Как устанавливается Grundfos UPA 15-90?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="KPlus";p="37603"]
В описании сказано "... При этом вал насоса располагается горизонтально..."
[/quote]
[quote="KPlus";p="37655"]
...почему этот насос нельзя установить ГОРИЗОНТАЛЬНО, так, чтобы его вал тоже находился в горизонтальной плоскости.
[/quote]
Извините, не понял. 8)

KPlus
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 окт 2005, 00:58
Репутация: 0

Сообщение KPlus »

Извините, не понял. 8)
В руководстве по монтажу насоса сказано, что "вал двигателя должен находиться в горизонтальном положении", при этом на всех фото (вкл. примеры по установке) показана установка самого насоса в вертикальном положении, т.е. на подъём воды.
Sorry, что так дотошно вникаю...

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Теперь понял. :oops:
На работе насоса это не отразится, а вот реле потока..? :roll:
Встречал модификации, которые могли работать только вертикально или горизонтально. Это надо бы представителей пораспросить, или же кого-нибудь с горьким опытом.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

нормально работает, ставьте как удобно, соблюдая горизонтальность вала :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Штейн";p="37747"]нормально работает, ставьте как удобно, соблюдая горизонтальность вала :shock:[/quote]
Угу... согласен

KPlus
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 окт 2005, 00:58
Репутация: 0

Сообщение KPlus »

Всё понятно, большое спасибо за проф. советы.

P.S. Извините, что вопрос попал несколько не в свою тематику, просто читал посты насчет стабилизации давления в квартире, наткнулся на этот насос и очень заинтересовался. Теперь буду спокойно покупать и ставить - люблю дома всё делать сам, это вроде как хобби (но с большой экономией ;-)).

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Блин, за установку таких насосов в многоэтажке на первом этаже двери входные надо заваривать.. :) Соседи- то в чём виноваты?[quote="KPlus";p="37755"]
Теперь буду спокойно покупать и ставить - люблю дома всё делать сам, это вроде как хобби (но с большой экономией ;-)).
[/quote]
Вот это будете объяснять, когда жильцы подъезда узнают почему у них иногда напор пропадает и придут с дрыном разбираться.
PS Насос ставится хоть как, лишь бы ось двигателя была горизонтальной. Для этого есть болты и возможность поворачивать голову насоса через 90 градусов. Электрическая часть должна быть сверху, чтоб конденсат не залил и не замкнул проводку. Если у вас УЗО не стоит в квартире- будете вдвойне виноваты, когда ещё кого из соседей током торкнет :) Удачи и успехов в вашем хобби.

Аватара пользователя
rogalik
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 13:54
Репутация: 0
Откуда: Ниний Новгород
Контактная информация:

Сообщение rogalik »

А зачем на первом этаже этот насос нужен? (Сколько этажей в доме?)
"Я верю в волшебные палочки. Только они закончились". (С. Лукьяненко, "Черновик")
С уважением
Роганов Алексей

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

KPlus наверно перепутал горизонтальность самого насоса как такого и горизонтальность оси насоса :?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

KPlus
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 окт 2005, 00:58
Репутация: 0

Сообщение KPlus »

[quote="rogalik";p="37816"]А зачем на первом этаже этот насос нужен? (Сколько этажей в доме?)[/quote]
Кирпичная пятиэтажка, ~40лет, стояки не менялись (по крайней мере последние 10лет, как я в этом доме живу). В городе ударными темпами строится коммерческое жильё, мощности водозабора уже не хватает. Последние 2 года давление воды - ни к чёрту, даже на 1-м этаже днём ~ 2-3 л\мин, а вечером\утром ~ 6-8 л\мин (и это холодной, а не из газ.колонки!).
По своим параметрам насос должен стабильно повышать давление ~ на 1 атм., что и нужно для нормальной работы газ.колонки и фильтра воды с обратным осмосом (дома маленький ребёнок, поэтому воды расходуется очень много - и горячей, и питьевой).

[quote="Al";p="37760"] Вот это будете объяснять, когда жильцы подъезда узнают почему у них иногда напор пропадает и придут с дрыном разбираться.[/quote]

На соседей мне глубоко начхать, я очень сильно сомневаюсь, что кто-нибудь заметит падение давления в стояке на 1атм, а если и заметят, то попросту отнесут на счет "хорошей" работы гор.водоканала (+ новые застройки в районе).
Плачу за 2-х комнатную квартиру (4 чел.) ~ 2,5тыс.руб. в месяц, а ситуация такова, что весь ремонт коммуникаций приходится делать самому или за доп.деньги, а я не Рокфеллер (работникам ЖЭКа я НЕ доверяю!). Поэтому и задаю "умные" вопросы спец-там.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

А вы не думали за те же деньги стояк заменить, от ввода в подвал. Понятное дело, что за свой счет делать хорошо всем в подъезде в россии не принято, но все же. Кстати ваша позиция "на соседей плевать" очень и очень распространена.

А давление в системе какое? У вас именно расход мал, а давление в порядке?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Al";p="37760"] Для этого есть болты и возможность поворачивать голову насоса через 90 градусов. Электрическая часть должна быть сверху, чтоб конденсат не залил и не замкнул проводку. [/quote]

AL, поподробнее пожалуйста, как эту голову повернуть, а то у меня сейчас один такой насос вниз электрикой висит. Ну никак его по другому не поставить, совсем места нет, чтобы сам насос переворачивать.
PS За такие повороты с гарантии не снимут?
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="NWB";p="38076"][quote="Al";p="37760"] Для этого есть болты и возможность поворачивать голову насоса через 90 градусов. Электрическая часть должна быть сверху, чтоб конденсат не залил и не замкнул проводку. [/quote]

AL, поподробнее пожалуйста, как эту голову повернуть, а то у меня сейчас один такой насос вниз электрикой висит. Ну никак его по другому не поставить, совсем места нет, чтобы сам насос переворачивать.
PS За такие повороты с гарантии не снимут?[/quote]

Отвинчиваешь шестигранником четыре болта и поворачиваешь двигатель на 180гр. у него кстати щестигранник в комплекте идет вроде
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="NWB";p="38076"][PS За такие повороты с гарантии не снимут?[/quote]
Там в инструкции нарисовано- поворачивать можно. Снимут с гарантии когда будут следы потёков жидкости внутри коробки :) А что на них гарантия есть?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Al";p="38106"] А что на них гарантия есть?[/quote]
А чё, нету??? :shock:
Вроде в магазине в каком-то талоне расписывались и печати ставили :roll:

Я непознанное ещё оборудование разбираю с опаской, вдруг оттуда вывалится что-нибудь, что хрен потом назад засунешь. :(
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а ниче там не вываливается (тока камушки застрявшие иногда), зато колесико можна пальцем покрутить :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

KPlus
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 окт 2005, 00:58
Репутация: 0

Сообщение KPlus »

[quote="Ilya Rejepov";p="38069"]А вы не думали за те же деньги стояк заменить, от ввода в подвал. Понятное дело, что за свой счет делать хорошо всем в подъезде в россии не принято, но все же. Кстати ваша позиция "на соседей плевать" очень и очень распространена.

А давление в системе какое? У вас именно расход мал, а давление в порядке?[/quote]

Менять не думал, но почему-то кажется, что будет ОЧЕНЬ геморойно и недёшево. И с ЖЭКом связываться не хочу - за 10 лет порог квартиры не переступил ни один посторонний человек (горгаз, горводоканал, горэлектро и т.д. и т.п.), кроме специально приглашённых спецов: "мой дом - моя крепость". Поворяю: все разводки и все подключения в квартире стараюсь делать сам, благо головой и руками бог не обидел (хотя по спец-ти - программист 8-)).
Поэтому и уверен, что никто не заметит работы моего насоса, а соседи - бабки и алкаши, я с ними не общаюсь.
А кроме того, насос ещё нужен для фильтра с обратным осмосом, чтобы не ставить на него помпу.

Насчет давления ХВ, извините, не знаю, мерял только расход.
Да мой трубопровод не то чтобы какой-то узел добавить, даже просто трогать страшно, чтобы не дай бог не потекло из старых соединений, так он поржавел (1-й этаж, однако, трубы постоянно мокрые).
Вот поменяю на полипропилен, тогда поставлю манометр и посмотрю...
Но то, что давление у всех в районе сильно упало за последние годы - объективный факт. Не менять же мне за свой счет магистральный трубопровод, чтобы получить нормальное давление в квартире?!? :shock:

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="NWB";p="38138"]А чё, нету??? :shoc[/quote]
Не знаю. Вроде фирма от китайской сборки открещивается, типа официально там ничего не делают. Мне тоже интересно- кто же тогда верховный гарант :) тогда. Не Путин- же?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

А что, все продаваемые в России насосы этой серии - китайские подделки? Если даже так, то всё равно торгующая организация должна менять крякнувшие в гарантийный срок насосы. Не на рынке же я их покупаю :evil:
Люблю всё делать "по науке".

Lexx
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 дек 2005, 14:19
Репутация: 0
Откуда: Москва, Россия
Контактная информация:

Сообщение Lexx »

[quote="Jol";p="38088"][quote="NWB";p="38076"][quote="Al";p="37760"] Для этого есть болты и возможность поворачивать голову насоса через 90 градусов. Электрическая часть должна быть сверху, чтоб конденсат не залил и не замкнул проводку. [/quote]

AL, поподробнее пожалуйста, как эту голову повернуть, а то у меня сейчас один такой насос вниз электрикой висит. Ну никак его по другому не поставить, совсем места нет, чтобы сам насос переворачивать.
PS За такие повороты с гарантии не снимут?[/quote]

Отвинчиваешь шестигранником четыре болта и поворачиваешь двигатель на 180гр. у него кстати щестигранник в комплекте идет вроде[/quote]


Объясните, плиз, если повернуть двигатель на 180 гр, то реле протока не будет напротив блока управления... и каким образом тогда будет работать автоматика?!!

кстати, реле протока с магнитиками тоже можно повернуть на 180 гр... (чтобы реле протока работало в другую сторону) только это тоже ничего не дает...

И не могу понять основную причину, почему насос нельзя ставить блоком вниз?!

насчет конденсата сомневаюсь...

есть еще одна версия - воздушные пробки легче выгонять вверх, а не вниз, но если насос нормально работает и так....

Ответить