Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Схема почти стандартная.
Автоматика будет размещена в подвале, сама скважина в 5 метрах от автоматики на улице в люке.
Единственное мне надо сделать отвод для воды на полив, и его удобно сделать в люке где скважина, т.е. "до" автоматики. В магазине где покупал насос продавец категорично заявил что так нельзя, почему нельзя объяснить не смог. А мне вот и хочется и колется. Выводить воду на полив из дома тяжко т.к. закладная в фундаменте одна и бить дыру в фундаменте тяжко.
Вот схема:
Спасибо.
Если человек не может объяснить почему "нельзя", то к его мнению можно не прислушиваться особо. Вообще как правило в кессоне делают врезку в трубопровод. Она выполняет скорее технологическую функцию, но почему бы ее не использовать для полива огорода? Если все нарисовано именно так, как это есть на самом деле, то никаких проблем я не вижу. Защита от сухого хода есть на насосе?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Есть вопросы банального удобства, особенно при заморозках. В приямок лазить каждый раз?
У меня предусмотрен слив воды из наружного водопровода, но все равно два наружных крана были успешно угроблены. - То лень, то командировка, то еще что.
Скажете, незачем поливать в ноябре? Дык то машину помыть, то при посадке вода нужна.