Покритикуйте схему водоснабжения дома
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Покритикуйте схему водоснабжения дома
Добрый день.
В предлагаемой схеме водоснабжения частного дома используется одноконтурный турбированный котел Vaillant turboTEC plus VU 28 кВт (на схеме не отображен) с бойлером косвенного нагрева Vaillant VIH CK 70 объемом 63 литра.
Разводка полипропиленом: для горячей воды - армиорванный, для холодной - PN20.
Подвод воды - центральный городской водопровод. Накопительный бак используется для ликвидации неравномерности давления городского водопровода (особенно в летнее время). В дальнейшем, при необходимости, возможно использование повышающего давление насоса после емкости.
В предлагаемой схеме водоснабжения частного дома используется одноконтурный турбированный котел Vaillant turboTEC plus VU 28 кВт (на схеме не отображен) с бойлером косвенного нагрева Vaillant VIH CK 70 объемом 63 литра.
Разводка полипропиленом: для горячей воды - армиорванный, для холодной - PN20.
Подвод воды - центральный городской водопровод. Накопительный бак используется для ликвидации неравномерности давления городского водопровода (особенно в летнее время). В дальнейшем, при необходимости, возможно использование повышающего давление насоса после емкости.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Фиговая схема.
1. Открытая емкость - потенциальный источник заразы, а давления практически никакого и не дает.
2. Что за два разных клапана на одной магистрали?
3. Насос рециркуляции надеюсь не такой.
4. Без расширительного бака это любительщина.
5. Циркуляция ГВС попадает в ХВС.
Есть над чем работать. Точнее, непонятно, зачем придумывать, есть же классика, в том числе на этом форуме.
1. Открытая емкость - потенциальный источник заразы, а давления практически никакого и не дает.
2. Что за два разных клапана на одной магистрали?
3. Насос рециркуляции надеюсь не такой.
4. Без расширительного бака это любительщина.
5. Циркуляция ГВС попадает в ХВС.
Есть над чем работать. Точнее, непонятно, зачем придумывать, есть же классика, в том числе на этом форуме.
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
В основном - "отстойник" для горячей воды без дезинфекции, а также необходимость дополнительного оборудования, подверженное износу.А какие аргументы против расширительного бака возымели влияние на Вас?
Да как-то перед новым годом есть делаZyx писал(а):Если не трудно, приведите ссылку на классический пример, с подобными элементами в схеме
Посмотрите инструкции на собственно бойлеры косвенного нагрева, обычно там схемы и приведены.
Немцы обычно схемы приводят.
bosch-tt.ru/files/instructions/ct1215514114_1.pdf
Здесь расширительный бак опционален, но мое внутреннее убеждение, что он очень желателен.
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
Я сам был убежден в необходимости МРБ для ГВС, но после прочтения обсуждения, как-то разубедился, но не окончательно: взвешиваю все за и против. А чем Вам не нравится решение с двумя сбросниками?Здесь расширительный бак опционален, но мое внутреннее убеждение, что он очень желателен.
Но вода-то из бойлера вытесняется горячая, или я не прав?Он ставится на холодную сторону, до бойлера
Ни в коей мере не принуждал к расходованию времени, просто подумал что есть какие-то похожие темы - небольшой поиск не дал каких-либо определенных результатов.Да как-то перед новым годом есть дела
А по остальным моментам есть какие-либо явные упущения?
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
Если не трудно, приведите ссылку на классический пример, с подобными элементами в схеме, а то что-то все поиски не привели к успеху (например, не нашел как сделать рециркуляцию ГВС без спец. ввода на бойлере).[/quote] посмотри
Последний раз редактировалось ctvtyg 02 янв 2011, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
К сожалению, в приведенной схеме используется специальный ввод бойлера для рециркуляции ГВС.примерно так
1. Не люблю звук капающей воды.Zyx писал(а):А чем Вам не нравится решение с двумя сбросниками?
2. Часто срабатывающий клапан начинает пропускать воду из-за загрязнения солями.
3. Большая динамическая разница давления между ГВС и ХВС.
Скорость ее вытеснения соизмерима со скоростью остывания в трубе. Сколько рукой баки ни трогал - холодные.Zyx писал(а):Но вода-то из бойлера вытесняется горячая
Рециркуляцию Вы вроде правильно исправляли - нужно добавить обратный клапан, причем клапан в обратной магистрали не особенно нужен, если Вы не заузите подачу ГВС.
Вообще правила с клапанами такие - один на входе, чтобы вода обратно не попадала в водопровод. Ну и второй перед бойлером, чтобы горячая вода не попала в холодную.
