Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Жаяц
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 22:42
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Надо ли ставить расширительный бак на бойлер?

Сообщение Жаяц »

Здравствуйте.
У меня вопрос: Надо ли ставить расширительный бак на систему ГВС.
От многих слышала, что не ставят, т.к. в этом бачке загнивает вода, в системе появляется запах и т.д.
Недавно столкнулись на объекте с проблемой: течет группа безопасности бойлера.
Думали проблема в том, что группа стояла не выше бойлера, перепаяли. Все равно капает.
На ГВс расширительного бака нет. В доме пока не живут, работает только отопление (работяги чтобы не замерзли) и 1 умывальник. Циркуляция пока отключена.
На редукторе выставили 3 атм.
Котельная обвязана медью, разводка системы трубами Rehau.
Стоит ли поставить расширительный бачок?
На другом объекте, вся обвязка и разводка Rehau. Расширительного бака нет. Все работает, ничего не течет.
Как быть?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Надо ли ставить расширительный бак на бойлер?

Сообщение GuTherm »

[quote="Жаяц";p="85237"]Думали проблема в том, что группа стояла не выше бойлера, перепаяли. Все равно капает.[/quote]Фсихда ставил, штоп ни текло... никогда не слышал о запахе.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Жаяц
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 22:42
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Жаяц »

А как подобрать его объем?
Как смонтировать? Просто тройник от котла в линию горячей воды? С кранами и сливным краном?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Жаяц";p="85246"]А как подобрать его объем?
Как смонтировать? Просто тройник от котла в линию горячей воды? С кранами и сливным краном?[/quote]Катёл та тута причём? :da_obmorok: он же на холодный вход ставится между обратником и ёмкостью. А объём бачка по ёмкости системы ГВС и расширению воды. А у Вас есть какие-нить книжки-то? или только этот форум.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

-Не повредит!
пример
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Кстати чем отличаются просто гидроаккумуляторы (например на Аквасистеме написано до 100 С) и "спец. для ГВС" (до 70С) :oops:
Ставим "спец." но все же интересно за что деньги переплачиваем
Кузнецов у тебя какой висит?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="@lex";p="85273"]Кстати чем отличаются просто гидроаккумуляторы (например на Аквасистеме написано до 100 С) и "спец. для ГВС" (до 70С) :oops:
Ставим "спец." но все же интересно за что деньги переплачиваем
Кузнецов у тебя какой висит?[/quote]

10 бар 100град
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Значится обычный :roll:
Чё никакой разницы, одни понты? Вот буржуи разводят - "расширительный бак для ГВС"
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

отличается материалом клизьмы, которая внутри,
-которая для гвс-полезнее для здоровья :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Штейн";p="85280"]которая для гвс-полезнее для здоровья :shock:[/quote]
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
валялась
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

[quote="Штейн";p="85280"]отличается материалом клизьмы, которая внутри,
-которая для гвс-полезнее для здоровья :shock:[/quote]

100%. на гвс должна быть пищевая мембрана, а на СО не обязательно.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Renegade";p="85282"]
100%. на гвс должна быть пищевая мембрана, а на СО не обязательно.[/quote]И желательно, что бы ею ни разу еще клизму не делали.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

[quote="GuTherm";p="85249"]он же на холодный вход ставится между обратником и ёмкостью. [/quote]
Может быть если есть мембранный бак от колодца (скаважины) и обратник у него только на входе - тогда можно не ставить?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Жаяц
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 22:42
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Жаяц »

[quote="GuTherm";p="85249"][quote="Жаяц";p="85246"]А как подобрать его объем?
Как смонтировать? Просто тройник от котла в линию горячей воды? С кранами и сливным краном?[/quote]Катёл та тута причём?[/quote]
Ой, извините, ошиблась. Я имела в виду бойлер. Между бойлером и группой безопасности с клапаном тройник на холодную воду.

Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:

Вчера общались с котельщиками. У них в 70% бачки не стоят и ничего не течет. Ставят редко, в основном, когда жалуются, что начинает подрывной клапан течь.
Почему в одних случаях течет, а в других нет?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если система большая по объёму из пластичных труб, если в бойлере накапливается воздух, то возможно этих компенсирующих факторов хватает на расширение воды в бойлере.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="NWB";p="85318"]...возможно этих компенсирующих факторов хватает...[/quote]Малацца! Яб так коротко не сформулировал. :THUMBS UP:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

[quote="Жаяц";p="85311"]
жалуются, что начинает подрывной клапан течь.
Почему в одних случаях течет, а в других нет?
[/quote]

Чётта недопонял. Разве это проблема, если течет с группы безопасности?
Если сильно текёт - да, наверное проблема. А если, как сказано в инструкции к одному уважаемому бойлеру, - "до 3% за цикл нагрева" - то это хорошо. Дренаж в канализацию.