янв 2018, 17:42

После множества тестов пришел к выводу, что котел сверяется с некой таблицей температур при нагреве. Причем анализирует не только относительные значения на датчиках NTC2 и NTC5, но и их абсолютное значение, учитывая при этом мощность горелки.
По всей видимости в двух случая из трех, при розжиге, значения выходили за пределы отклонения в этой таблице. И котел выдавал ошибку F83. Это при том, что температура теплоносителя могла быть совсем не высокой 30-50 гр.
Я снял теплообменник и промыл его в лимонной кислоте (ничего другого под рукой не оказалось). После установки теплообменника на место ошибка перестала выскакивать. Вот уже 4 сутки котел работает нормально.
gren
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22.01.18
Репутация: 0


Вернуться в Автоматика для котлов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК