бьет током от воды?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: бьет током от воды?

Сообщение Jol »

[quote="Absent007";p="41101"]ARISTON на 80 л. 1,5 кВт, и заземление поставил, [/quote]

Куда Вы его поставили?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

А муфты диэлектрические поставили?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

А че в ванну не кинули.. заземлять, так заземлять... :twisted:
Хорошо хоть все живы остались... блин...
Заземлять надо на 0 на щитке. а не в ванной на стенки...
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Дело опасное очень. Вообще убить может.
Прежде всего, надо поставить УЗО. И проверить заземление. Его надо тянуть толстым отдельным проводом до щитка.
Возможные проблемы -
1. Неправельно подключено электрически.
2. Тэн в нагревателе прогорел или бракованный, и фаза в тэне контачит с водой. Надо проверить тестером сопротивление фаза-земля в бойлере. Не должно быть никакого сопротивления.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Заземление должно быть отдельным, на 0 я бы не рискнул. Но в 99 процентах советских квартир его нет, а есть только 0, который, если отгорит, приведет к тому, что на корпусе вашего водогрея окажется фаза через все соседские потребители.

Насчет муфт - по моему опыту ощутимо щипать током модет и через воду в пластиковых трубах. Полноценная земля нужна.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Сделайте как Кирил написал.
Да будет Вам счастье :)
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Другой раз заземления вообще неделать если незнаешь как это правильно делаетса. Столько лет его небыло и ничего ... почти ничего :D Я не против конечно лучше заземлить. Помнитса случай с битовым эл. водонагревателем. Попросили почистить тэны. Снимаю пластмасовую коробку и о ужас... земля с корпуса водонагревателя идёт на 0 тэнов (через вилку). Хозяинам говорю нельзя, те - электрик сосед с 30 годовым стажем сделал, покозал как вилку сувать в розетку. Почистил я тот бойлер , снял ничего несказав эту перемычку с корпуса на 0. Через некоторое время узнал что те люди заметили мои переделки, позвали того самого электрика, тот сделал своё черное дело. Пока хозяева этого заземления были одни всё нормально - как показал электрик - професионал , так и сували вилку в розетку. Но тут приехала ихняя внучка, она то незнала как включать ... замкнуло , хорошо только испугом отделались и сгоревшыми проодами... Вот так