Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Белый или синий бак к бойлеру?
Подскажите, какого цвета должен быть расширительный бак для бойлера. Я купил расширительный бак 18л синего цвета (Reflex) для бойлера 200л. А от других продавцов услышал, что этот бак годится только для холодной воды, а мне нужен бак белого цвета с ценником в 2 раза выше... Так ли это на самом деле?
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Цвет, как вы наверное догадались, значения не имеет .
А так то производитель обычно указывает давление и температуру (максимальные рабочие), если вписываетесь, то можно и синий .
Секрет: берем баки у одного крупного московского поставщика (с давлением до 10 бар и до 6 бар). как то понадобилась мембрана (точнее груша) для одного бачка, а поставщик и говорит- какая разница 10...6.... у нас эти груши даже по базе не отличаются - все одинаковые . Может поэтому и стала нам нужна замена
А так то производитель обычно указывает давление и температуру (максимальные рабочие), если вписываетесь, то можно и синий .
Секрет: берем баки у одного крупного московского поставщика (с давлением до 10 бар и до 6 бар). как то понадобилась мембрана (точнее груша) для одного бачка, а поставщик и говорит- какая разница 10...6.... у нас эти груши даже по базе не отличаются - все одинаковые . Может поэтому и стала нам нужна замена
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="allre";p="15662087"]Расширительный бак на бойлер ГВС ставится в магистраль холодной воды после редуктора давления, так что синий рефлекс тут на месте.[/quote]
насколько я понял, при увеличении давления в бойлере, в расширительный бак будет выдавливать именно горячую воду (хотя совсем не факт, что она не успеет остыть)
насколько я понял, при увеличении давления в бойлере, в расширительный бак будет выдавливать именно горячую воду (хотя совсем не факт, что она не успеет остыть)
[quote="Mr.Smith";p="15662078"]Цвет, как вы наверное догадались, значения не имеет .
А так то производитель обычно указывает давление и температуру (максимальные рабочие), если вписываетесь, то можно и синий .
[/quote]
а поконкретней:
это
А так то производитель обычно указывает давление и температуру (максимальные рабочие), если вписываетесь, то можно и синий .
[/quote]
а поконкретней:
это
или этоDD 18 Мембранный расширительный бак на питьевое ГВС: 18 л, 10 бар, G3/4", D=280 мм, Тмембр.макс=70С, Рпредв=4 бар, антикор.внутр.покрытие, белый, Reflex
DE 18 Мембранный расширительный бак на ВС: 18 л, 10 бар, G3/4", D=280 мм, Тмембр.макс=70С, Рпредв=4 бар, антикор.внутр.покрытие, голубой, Reflex
[quote="allre";p="15662101"]С возвращением, Прохожий! После того, который ограничит давление в сети ГВС до 4-х бар, и который обычно входит в состав группы безопасности бойлера.[/quote]
Спасибо!
А зачем ограничивать давление только в сети ГВС, обычно это делается на ХВС (если вообще требуется), а потом уже идет ответвление на ГВС и обратный клапан. У нас в группе безопасности бойлера никакого редуктора нет. Есть запорный кран, предохранительный и обратный клапан. Всё.
Спасибо!
А зачем ограничивать давление только в сети ГВС, обычно это делается на ХВС (если вообще требуется), а потом уже идет ответвление на ГВС и обратный клапан. У нас в группе безопасности бойлера никакого редуктора нет. Есть запорный кран, предохранительный и обратный клапан. Всё.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2 Eugene: Найти больше 2-х отличий? Я не нашел....может тупой
Температура у Вас не более 60 (обычно больше не греют), давление до 5 атм (выше нельзя, т.к. у смесителей рабочее не больше 5,5), так что Вы сами ответите на свой вопрос .
Температура у Вас не более 60 (обычно больше не греют), давление до 5 атм (выше нельзя, т.к. у смесителей рабочее не больше 5,5), так что Вы сами ответите на свой вопрос .
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="Mr.Smith";p="15662174"]2 Eugene: Найти больше 2-х отличий? Я не нашел....может тупой
Температура у Вас не более 60 (обычно больше не греют), давление до 5 атм (выше нельзя, т.к. у смесителей рабочее не больше 5,5), так что Вы сами ответите на свой вопрос .[/quote]
хотел спросить у профессионалов - никто оказался не в курсе
Пришлось самому почитать доки на сайте рефлекса. В 2-х словах:
баки DE (синий) подходят для питьевой холодной, по горячей воде они не имеют каких-то там немецких гигиенических сертификатов {KTW-A norm (food stuff regulations)}. По горячей - подходят для технических нужд
баки DD (белый или зеленый) удовлетворяют гигиеническим нормам по горячей воде, имеют систему внутренней циркуляции для предотвращения возможности появления легионеллы.
Всем спасибо, вопрос закрыт
Температура у Вас не более 60 (обычно больше не греют), давление до 5 атм (выше нельзя, т.к. у смесителей рабочее не больше 5,5), так что Вы сами ответите на свой вопрос .[/quote]
хотел спросить у профессионалов - никто оказался не в курсе
Пришлось самому почитать доки на сайте рефлекса. В 2-х словах:
баки DE (синий) подходят для питьевой холодной, по горячей воде они не имеют каких-то там немецких гигиенических сертификатов {KTW-A norm (food stuff regulations)}. По горячей - подходят для технических нужд
баки DD (белый или зеленый) удовлетворяют гигиеническим нормам по горячей воде, имеют систему внутренней циркуляции для предотвращения возможности появления легионеллы.
Всем спасибо, вопрос закрыт