Как правильно подобрать пластинчатый теплообменник?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="LEX";p="15633739"]А для всего этого, чтоб узнать какой режим течения теплоносителя буит (ламинарный, турбулентный чи переходный) надо бы скорость узнать. А для этого надо сечение поперечное принять.
[/quote]
Я бы пошел от обратного. Задался бы потерей давления в т\о и турбулентным течением как наиболее эффективным для теплообмена. Отсюда бы появилась скорость, а из скорости - сечение. Само собой несколько итераций надо сделать, так как задать турбулентное течение - это означает задать число Рейнольдса, которое включает в себя и скорость и эффективное сечение.
Дмитрий 2008 , до этого места я понятно для Вас рассказываю?
Последний раз редактировалось Прохожий 28 апр 2007, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Да ладно, хватит ужо глумиться!

Единственный вопрос Афтарру. Зачем программа для расчета теплообменников, если не собираешься сам их собирать?

Не проще ли действительно заполнить опросный лист?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="LEX";p="15633743"] Зачем программа для расчета теплообменников, если не собираешься сам их собирать?
[/quote]
Я могу ответить. Иногда перебираешь разные варианты, пытаясь вписаться в оговоренный бюджет. Потом еще есть разные типоразмеры пластин и соответственно рам под них. Можно подобрать т\о с небольшими пластинами, но их количество большое, а можно пластины бОльшего типоразмера, а их количество меньше. При этом и тот и другой т\о будут примерно идентичным по своим характеристиам, но с разной ценой и габаритами. Да и просто запаривает ждать , пока они расчет сделают, хочется все самому делать. У меня есть программы для т\о Машимпекса и Данфосса, только цену все равно узнавать надо звонить. Ну для первичных предложений (плюс-минус километр), я не парюсь и примерную цену называю сразу.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»