Grundfos MQ 3-35 через раз набирает давление!
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Внутренний голос подсказывает что надо поменять насос! Но так как нет личного авто а добираться до сервиса или магазина где его покупали далековато а насос тяжеленький и тащить его вручную неохота! то хочется окончательно убедиться что все таки виноват насос! Чтоб лишний раз не ездить!
Еще хочу попробовать разобрать прочистить реле протока если нон грязное но где оно там стоит не понятно! И фильр попробовать убрать может у него большое сопротивление?
И вообще может кто объяснит нормально принцип работы этого агрегата?
Еще хочу попробовать разобрать прочистить реле протока если нон грязное но где оно там стоит не понятно! И фильр попробовать убрать может у него большое сопротивление?
И вообще может кто объяснит нормально принцип работы этого агрегата?
Счас попробую Московский сервис поспрашивать! Может че подскажут! Если скажут везти то повезу! Просто это канитель на месяц как минимум а хотелось бы быстрей все сделать а то зима на носу! Мне ямку с трубой надо закапывать! Еще блин колодезники что то намудрили сказали что два кольца в воде всего 9 мы померяли а оказывается там по размеру 8 колец получается! Что то вода неудачно у нас началась!
-
- Претендент
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 25 мар 2007, 00:31
- Репутация: 1
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В идеальном варианте надо поставить между шаровыми кранами и пластиковыми штуцерами насоса манометр 0-4 бар на нагнетании и манометр -1+3 бар на всасывании. Тогда картина будет ясна: какое разряжение создает насос (д.б. при закрытом кране на всасе -0,8 бар) и какое максимальное давление создает насос на выходе (д.б. при закрытом кране 3,5 бар).
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Работает он или по датчику протока или по давлению на выходе (вроде внутри и то и то). "Включается при падении давления на выходе ниже 1,5 бар или при расходе воды 1,2 л/ч (0,072 м3/ч) и выключается при прекращении водоразбора." - цитата из каталого Grundfos.
[quote="gava";p="15647565"]д.б. при закрытом кране 3,5 бар[/quote]
Немного не верно, т.к. у него (насоса) максимальное давление на выходе 3 бар (данные Grundfos).
[quote="gava";p="15647565"]д.б. при закрытом кране 3,5 бар[/quote]
Немного не верно, т.к. у него (насоса) максимальное давление на выходе 3 бар (данные Grundfos).
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
Вчера снял фильтр! Не помогло! Потом померял давление на выходе получилось 3 бара и все больше не давит в мембранном баке при этом 2.2 бара. Подкачал насосом так чтобы на выходе было 3.5 бара при этом в баке стало 3 бара. Начал вроде нормально работать!!! Получается что насос отрубается только при 3.5 бара? А почему он тогда отключался при более низком давлении? И можно ли таким образом сделать работоспособным насос? Это нормально? Или что то не так?
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Давление в баке НИКАК! не влияет на давление, до которого может качать насос. В каталоге указан максимальный напор в 3атм. Если докачивая воздух в бак, подняли давление до 3,5 и насос отключился только тогда, то возможно неисправен датчик давления(ну или реле давления). Он то работает, то не работает. Других причин я пока не увидел.
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса .
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса .
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
Прилагаю вырезку из инструкции по эксплуатации! Чтоб не было дальнейших споров по поводу максимального давления!
[quote="gava";p="15647565"]
В идеальном варианте надо поставить между шаровыми кранами и пластиковыми штуцерами насоса манометр 0-4 бар на нагнетании и манометр -1+3 бар на всасывании. Тогда картина будет ясна: какое разряжение создает насос (д.б. при закрытом кране на всасе -0,8 бар) и какое максимальное давление создает насос на выходе (д.б. при закрытом кране 3,5 бар).
[/quote]
Не понятно одно если в баке должно быть 1.5-1.7 то на выходе не должно быть 3.5 бара а должно быть 3-3.2 бара! Раз реле настроено на 1.5 бара!
[quote="gava";p="15647565"]
В идеальном варианте надо поставить между шаровыми кранами и пластиковыми штуцерами насоса манометр 0-4 бар на нагнетании и манометр -1+3 бар на всасывании. Тогда картина будет ясна: какое разряжение создает насос (д.б. при закрытом кране на всасе -0,8 бар) и какое максимальное давление создает насос на выходе (д.б. при закрытом кране 3,5 бар).
[/quote]
Не понятно одно если в баке должно быть 1.5-1.7 то на выходе не должно быть 3.5 бара а должно быть 3-3.2 бара! Раз реле настроено на 1.5 бара!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="Mr.Smith";p="15647884"]неисправен датчик давления(ну или реле давления). Он то работает, то не работает. Других причин я пока не увидел.
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса .[/quote]
Мне тоже кажется, в нем причина, лечить его не надо, ничего хорошего не получится, скорее всего дефект контактов.
Раз попалась похожая неисправность, так он накачал до полной дури, причем ночью, хорошо ничего не порвало.
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса .[/quote]
Мне тоже кажется, в нем причина, лечить его не надо, ничего хорошего не получится, скорее всего дефект контактов.
Раз попалась похожая неисправность, так он накачал до полной дури, причем ночью, хорошо ничего не порвало.
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Прошу прощения за свое упрямство по поводу 3 атм на выходе. В каталоге криво прочитал (я лох, у меня есть тайна).
1,5 атм. это нижний предел, т.е. когда насос включается, а вот когда он отключается это загадка. Судя по описанию, отключение происходит, когда водоразбор заканчивается (а должно быть еще и по верхнему давлению. Если это 3,5 а насос давит только 3, то один хрен - менять!).
1,5 атм. это нижний предел, т.е. когда насос включается, а вот когда он отключается это загадка. Судя по описанию, отключение происходит, когда водоразбор заканчивается (а должно быть еще и по верхнему давлению. Если это 3,5 а насос давит только 3, то один хрен - менять!).
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!