Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Бойлер косвенного нагрева. Мощьность?
Добрый день.
Планирую покупку бойлера косвенного нагрева.
Немогу выбрать из двух вариантов. Понравились:
1. TATRAMAT OVK 120 - комбинированый 2кВт эл-ро и 13кВт теплообменник. Цена 207
2. TATRAMAT VTI 100 - только теплообменник, но на 28 кВт. Цена 350
Котел 35 квт. Семья 3 чел.
Естественно что, кажется, более привлекательным вариант 1. Цена меньше и за комбинированный бойлер.
В связи с этим вопрос - достаточно ли мощьности 13квт?
P.S. Кстати еще очень понравился бойлер в горизонтальном исполнении. Есть ли какие то потребительския отличия между вертикальным и горизонтальными бойлерами?
Планирую покупку бойлера косвенного нагрева.
Немогу выбрать из двух вариантов. Понравились:
1. TATRAMAT OVK 120 - комбинированый 2кВт эл-ро и 13кВт теплообменник. Цена 207
2. TATRAMAT VTI 100 - только теплообменник, но на 28 кВт. Цена 350
Котел 35 квт. Семья 3 чел.
Естественно что, кажется, более привлекательным вариант 1. Цена меньше и за комбинированный бойлер.
В связи с этим вопрос - достаточно ли мощьности 13квт?
P.S. Кстати еще очень понравился бойлер в горизонтальном исполнении. Есть ли какие то потребительския отличия между вертикальным и горизонтальными бойлерами?
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Был печальный опыт использования OVK 150 с котлом 32 кВт., работающим по принципу приоритета приготовления горячей воды. Котел "забывал" об отоплении на час - полтора, "тактовался", попытки увеличить температуру подающей линии для подогрева бойлера приводили иной раз к перегреву котла и срабатыванию аварийного термостата. Вообще - то, бойлеры серии OVK позиционируются для систем с естественной циркуляцией, там даже вход-выход греющего контура - 1 1/4"
Котел на 35 квт. Без встроенной автоматики "приоритет бойлера".
Если ставить OVK 120 на 13 квт, то он будет подключаться от распределительной гребенки, через свой насос.
Теплопотери дома в холодный день 10-12 квт.
Кстати интересен еще и тот факт, что цены на эти бойлеры в два раза ниже чем на все остальные бойлеры косвенного нагрева. Это конечно не может не радовать, но однозначно еще и настораживает.
Если ставить OVK 120 на 13 квт, то он будет подключаться от распределительной гребенки, через свой насос.
Теплопотери дома в холодный день 10-12 квт.
Кстати интересен еще и тот факт, что цены на эти бойлеры в два раза ниже чем на все остальные бойлеры косвенного нагрева. Это конечно не может не радовать, но однозначно еще и настораживает.
Я обдумывал возможность покупки теплообменника, но не смог найти подходящий по цене. Если есть такие по цене в пределах 150 уе, то конечно этот вариант можно рассмотреть.
Подскажите плиз URL's где можно посмотреть инфу про такие теплообменники.
Также несовсем понятна схема подключения (работы). В бойлере стоит термостат, который включает или выключает насос.
Какая схема установки теплообменника, с учетом что будет рециркуляция.
Подскажите плиз URL's где можно посмотреть инфу про такие теплообменники.
Также несовсем понятна схема подключения (работы). В бойлере стоит термостат, который включает или выключает насос.
Какая схема установки теплообменника, с учетом что будет рециркуляция.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
"Котел на 35 квт. Без встроенной автоматики "приоритет бойлера".
Если ставить OVK 120 на 13 квт, то он будет подключаться от распределительной гребенки, через свой насос.
Теплопотери дома в холодный день 10-12 квт."
Если включить по такой схеме, то чем холоднее на улице, тем выше температура горячей воды. Термостат - смеситель для ГВС может исправить ситуацию, но останутся проблемы с накипью и наличием достаточного горячей количества воды в периоды, когда температура в системе отопления низкая.
Если ставить OVK 120 на 13 квт, то он будет подключаться от распределительной гребенки, через свой насос.
Теплопотери дома в холодный день 10-12 квт."
Если включить по такой схеме, то чем холоднее на улице, тем выше температура горячей воды. Термостат - смеситель для ГВС может исправить ситуацию, но останутся проблемы с накипью и наличием достаточного горячей количества воды в периоды, когда температура в системе отопления низкая.
Посмотрел прайс по запчастям на Беретту. Дествительно есть теплообменник ГВС Модель 8037, стоит 60 евро. Датчик протока 20.
Получается действительно экономично.
Единственное непонятно как будет работать датчик протока, если поставить рециркуляцию ГВ. Наверное при наличии рециркуляции как-то иначе реализуется автоматика?
Получается действительно экономично.
Единственное непонятно как будет работать датчик протока, если поставить рециркуляцию ГВ. Наверное при наличии рециркуляции как-то иначе реализуется автоматика?
Возможно вы правы насчет рециркуляции. Я хотел ее сделать для более высокого комфорта при пользовании.
У меня наиболее удаленная точка (от подогрева) находится на растоянии 11м (по длине трубы). Я незнаю много это или мало.
Если нужно будет спускать воду в течении минуты, то это нестрашно. А если 5 то это конечно неудобно.
Подскажите, где можно посмотреть инфу по вариантам использования теплообменников в ГВС (варианты подключений: с рециркуляцией, без, какие в каких случаях используются датчики и автоматика).
Я облазил сайты по теплообменникам, но такой инфы там ненашел.
У меня наиболее удаленная точка (от подогрева) находится на растоянии 11м (по длине трубы). Я незнаю много это или мало.
Если нужно будет спускать воду в течении минуты, то это нестрашно. А если 5 то это конечно неудобно.
Подскажите, где можно посмотреть инфу по вариантам использования теплообменников в ГВС (варианты подключений: с рециркуляцией, без, какие в каких случаях используются датчики и автоматика).
Я облазил сайты по теплообменникам, но такой инфы там ненашел.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ув. Вадяныч!
Очень интересна (и, главное, дешева) схема с пластинчатым теплообменником, но как обеспечить необходимый температурный режим теплообменника для приготовления горячей воды в должном объеме?
Подробнее: У нас имеется одноконтурный напольный котел с системой автоматики типа "Утюг", т.е., с термостатом, поддерживающим заданную температуру подающей линии (большинство недорогих котлов именно такие). Для того, чтобы эффективно греть воду в теплообменнике, нужно, как минимум, 80 С на греющей стороне, а у нас в системе, положим, 40 С. Наверное, можно поставить трехходовой смеситель на контуре отопления, задать котлу 90 С, но заставлять клиента крутить ручку трехходовика, опять же, не лучший вариант. Можно затем установить на смеситель сервомотор, контроллер, и т. д., но это уже расходы, приближающиеся к стоимости бойлера...
Заранее спасибо за ответ.
Очень интересна (и, главное, дешева) схема с пластинчатым теплообменником, но как обеспечить необходимый температурный режим теплообменника для приготовления горячей воды в должном объеме?
Подробнее: У нас имеется одноконтурный напольный котел с системой автоматики типа "Утюг", т.е., с термостатом, поддерживающим заданную температуру подающей линии (большинство недорогих котлов именно такие). Для того, чтобы эффективно греть воду в теплообменнике, нужно, как минимум, 80 С на греющей стороне, а у нас в системе, положим, 40 С. Наверное, можно поставить трехходовой смеситель на контуре отопления, задать котлу 90 С, но заставлять клиента крутить ручку трехходовика, опять же, не лучший вариант. Можно затем установить на смеситель сервомотор, контроллер, и т. д., но это уже расходы, приближающиеся к стоимости бойлера...
Заранее спасибо за ответ.
Трехходовой смеситель-это идея,но если он дешевле насоса .Тогда можно жить с одним сетевым насосом,летом закрывая его на малый круг.Для нагрева воды скоростником достаточно температуры подающей линии 60-70 гр.(летом меньше)-как в двухконтурниках.Подобной информации нигде не видел-это ж очумелые ручки.
P.S.Миль пардон за картинку-нарисовано на коленках детскими карандашами
P.S.Миль пардон за картинку-нарисовано на коленках детскими карандашами
Похоже что все возможные схемы подогрева ГВС уже описаны по адресу http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=774
Единственное что там тоже недоходят картинки (
Собственно получается такие выводы
1. Рециркуляцию ставить крайне желательно и я буду это делать.
2. 13 квт бойлер это мало
3. Остается выбор между 28 квт бойлером и теплообменником тойже мощьности. У обоих вариантов есть достоинства и недостатки.
- Бойлер: Контролирует температуру в емкости. Легко организовать рециркуляцию. Простое подключение в систему. Но он занимает много места и очень плохо работает в проточном режиме. Стоит примерно 350 евро.
- Теплообменник. Мал в размерах. Вероятно что будет обеспечивать 1.5-2 крана горячей воды в проточном режиме. Но к нему нужно смеситель (защита от ожогов) и для меня еще не понятна схема рециркуляции. Сколько это выйдет в евро неизвестно.
Я думаю что если цена теплообменника с доп комплектующими будет аналогична с ценой бойлера то лучше брать теплообменник.
Но возможно что всетаки с бойлером будет меньше гемороя и лучше купить бойлер.
Вобщем определится никак не могу, может кто поможет?
Единственное что там тоже недоходят картинки (
Собственно получается такие выводы
1. Рециркуляцию ставить крайне желательно и я буду это делать.
2. 13 квт бойлер это мало
3. Остается выбор между 28 квт бойлером и теплообменником тойже мощьности. У обоих вариантов есть достоинства и недостатки.
- Бойлер: Контролирует температуру в емкости. Легко организовать рециркуляцию. Простое подключение в систему. Но он занимает много места и очень плохо работает в проточном режиме. Стоит примерно 350 евро.
- Теплообменник. Мал в размерах. Вероятно что будет обеспечивать 1.5-2 крана горячей воды в проточном режиме. Но к нему нужно смеситель (защита от ожогов) и для меня еще не понятна схема рециркуляции. Сколько это выйдет в евро неизвестно.
Я думаю что если цена теплообменника с доп комплектующими будет аналогична с ценой бойлера то лучше брать теплообменник.
Но возможно что всетаки с бойлером будет меньше гемороя и лучше купить бойлер.
Вобщем определится никак не могу, может кто поможет?