Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день, уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
Есть водяной теплый пол, в свое время запроектировали покомнатное управление температурой, но так и не доделали. Сейчас вот дошли руки, решил сделать самостоятельно.
В процессе монтажа выяснилось, что сервоприводы на коллектор были приобретены нормально открытые - как и рекомендуется в нашем климате. А вот комнатный терморегулятор Oventrop, он же Eberle RTR-E 6124, по умолчанию работает с нормально закрытыми сервоприводами - то есть он замыкает контакт между 1 и 2, когда нужно греть, и размыкает когда греть не нужно.
Есть ли способ подключить этот термостат наоборот, чтобы при достижении нужной температуры контакт размыкался? В других термостатах вроде видел такую настройку, но тут инструкция крайне лаконичная - не нашел. Прозвонка контактов "методом тыка" тоже результата не дала. Или только покупка других термостатов?
Есть водяной теплый пол, в свое время запроектировали покомнатное управление температурой, но так и не доделали. Сейчас вот дошли руки, решил сделать самостоятельно.
В процессе монтажа выяснилось, что сервоприводы на коллектор были приобретены нормально открытые - как и рекомендуется в нашем климате. А вот комнатный терморегулятор Oventrop, он же Eberle RTR-E 6124, по умолчанию работает с нормально закрытыми сервоприводами - то есть он замыкает контакт между 1 и 2, когда нужно греть, и размыкает когда греть не нужно.
Есть ли способ подключить этот термостат наоборот, чтобы при достижении нужной температуры контакт размыкался? В других термостатах вроде видел такую настройку, но тут инструкция крайне лаконичная - не нашел. Прозвонка контактов "методом тыка" тоже результата не дала. Или только покупка других термостатов?
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво
Нужно что то поменять, или купить промежуточное реле на 220В.
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво
Спасибо, понял! Ладно, тогда куплю наверное новые термостаты, их проще всего заменить, да и чуть дешевле чем сервоприводы...
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво
Реле будут дешевле, если что. И Еберле на охлаждение будет стоить дороже, чем на нагрев примерно на 50%
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво
Добрый день. Нормально открытые термоэлектрические приводы (NO) без подачи на них электрического напряжения держат клапан в открытом состоянии. Вне отопительного периода (летом), они будут постоянно находится в работающем состоянии (под напряжением). Что существенно снизит их срок службы. Моторесур термоэлектрических приводов около 10000 часов.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво
Хорошим и недорогим решением будет применение терморегулятора SALUS RT100. Он позволяет управлять как нормально открытыми, так и нормально закрытыми приводами клапанов коллекторов отопления.
Основные свойства:
• биметаллический, полностью энергонезависимый
• необслуживаемый
• возможность механического ограничения регулирования температуры
• простой и стильный корпус
• простой монтаж и обслуживание
• возможность управления различными источниками тепла (клеммы NO/COM/NO)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво
Как то не верю я в гистерезис 0,5К у это RT100. Эберле получил такой гистерезис только путём внесения смещения, с помощью подогревающего резистора, которое они назвали обратной связью.
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день.
Если точно, то от 0,5 до 0,8С. Посмотрите оригинальную инструкцию из UK
Если точно, то от 0,5 до 0,8С. Посмотрите оригинальную инструкцию из UK
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Если точно, посмотрите значение слова "от"Salus_Controls_RU писал(а): ↑03 апр 2020, 15:37Добрый день.
Если точно, то от 0,5 до 0,8С. Посмотрите оригинальную инструкцию из UK
rt100-eng-min.pdf
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день.
Точная цитата:
Temperature
Range: 5 ºC to 35 ºC
Differential: 0.5ºC to 0.8º
Точная цитата:
Temperature
Range: 5 ºC to 35 ºC
Differential: 0.5ºC to 0.8º
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Salus, я не для Вас это написал. Кому надо, тот всё уже понял. Вам оно не надо. Лучше расскажите про Multi-Mix с картинками интерфейса. Цену самого блока увидел. Цену датчиков найти не смог. датчики в комплекте или отдельно? Хотелось бы РРЦ увидеть на всё это. Возможно ли включение бойлера не через стрелку, если вынести сенсор стрелки до разветвления на бойлер и отопление? Возможен ли на входе контроллера сигнал о включении режима ГВС в настенном котле? Отсутствие роста температуры на стрелке в режиме собственного ГВС котла может восприниматься как авария котла.
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день.
