настройка vitotronic 333
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 апр 2018, 10:15
- Репутация: 0
настройка vitotronic 333
идет авария на vitotronic 333.Код 5d. В схеме выбора котлов индицируется --1234, либо --1 в зависимости от кодировки 35: 4 или 1. Получается , что котел блокирован. Как активировать котел контроллером vitotronic 333?
Re: настройка vitotronic 333
Сколько котлов в каскаде? Какие контроллеры стоят на котлах?
Re: настройка vitotronic 333
В общем надо проверить все эти кодовые адреса....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.