Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Подключение двух бойлеров ГВС

Сообщение Хоттабыч »

По СП бойлеров должно быть две штуки, так ведь?
Скажите я сильно неправильно нарисовал?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Это накопители или проточники?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Проточники.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Ох и не нравяца мине рецыкуляция на теплообменниках - надоть котлы держать на готове :?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

нарисовал неправильно
смотри тут
http://scada.kontar.ru/Kontar/
логин: форум
пароль: 123456
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

А на уя узел подмеса на контур ГВС? Что бы сальмонелы лучше плодились?
Ну поставили бы термостатический вентиль на ГВС (разумеется со стороны нагреваемого контура) для подмеса ХВС. Выставили его один раз на 55гр.С и всё. А у Вас пляшет температурка на ГВС +/- градус. Почему? Да правильно - пока там трехходовой подожмет нагревающую среду (т.е. подмешает к ней обратку) пока это воздействие, через несмешивающую перегородку теплообменника "дойдет" до нагреваемой среды потом до термистора. Ту ту - наш паравоз вперед летит. Шило-мочало опять все сначала. А так все просто - подмешали холодной водички столько сколько нуно. Даже контроллер для управления подмесом не нужен - только для сигнализации-контроля если выше 60гр ГВС пойдет к потребителю (АВАРИЯ) закрыть ГВС нахрен (например эл. магн. клапаном).

Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:

Вообще то как таковую схему обвязки бойлеров (если их там несколько?) увидеть на СКАДЕ нельзя.
Интересует двух или одно ступенчатые, паралельные или последовательно-паралельные схемы и целесообразность их использования.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

это стандартная схема
теплообменника 2
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Уважаемый Кузнецов Д А!
Я тоже обсмотрелся на Ваш проект, но толи у меня с арифметикой туго, толи в глазах недостаточно после вчерашнего двоится, но теплообменников я насчитал только адын.
У меня вопрос - подскажите, пожалуйста, ссылочку на нормативный документ, согласно которому Вом удалось согласовать такую котельную. Ведь согласно п. 1.7 СНиП II-35-76, тепловаю мощность котельной должна быть расчитана только на одно здание, на котором она установлена. Я знаю один случай, когда за взятки и гарантийные письма удалось получить разрешение на одну пристроенную котельную на два дома. Но что бы как у Вас - крышная на два дома - не встречал ни разу.

Уважаемый Хоттабыч. Регулировка температуры ГВС клапаном в греющем контуре довольна распространенное решение для многоквартирных жилых домов - там нет таких резких скачков потребления воды, который Вы описываете. Вообще схема обвязки теплообменников зависит от того, на какую нагрузку они работают. Сообщите, что Вы желаете запитать от них. Ведь если это душевые производственного предприятия или спортивного сооружения с резкопиковым расходом воды - одна схема, если многоквартирный жилой дом с примерно постоянным потреблением воды - другая схема, если частный коттедж - третья схема, а может у Вас вообще не ГВС, а подогрев воды системы отопления от теплосети.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

на скаде он один нарисован (второй резервный)
как этот проект согласовывался для меня загадка, проектировали не мы
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

уважаемые друзья, :D
Торговый центр у нас. Торговля прод. 1000м2 и пром.1000м2 товарами. общая площадь 5000м2. 100чел на продах 100чел на промах. 100чел администрация.
проды = 65л.ср/сутки; 65л.макс/сутки; 9,6л.макс/час.
промы = 5л.ср/сутки; 7л.макс/сутки; 2л.макс/час.
админы = 12;16;4соответственно
Итого 4700л сред. сутки
Итого 5200л макс. сутки
Итого 980л макс. час
Общая мощность нагрузок 350кВт отопление 200кВт вентиляция и соответственно ГВС чуть меньше 50кВт, что составляет меньше 19% (от чего - не помню, от общей нагрузки?) значит двухступенчатая схема не нужна. Мона просто паралельно подключить - так как я нарисовал?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Re: Подключение двух бойлеров ГВС

Сообщение Kass »

[quote="Хоттабыч";p="15646379"]Скажите я сильно неправильно нарисовал?[/quote]Я бы трехходовой поставил в котловом контуре на обратке.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключение двух бойлеров ГВС

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="15647588"]Я бы трехходовой поставил в котловом контуре на обратке.[/quote]
именно это я и имел ввиду, только на подаче я бы поставил
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Просто я работаю с Белимо, а у них как правило два входа и один выход. Поэтому ставится на обратку. Что бы поставить на подачу, трехходовой должен иметь один вход и два выхода.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

все входы одинаковые, просто либо на смешение работает либо на разделение. речь про шаровые трехходовые, со штоком не знаю, не ставили дорого сильно
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="15647598"]со штоком не знаю, не ставили дорого сильно[/quote]А я как раз седельные то в котельных и использую.

Ответить