Тема: отказы Industrie Technik

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

отказы Industrie Technik

Сообщение Sorox » 05 фев 2007, 17:40

Что за напасть:
Обвязывали 14 приточек, трехходовые клапана DB-V, приводы DB-SMP 24. Большая часть клапанов пропускает теплоноситель в закрытом сосотянии, 5 приводов загнулись не проработав и месяца.
Это только нам так не повезло или проблемы у марки?
Sorox
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 дек 2005, 11:48
Откуда: Penza

Сообщение Кузнецов Д А » 05 фев 2007, 19:32

Возможная причина -
перепад давления на клапане больше допустимого
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.