В комплект поставки погодозависимого контроллера Multi-Mix входят:
-датчик внешней температуры CT6-P - 1 шт. (-40...+40C)
-накладной датчик температуры CT10-X - 5 шт (0…100C)
Дополнительно можно приобрести:
-CT6 датчик температуры бойлера, продается отдельно (0…100C)
- СT6-W датчик температуры коллектора, продается отдельно (-40…180)C
В комплект поставки погодозависимого контроллера Multi-Mix входят:
-датчик внешней температуры CT6-P - 1 шт. (-40...+40C)
-накладной датчик температуры CT10-X - 5 шт (0…100C)
Дополнительно можно приобрести:
-CT6 датчик температуры бойлера, продается отдельно (0…100C)
- СT6-W датчик температуры коллектора, продается отдельно (-40…180)C
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день.
Рекомендованные розничные цены в ЕВРО
MULTI-MIX 470,00
Module B Модуль расширения на 2 дополнительных контура 200,00
Module C Модуль расширения на 2 дополнительных контура 200,00
CT6-PT1000 Датчик температуры бойлера 21,00
CT6W-PT1000 Датчик температуры коллектора 21,00
CT10-X 3M Датчик температуры контура 20,00
Схема подключения внешних датчиков и приборов во вложении
Рекомендованные розничные цены в ЕВРО
MULTI-MIX 470,00
Module B Модуль расширения на 2 дополнительных контура 200,00
Module C Модуль расширения на 2 дополнительных контура 200,00
CT6-PT1000 Датчик температуры бойлера 21,00
CT6W-PT1000 Датчик температуры коллектора 21,00
CT10-X 3M Датчик температуры контура 20,00
Схема подключения внешних датчиков и приборов во вложении
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день.
Подключение датчиков температуры. Контроллер Multi_Mix работает только с датчиками типа СТ-10, СТ6, CT6-P, CT6-W. Использование других датчиков запрещено. Для запуска контроллера необходим минимум один датчик температуры отопительного контура. Для контроллера используется несколько типов датчиков температуры, каждый из них следует применять по назначению. Подключение несоответствующего датчика приведёт к неправильной работе контроллера!
Датчик температуры прямого отопительного контура нужно установить в гидравлической стрелке. Если в системе отопления не используется гидравлическая стрелка, то датчик температуры может быть установлен на трубе, выходящей из котла (источника тепла).
Датчик температуры регулируемого отопительного контура устанавливается на трубе после насоса по ходу движения теплоносителя. Датчики, установленные на поверхности трубы следует изолировать от окружающей среды с помощью теплоизоляции, которая должна охватывать весь датчик вместе с трубой.
Подключение датчиков температуры. Контроллер Multi_Mix работает только с датчиками типа СТ-10, СТ6, CT6-P, CT6-W. Использование других датчиков запрещено. Для запуска контроллера необходим минимум один датчик температуры отопительного контура. Для контроллера используется несколько типов датчиков температуры, каждый из них следует применять по назначению. Подключение несоответствующего датчика приведёт к неправильной работе контроллера!
Датчик температуры прямого отопительного контура нужно установить в гидравлической стрелке. Если в системе отопления не используется гидравлическая стрелка, то датчик температуры может быть установлен на трубе, выходящей из котла (источника тепла).
Датчик температуры регулируемого отопительного контура устанавливается на трубе после насоса по ходу движения теплоносителя. Датчики, установленные на поверхности трубы следует изолировать от окружающей среды с помощью теплоизоляции, которая должна охватывать весь датчик вместе с трубой.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Спасибо, Salus_Controls_RU! Но я ожидал увидеть это в специальной теме с соответствующим заголовком. Иначе ценную информацию мало кто найдёт.
- Salus_Controls_RU
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2020, 14:48
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день.
На вопрос в теме я даю ответ в той же теме. Но за совет создать специальную тему по Multi-Mix - спасибо.
На вопрос в теме я даю ответ в той же теме. Но за совет создать специальную тему по Multi-Mix - спасибо.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Официальное представительство в России
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Если в системе отопления не используется гидравлическая стрелка, то датчик температуры может быть установлен на трубе, выходящей из котла (источника тепла). auto clicker
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 09:54
- Репутация: 0
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Outside the heating period (summer), they will be constantly in working condition (energized). This will significantly reduce their service life. The motor resource of thermoelectric drives is about 10,000 hours. The actuators serve to control the room temperature and can be used e.g. with conventional radiators, radiators with integrated distributor, distributors/collectors for surface heating (except for item no. 1012710/11), radiant ceiling panels, chilled ceiling systems and induction air systems. Further application in bivalent heating installations auto clicker.
The actuators (0-10 V) can be used in centralised building control systems in combination with the electronic room thermostat, item no. 1152151/53, or with a central controller.
The actuators (0-10 V) can be used in centralised building control systems in combination with the electronic room thermostat, item no. 1152151/53, or with a central controller.