Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
gava
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 мар 2007, 00:31
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gava »

Проверьте предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе:
- отключить насос;
- сбросить давление воды, открыв водопроводный кран;
- автомобильным насосом (компрессором) подкачать воздух в гидроаккумулятор Ро=0,9хРвкл.насоса;
- включить насос;
- закрыть кран.
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов

gava
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 мар 2007, 00:31
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gava »

Возможно насос воздух хватанул, стерлось щелевое уплотнение или что-то попало во всасывающий патрубок, или с рабочим колесом что-то. Если Grundfos - подлежит ремонту и не дорого.