Расход воды на пожаротушение.
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Пожалуй я соглашусь с уважаемым Styx.
Магазин при АЗС правильнее отнести к общественным зданиям, а не к производственным. Это значит, что в соответствие с п. 2.13 и табл. 6 СНиП 2.04.02-84, расход воды на наружное пожаротушение при объеме здания 1400 куб.м составит 10 л/с независимо от его степени огнестойкости.
Но, подбирая противопожарную насосную станцию или рассчитывая подводящий противопожарный водопровод, не забудьте, что в соответствии с п. 2.20 тех же СНиП вы должны к расходу на наружное пожаротушение приплюсовать расход воды на внутреннее пожаротушение.
Магазин при АЗС правильнее отнести к общественным зданиям, а не к производственным. Это значит, что в соответствие с п. 2.13 и табл. 6 СНиП 2.04.02-84, расход воды на наружное пожаротушение при объеме здания 1400 куб.м составит 10 л/с независимо от его степени огнестойкости.
Но, подбирая противопожарную насосную станцию или рассчитывая подводящий противопожарный водопровод, не забудьте, что в соответствии с п. 2.20 тех же СНиП вы должны к расходу на наружное пожаротушение приплюсовать расход воды на внутреннее пожаротушение.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!