Дросель - шайбы

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Дросель - шайбы

Сообщение Rimantas »

Может у кого есть формула как расчитать диаметр дырок в дросель -шайбах :idea:
Прблема такая
Сместители рычажные , давление в системе 5 бар - при открывание более 3 сместителей (они же - заломал ручку и вода на полную мощь идёт - а надо чтоб только умытса) резко падает давление и на остольние 11 уже нехватает.
В основном то проблема с диаметрами труб - на эту систему они у меня маленькие - но поменять на больше уже нету возможности - всё замурованно и плиткой заклеено. Вот и думаю может прижать с шайбами . может и будет какой эфэкт
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

В некоторый смесителях есть функция ограничения расхода.
Смотрел?
:roll: :roll:

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

там чешкие раф - по моему нету у них - а то в паспорте точно бы написали
Изображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Mishka
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
Репутация: 0
Откуда: С-Пб г. Колпино

Сообщение Mishka »

Я думаю тебе надо поставит на отводах в квартиры (где по твоему превышает допустимый напор, а вобще обычно где напор превыш. 20 м.в.ст.) КФРД - Квартирный регулятор давления. Настраивается он на заводе, по твоим данным по моему.:?: А вобще то можно, что-нибудь еще что нибудь придумать. :kos:

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

кажется это есть в Идельчике...
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="LordN";p="32701"]кажется это есть в Идельчике...[/quote]
Я не местный :oops:
в Идельчике... - это где :?:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="ВВиталий А";p="32779"]D (мм)= 10 корень 4 ст. из [G2 (т/час):dH (потеря напора в м в ст)]
С уважением, ВА[/quote]
СпасибоИзображение - это конкретно Изображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

G в квадрате или на два умножить? :oops:
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

В СНиП 2.04.01-85* приложение 4 есть номограмма для определения дырок в диафрагмах, как раз для смесителей.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

[quote="Rimantas";p="32768"][quote="LordN";p="32701"]кажется это есть в Идельчике...[/quote]
Я не местный :oops:
в Идельчике... - это где :?:[/quote]
http://lord-n.narod.ru/klimat.html "Кондиционирование и вентиляция", дата загрузки: 09.08.2005.
И.Е.Идельчик
Справочник по гидравлическим сопротивлениям
издание третье, переработанное, 1992г.
объём файла - 19'354'133 byte
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

thanks
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Re: Дросель - шайбы

Сообщение Rimantas »

[quote="yuri frolov";p="33220"] Смесители не дают воды, а не шайба! Человеку нужен подтягивающий насос, таковые выпускают напр. DAB и GRUNDFOSS. Это насосы, увеличивающие давление за движителем.[/quote]
Вот именно - спасибо за внимательность и извините за мою неграмотность.
Выходит выход один ставить пов. насос . Его ставить прямо на линию или же с какой то бочки качать надо :oops:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Re: Дросель - шайбы

Сообщение NWB »

[quote="Rimantas";p="33241"] Его ставить прямо на линию или же с какой то бочки качать надо :oops:[/quote]
Не, бочка не прокатит Изображение, тут бадья нужна.Изображение
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

поставь бадью на пару кубов и кочай из нее скока надо, а потихоньку будет набираться по ночам
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»