Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Подключение двух бойлеров ГВС
По СП бойлеров должно быть две штуки, так ведь?
Скажите я сильно неправильно нарисовал?
Скажите я сильно неправильно нарисовал?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А на уя узел подмеса на контур ГВС? Что бы сальмонелы лучше плодились?
Ну поставили бы термостатический вентиль на ГВС (разумеется со стороны нагреваемого контура) для подмеса ХВС. Выставили его один раз на 55гр.С и всё. А у Вас пляшет температурка на ГВС +/- градус. Почему? Да правильно - пока там трехходовой подожмет нагревающую среду (т.е. подмешает к ней обратку) пока это воздействие, через несмешивающую перегородку теплообменника "дойдет" до нагреваемой среды потом до термистора. Ту ту - наш паравоз вперед летит. Шило-мочало опять все сначала. А так все просто - подмешали холодной водички столько сколько нуно. Даже контроллер для управления подмесом не нужен - только для сигнализации-контроля если выше 60гр ГВС пойдет к потребителю (АВАРИЯ) закрыть ГВС нахрен (например эл. магн. клапаном).
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Вообще то как таковую схему обвязки бойлеров (если их там несколько?) увидеть на СКАДЕ нельзя.
Интересует двух или одно ступенчатые, паралельные или последовательно-паралельные схемы и целесообразность их использования.
Ну поставили бы термостатический вентиль на ГВС (разумеется со стороны нагреваемого контура) для подмеса ХВС. Выставили его один раз на 55гр.С и всё. А у Вас пляшет температурка на ГВС +/- градус. Почему? Да правильно - пока там трехходовой подожмет нагревающую среду (т.е. подмешает к ней обратку) пока это воздействие, через несмешивающую перегородку теплообменника "дойдет" до нагреваемой среды потом до термистора. Ту ту - наш паравоз вперед летит. Шило-мочало опять все сначала. А так все просто - подмешали холодной водички столько сколько нуно. Даже контроллер для управления подмесом не нужен - только для сигнализации-контроля если выше 60гр ГВС пойдет к потребителю (АВАРИЯ) закрыть ГВС нахрен (например эл. магн. клапаном).
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Вообще то как таковую схему обвязки бойлеров (если их там несколько?) увидеть на СКАДЕ нельзя.
Интересует двух или одно ступенчатые, паралельные или последовательно-паралельные схемы и целесообразность их использования.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Уважаемый Кузнецов Д А!
Я тоже обсмотрелся на Ваш проект, но толи у меня с арифметикой туго, толи в глазах недостаточно после вчерашнего двоится, но теплообменников я насчитал только адын.
У меня вопрос - подскажите, пожалуйста, ссылочку на нормативный документ, согласно которому Вом удалось согласовать такую котельную. Ведь согласно п. 1.7 СНиП II-35-76, тепловаю мощность котельной должна быть расчитана только на одно здание, на котором она установлена. Я знаю один случай, когда за взятки и гарантийные письма удалось получить разрешение на одну пристроенную котельную на два дома. Но что бы как у Вас - крышная на два дома - не встречал ни разу.
Уважаемый Хоттабыч. Регулировка температуры ГВС клапаном в греющем контуре довольна распространенное решение для многоквартирных жилых домов - там нет таких резких скачков потребления воды, который Вы описываете. Вообще схема обвязки теплообменников зависит от того, на какую нагрузку они работают. Сообщите, что Вы желаете запитать от них. Ведь если это душевые производственного предприятия или спортивного сооружения с резкопиковым расходом воды - одна схема, если многоквартирный жилой дом с примерно постоянным потреблением воды - другая схема, если частный коттедж - третья схема, а может у Вас вообще не ГВС, а подогрев воды системы отопления от теплосети.
Я тоже обсмотрелся на Ваш проект, но толи у меня с арифметикой туго, толи в глазах недостаточно после вчерашнего двоится, но теплообменников я насчитал только адын.
У меня вопрос - подскажите, пожалуйста, ссылочку на нормативный документ, согласно которому Вом удалось согласовать такую котельную. Ведь согласно п. 1.7 СНиП II-35-76, тепловаю мощность котельной должна быть расчитана только на одно здание, на котором она установлена. Я знаю один случай, когда за взятки и гарантийные письма удалось получить разрешение на одну пристроенную котельную на два дома. Но что бы как у Вас - крышная на два дома - не встречал ни разу.
Уважаемый Хоттабыч. Регулировка температуры ГВС клапаном в греющем контуре довольна распространенное решение для многоквартирных жилых домов - там нет таких резких скачков потребления воды, который Вы описываете. Вообще схема обвязки теплообменников зависит от того, на какую нагрузку они работают. Сообщите, что Вы желаете запитать от них. Ведь если это душевые производственного предприятия или спортивного сооружения с резкопиковым расходом воды - одна схема, если многоквартирный жилой дом с примерно постоянным потреблением воды - другая схема, если частный коттедж - третья схема, а может у Вас вообще не ГВС, а подогрев воды системы отопления от теплосети.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
уважаемые друзья,
Торговый центр у нас. Торговля прод. 1000м2 и пром.1000м2 товарами. общая площадь 5000м2. 100чел на продах 100чел на промах. 100чел администрация.
проды = 65л.ср/сутки; 65л.макс/сутки; 9,6л.макс/час.
промы = 5л.ср/сутки; 7л.макс/сутки; 2л.макс/час.
админы = 12;16;4соответственно
Итого 4700л сред. сутки
Итого 5200л макс. сутки
Итого 980л макс. час
Общая мощность нагрузок 350кВт отопление 200кВт вентиляция и соответственно ГВС чуть меньше 50кВт, что составляет меньше 19% (от чего - не помню, от общей нагрузки?) значит двухступенчатая схема не нужна. Мона просто паралельно подключить - так как я нарисовал?
Торговый центр у нас. Торговля прод. 1000м2 и пром.1000м2 товарами. общая площадь 5000м2. 100чел на продах 100чел на промах. 100чел администрация.
проды = 65л.ср/сутки; 65л.макс/сутки; 9,6л.макс/час.
промы = 5л.ср/сутки; 7л.макс/сутки; 2л.макс/час.
админы = 12;16;4соответственно
Итого 4700л сред. сутки
Итого 5200л макс. сутки
Итого 980л макс. час
Общая мощность нагрузок 350кВт отопление 200кВт вентиляция и соответственно ГВС чуть меньше 50кВт, что составляет меньше 19% (от чего - не помню, от общей нагрузки?) значит двухступенчатая схема не нужна. Мона просто паралельно подключить - так как я нарисовал?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Re: Подключение двух бойлеров ГВС
[quote="Хоттабыч";p="15646379"]Скажите я сильно неправильно нарисовал?[/quote]Я бы трехходовой поставил в котловом контуре на обратке.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Подключение двух бойлеров ГВС
[quote="Kass";p="15647588"]Я бы трехходовой поставил в котловом контуре на обратке.[/quote]
именно это я и имел ввиду, только на подаче я бы поставил
именно это я и имел ввиду, только на подаче я бы поставил
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация: