Автоматика для бойлера

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Тады все замечательно. (это про свой... :roll: )
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Renegade";p="15623419"]to Kass а ваш вариант подключения и управления какой?[/quote]Учитывая, тот факт, что отопления будет всегда недостаточно, то его бы я вообще не регулировал, и включил постоянно через шаровые краны. Тэны бы использовал в проточном варианте после бойлера. Если тэны поставить в бойлер, то вы ими будете греть и отопление, а не отоплением бойлер. А это просто перерасход по электроэнергии и все. Тэны включил бы через ПИД (можно от овена) с дискретным выходом и пускателем, как самый простой вариант, или аналоговый ПИД с симисторным регулятором как наиболее оптимальный вариант. Тогда тэны догреют то, что недогрело отопление в бойлере. Еще больше мне нравится вариант двух бойлеров последовательно. Сначала отопление в первом греет ХВС до Т отопления, а потом во втором бойлере тэны догревают воду до 55 градусов.