Рециркуляцию Вы вроде правильно исправляли - нужно добавить обратный клапан, причем клапан в обратной магистрали не особенно нужен, если Вы не заузите подачу ГВС.
Да количество запорных кранов в линии полотенцесушителей в логику не особенно укладываются. Байпасы там не нужны, а на случай замены достаточно двух.
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
Прочитав еще кучу мнений, обновил схему.1. Не люблю звук капающей воды.
2. Часто срабатывающий клапан начинает пропускать воду из-за загрязнения солями.
3. Большая динамическая разница давления между ГВС и ХВС.
Вот здесь немного не понял, объясните, пжлста....причем клапан в обратной магистрали не особенно нужен, если Вы не заузите подачу ГВС.
Хочется иметь возможность отключать п/с из линии циркуляции при необходимости. Для замены, конечно, придется полностью перекрывать линию циркуляции.Да количество запорных кранов в линии полотенцесушителей в логику не особенно укладываются. Байпасы там не нужны, а на случай замены достаточно двух.
Спасибо за полезные замечания.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Keine ProblemeZyx писал(а):Вот здесь немного не понял, объясните, пжлста.
При открытии любого крана горячей воды получается две параллельно соединенных ветки - основная, и паразитная, через рециркуляцию. Нужно, чтобы работала основная. Для этого Вы и поставили обратный клапан в ветке рециркуляции. Но сопротивление основной ветки намного меньше (там диаметры труб больше, расстояние меньше, нет сопротивления насоса и полотенцесушителей), так что я считаю, что необходимость обратного клапана в ветке рециркуляции преувеличена. Сделаете диаметр основной ветки меньше - вот тогда обратный клапан необходим. Но тогда еще и другие проблемы начнутся - взаимовлияние потребителей.
Это понятно, но тогда напрашивается возможность полного отключения полотенцесушителя для замены, а это невозможно. А кран над насосом не так уж и нужен - можно перекрыть расположенные выше.Zyx писал(а):Хочется иметь возможность отключать п/с из линии циркуляции
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
Тогда лучше остановиться на обратном клапане.При открытии любого крана горячей воды получается две параллельно соединенных ветки...
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
А можно поконкретнее?схема не рабочая.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
от открытого бака с водой работать не будет - напора не будет достаточного для излива воды из смесителей.
вернее что то и как то немного потечёт, но надо же что бы четко все работало...
надо или бак закрытого типа ставить, или повысительный насос после бочки (самый оптимальный вариант насос JP-5 + емкость DE-200).
диаметры не проставлены - в них может быть косяки
контакты в профиле, звоните если нужна будет консультация (клаву топтать тяжко )
вернее что то и как то немного потечёт, но надо же что бы четко все работало...
надо или бак закрытого типа ставить, или повысительный насос после бочки (самый оптимальный вариант насос JP-5 + емкость DE-200).
диаметры не проставлены - в них может быть косяки
контакты в профиле, звоните если нужна будет консультация (клаву топтать тяжко )
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
Да, при необходимости поставим повышающий насос или насосную станцию после емкости, посмотрим по эксплуатации.от открытого бака с водой работать не будет - напора не будет достаточного для излива воды из смесителей.
вернее что то и как то немного потечёт, но надо же что бы четко все работало...
надо или бак закрытого типа ставить, или повысительный насос после бочки (самый оптимальный вариант насос JP-5 + емкость DE-200).
См. обновленную схему.диаметры не проставлены - в них может быть косяки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Открытый бак задуман в качестве резервного запаса воды, при штатной работе не используется. Циркуляционный надо перенести на подачу.
Параллельная работа котла и бойлера на ГВС - это что-то хитромудрое, при включении как на эскизике устанете балансировать, будьте проще - запустите их последовательно(если уж очень хочется их оба-два использовать одновременно) .
Параллельная работа котла и бойлера на ГВС - это что-то хитромудрое, при включении как на эскизике устанете балансировать, будьте проще - запустите их последовательно(если уж очень хочется их оба-два использовать одновременно) .
Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома
"""Параллельная работа котла и бойлера на ГВС - это что-то хитромудрое, при включении как на эскизике устанете балансировать, будьте проще - запустите их последовательно(если уж очень хочется их оба-два использовать одновременно) ."""
Справедливо !!
У нас стоят "последовательно" -зимой только котёл готовит ГВ , в межсезонье и летом на бойлер подаю 220В .
Справедливо !!
У нас стоят "последовательно" -зимой только котёл готовит ГВ , в межсезонье и летом на бойлер подаю 220В .