Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
gren
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 11:27
Репутация: 0

Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

Сообщение gren »

Столкнулся с проблемой, после розжига котла примерно через 30 сек выскакивает ошибка F83. Если перезапустить котел то раза со второго-третьего он проскакивает это место, и работает около суток. После чего выскакивает опять ошибка. К сожалению, момент не поймал, но видимо, опять же во время розжига.

Что уже пробовал делать:
1. Спускал воздух из системы, его и не было.
2. Проверял датчики (NTC2 и NTC5), менял их местами и заменял на новые.
3. Смотрел температуру на датчиках в момент отключения она не высокая 35-50 градусов. Разница температур между датчиками 4-7 градусов.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Добрый день, несколько вопросов:
1. Полную модель котла если можно...
2. Давление в системе сколько?
3. есть ли на системе расширительный бак?
4. какое давление воздуха в баке котла?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Гость

Re: Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

Сообщение Гость »

1. Шильдик во вложение Изображение
2. Давление в системе 1,5-1,8. От давления не зависит, уже пробовал и убавлять и прибавлять.
3. Расширительный бак только в котле.
4. Давление было, накачал 2 дня назад 1 атм. До этого было низкое 0,5 но тоже не помогло.

Также пробовал:
1. Менять температуру теплоносителя.
2. Менять мощность котла (с 23 до 14 кВт) тоже не помогло.

gren
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 11:27
Репутация: 0

Сообщение gren »

Вот так шильдик добавлю, а то в ссылке не читается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

jukmarick
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 12:31
Репутация: 0

Сообщение jukmarick »

А датчики надежно установлены? У моего друга было похожее с другим котлом, там не достаточно плотный контакт датчиков был причиной ошибок.
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s

gren
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 11:27
Репутация: 0

Сообщение gren »

После множества тестов пришел к выводу, что котел сверяется с некой таблицей температур при нагреве. Причем анализирует не только относительные значения на датчиках NTC2 и NTC5, но и их абсолютное значение, учитывая при этом мощность горелки.
По всей видимости в двух случая из трех, при розжиге, значения выходили за пределы отклонения в этой таблице. И котел выдавал ошибку F83. Это при том, что температура теплоносителя могла быть совсем не высокой 30-50 гр.
Я снял теплообменник и промыл его в лимонной кислоте (ничего другого под рукой не оказалось). После установки теплообменника на место ошибка перестала выскакивать. Вот уже 4 сутки котел работает нормально.

Ответить