Что за напасть:
Обвязывали 14 приточек, трехходовые клапана DB-V, приводы DB-SMP 24. Большая часть клапанов пропускает теплоноситель в закрытом сосотянии, 5 приводов загнулись не проработав и месяца.
Это только нам так не повезло или проблемы у марки?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Возможная причина -
перепад давления на клапане больше допустимого