Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Arkh
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:53
Репутация: 3

Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Arkh »

Добрый день, уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
Есть водяной теплый пол, в свое время запроектировали покомнатное управление температурой, но так и не доделали. Сейчас вот дошли руки, решил сделать самостоятельно.

В процессе монтажа выяснилось, что сервоприводы на коллектор были приобретены нормально открытые - как и рекомендуется в нашем климате. А вот комнатный терморегулятор Oventrop, он же Eberle RTR-E 6124, по умолчанию работает с нормально закрытыми сервоприводами - то есть он замыкает контакт между 1 и 2, когда нужно греть, и размыкает когда греть не нужно.

Есть ли способ подключить этот термостат наоборот, чтобы при достижении нужной температуры контакт размыкался? В других термостатах вроде видел такую настройку, но тут инструкция крайне лаконичная - не нашел. Прозвонка контактов "методом тыка" тоже результата не дала. Или только покупка других термостатов?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение cineman »

Нужно что то поменять, или купить промежуточное реле на 220В.

Arkh
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:53
Репутация: 3

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение Arkh »

Спасибо, понял! Ладно, тогда куплю наверное новые термостаты, их проще всего заменить, да и чуть дешевле чем сервоприводы...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение cineman »

Реле будут дешевле, если что. И Еберле на охлаждение будет стоить дороже, чем на нагрев примерно на 50%

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение Salus_Controls_RU »

Добрый день. Нормально открытые термоэлектрические приводы (NO) без подачи на них электрического напряжения держат клапан в открытом состоянии. Вне отопительного периода (летом), они будут постоянно находится в работающем состоянии (под напряжением). Что существенно снизит их срок службы. Моторесур термоэлектрических приводов около 10000 часов.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение Salus_Controls_RU »

rt100-rus.pdf
Добрый день.
Хорошим и недорогим решением будет применение терморегулятора SALUS RT100. Он позволяет управлять как нормально открытыми, так и нормально закрытыми приводами клапанов коллекторов отопления.

Основные свойства:
• биметаллический, полностью энергонезависимый
• необслуживаемый
• возможность механического ограничения регулирования температуры
• простой и стильный корпус
• простой монтаж и обслуживание
• возможность управления различными источниками тепла (клеммы NO/COM/NO)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение cineman »

Как то не верю я в гистерезис 0,5К у это RT100. Эберле получил такой гистерезис только путём внесения смещения, с помощью подогревающего резистора, которое они назвали обратной связью.

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Salus_Controls_RU »

Добрый день.
Если точно, то от 0,5 до 0,8С. Посмотрите оригинальную инструкцию из UK
rt100-eng-min.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение cineman »

Salus_Controls_RU писал(а):
03 апр 2020, 15:37
Добрый день.
Если точно, то от 0,5 до 0,8С. Посмотрите оригинальную инструкцию из UK
rt100-eng-min.pdf
Если точно, посмотрите значение слова "от"

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Salus_Controls_RU »

Добрый день.
Точная цитата:
Temperature
Range: 5 ºC to 35 ºC
Differential: 0.5ºC to 0.8º
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение cineman »

Salus, я не для Вас это написал. Кому надо, тот всё уже понял. Вам оно не надо. Лучше расскажите про Multi-Mix с картинками интерфейса. Цену самого блока увидел. Цену датчиков найти не смог. датчики в комплекте или отдельно? Хотелось бы РРЦ увидеть на всё это. Возможно ли включение бойлера не через стрелку, если вынести сенсор стрелки до разветвления на бойлер и отопление? Возможен ли на входе контроллера сигнал о включении режима ГВС в настенном котле? Отсутствие роста температуры на стрелке в режиме собственного ГВС котла может восприниматься как авария котла.

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Salus_Controls_RU »

Добрый день.
В комплект поставки погодозависимого контроллера Multi-Mix входят:
-датчик внешней температуры CT6-P - 1 шт. (-40...+40C)
-накладной датчик температуры CT10-X - 5 шт (0…100C)
Дополнительно можно приобрести:
-CT6 датчик температуры бойлера, продается отдельно (0…100C)
- СT6-W датчик температуры коллектора, продается отдельно (-40…180)C
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Salus_Controls_RU »

Добрый день.
Рекомендованные розничные цены в ЕВРО
MULTI-MIX 470,00
Module B Модуль расширения на 2 дополнительных контура 200,00
Module C Модуль расширения на 2 дополнительных контура 200,00
CT6-PT1000 Датчик температуры бойлера 21,00
CT6W-PT1000 Датчик температуры коллектора 21,00
CT10-X 3M Датчик температуры контура 20,00
Схема подключения внешних датчиков и приборов во вложении
Электрическая схема Multi-Mix.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Salus_Controls_RU »

Добрый день.
Подключение датчиков температуры. Контроллер Multi_Mix работает только с датчиками типа СТ-10, СТ6, CT6-P, CT6-W. Использование других датчиков запрещено. Для запуска контроллера необходим минимум один датчик температуры отопительного контура. Для контроллера используется несколько типов датчиков температуры, каждый из них следует применять по назначению. Подключение несоответствующего датчика приведёт к неправильной работе контроллера!
Датчик температуры прямого отопительного контура нужно установить в гидравлической стрелке. Если в системе отопления не используется гидравлическая стрелка, то датчик температуры может быть установлен на трубе, выходящей из котла (источника тепла).
Датчик температуры регулируемого отопительного контура устанавливается на трубе после насоса по ходу движения теплоносителя. Датчики, установленные на поверхности трубы следует изолировать от окружающей среды с помощью теплоизоляции, которая должна охватывать весь датчик вместе с трубой.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение cineman »

Спасибо, Salus_Controls_RU! Но я ожидал увидеть это в специальной теме с соответствующим заголовком. Иначе ценную информацию мало кто найдёт.

Аватара пользователя
Salus_Controls_RU
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Salus_Controls_RU »

Добрый день.
На вопрос в теме я даю ответ в той же теме. Но за совет создать специальную тему по Multi-Mix - спасибо.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России

lizeth
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 12:06
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение lizeth »

Если в системе отопления не используется гидравлическая стрелка, то датчик температуры может быть установлен на трубе, выходящей из котла (источника тепла). auto clicker

Madisonava
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 09:54
Репутация: 0

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Madisonava »

Outside the heating period (summer), they will be constantly in working condition (energized). This will significantly reduce their service life. The motor resource of thermoelectric drives is about 10,000 hours. The actuators serve to control the room temperature and can be used e.g. with conventional radiators, radiators with integrated distributor, distributors/collectors for surface heating (except for item no. 1012710/11), radiant ceiling panels, chilled ceiling systems and induction air systems. Further application in bivalent heating installations auto clicker.
The actuators (0-10 V) can be used in centralised building control systems in combination with the electronic room thermostat, item no. 1152151/53, or with a central controller.

Ответить