Расход воды на пожаротушение.

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А какая категория по по[*ЦЕНЗУРА*]сности? И степень огнестойкости конструкций??
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Здание АЗС кирпичное или металлокаркас, обшитый сэндвичем?
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

10 л/с
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

ВК, наружные сети.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Пожалуй я соглашусь с уважаемым Styx.
Магазин при АЗС правильнее отнести к общественным зданиям, а не к производственным. Это значит, что в соответствие с п. 2.13 и табл. 6 СНиП 2.04.02-84, расход воды на наружное пожаротушение при объеме здания 1400 куб.м составит 10 л/с независимо от его степени огнестойкости.
Но, подбирая противопожарную насосную станцию или рассчитывая подводящий противопожарный водопровод, не забудьте, что в соответствии с п. 2.20 тех же СНиП вы должны к расходу на наружное пожаротушение приплюсовать расход воды на внутреннее пожаротушение.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Ответить