Кромшродер Е8 - ВМ8: ошибка 81

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
СС
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 апр 2007, 07:07
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Кромшродер Е8 - ВМ8: ошибка 81

Сообщение СС »

модуль управления ВМ8 при подключении к Е8 через три дня выдает ошибку 81, причем регулярно... настройки вроде проверили
что может быть причиной?

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Эта Ошибка соединения помоему. (Тоесть внутреняя ошибка модуля.) На вашем Месте вначале обратился к Волгатерму. Они же у Нас официальные представители КромШрёдера. Или уже обращались?

Аватара пользователя
СС
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 апр 2007, 07:07
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение СС »

Обратился в волгатерм, прислали паспорт на модуль (спасибо им),
посоветовали обращаться в их представительство в Москве "Гидромонтаж" (г-н Горицкий)...
первый модуль покупал в "Лаборатории отопления" (г. Москва) с модулем не пришло паспорта, по запросу они ответили что на русском языке паспорта не существует, в общем пришел к выводу что надо работать в дальнейшем с "Гидромонтажом"

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »


Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Возможно что когда Вы покупали модуль Е8. К нему и правда небыло инструкции на русском языке так как она появилась тока после нового года. (Или Вам продали модуль в комплект которого оная инструкция еще неуспела войти.) Что касается кромшредер в москве то Моё имхо, что лучше всего и правда иметь дело с Горицким у него всегда можно получить всю необходимую инфу, а если её у него нет, то он нароет 8)

Аватара пользователя
СС
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 апр 2007, 07:07
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение СС »

[quote="Gorlum";p="15636295"]Возможно что когда Вы покупали модуль Е8. К нему и правда небыло инструкции на русском языке так как она появилась тока после нового года. (Или Вам продали модуль в комплект которого оная инструкция еще неуспела войти.) Что касается кромшредер в москве то Моё имхо, что лучше всего и правда иметь дело с Горицким у него всегда можно получить всю необходимую инфу, а если её у него нет, то он нароет 8)[/quote]

Да мы уже пришли к мнению что дело иметь лучше с Горицким, что собственно уже и сделали.

Инструкцию запрашивал у лаборатории месяц - полтора назад.

Добавлено спустя 1 минуту:

[quote="vgy7";p="15636244"]http://forum.c-o-k.ru/dload.php?action=file&file_id=186
мозет пригадитса[/quote]
этот есть) в принципе теперь есть и на ВМ8

Ответить