Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Белый или синий бак к бойлеру?

Сообщение Eugene »

Подскажите, какого цвета должен быть расширительный бак для бойлера. Я купил расширительный бак 18л синего цвета (Reflex) для бойлера 200л. А от других продавцов услышал, что этот бак годится только для холодной воды, а мне нужен бак белого цвета с ценником в 2 раза выше... Так ли это на самом деле?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Цвет, как вы наверное догадались, значения не имеет :) .
А так то производитель обычно указывает давление и температуру (максимальные рабочие), если вписываетесь, то можно и синий :) .

Секрет: берем баки у одного крупного московского поставщика (с давлением до 10 бар и до 6 бар). как то понадобилась мембрана (точнее груша) для одного бачка, а поставщик и говорит- какая разница 10...6.... у нас эти груши даже по базе не отличаются - все одинаковые :D . Может поэтому и стала нам нужна замена :shock: :?:
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Какого еще редуктора?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

:shock:

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="allre";p="15662087"]Расширительный бак на бойлер ГВС ставится в магистраль холодной воды после редуктора давления, так что синий рефлекс тут на месте.[/quote]
насколько я понял, при увеличении давления в бойлере, в расширительный бак будет выдавливать именно горячую воду (хотя совсем не факт, что она не успеет остыть)

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="Mr.Smith";p="15662078"]Цвет, как вы наверное догадались, значения не имеет :) .
А так то производитель обычно указывает давление и температуру (максимальные рабочие), если вписываетесь, то можно и синий :) .
[/quote]
а поконкретней:

это
DD 18 Мембранный расширительный бак на питьевое ГВС: 18 л, 10 бар, G3/4", D=280 мм, Тмембр.макс=70С, Рпредв=4 бар, антикор.внутр.покрытие, белый, Reflex
или это
DE 18 Мембранный расширительный бак на ВС: 18 л, 10 бар, G3/4", D=280 мм, Тмембр.макс=70С, Рпредв=4 бар, антикор.внутр.покрытие, голубой, Reflex

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="allre";p="15662101"]С возвращением, Прохожий! После того, который ограничит давление в сети ГВС до 4-х бар, и который обычно входит в состав группы безопасности бойлера.[/quote]
Спасибо!
А зачем ограничивать давление только в сети ГВС, обычно это делается на ХВС (если вообще требуется), а потом уже идет ответвление на ГВС и обратный клапан. У нас в группе безопасности бойлера никакого редуктора нет. Есть запорный кран, предохранительный и обратный клапан. Всё.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

2 Eugene: Найти больше 2-х отличий? Я не нашел....может тупой :cry:

Температура у Вас не более 60 (обычно больше не греют), давление до 5 атм (выше нельзя, т.к. у смесителей рабочее не больше 5,5), так что Вы сами ответите на свой вопрос :) .
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Так у вас два редуктора? На вводе и на бойлере?
Инженер человеческих душей

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="Mr.Smith";p="15662174"]2 Eugene: Найти больше 2-х отличий? Я не нашел....может тупой :cry:

Температура у Вас не более 60 (обычно больше не греют), давление до 5 атм (выше нельзя, т.к. у смесителей рабочее не больше 5,5), так что Вы сами ответите на свой вопрос :) .[/quote]
хотел спросить у профессионалов - никто оказался не в курсе :mrgreen:
Пришлось самому почитать доки на сайте рефлекса. В 2-х словах:
баки DE (синий) подходят для питьевой холодной, по горячей воде они не имеют каких-то там немецких гигиенических сертификатов {KTW-A norm (food stuff regulations)}. По горячей - подходят для технических нужд
баки DD (белый или зеленый) удовлетворяют гигиеническим нормам по горячей воде, имеют систему внутренней циркуляции для предотвращения возможности появления легионеллы.
Всем спасибо, вопрос закрыт :shock: