водоснабжение дома из колодца

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
adular
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 фев 2008, 01:35
Репутация: 0

водоснабжение дома из колодца

Сообщение adular »

в феврале выкопали колодец, 13 колец, заполняется 5 колец, вода от уровня земли на 7 метрах.
помогите подобрать насосную станцию.
в доме буду жить постоянно, станцию хочу поставить в котельной.
те станции которые нахожу у всех зобор мах с 8 метров а у меня получается все 10 и запас хотелось бы иметь.
подскажите какую надо.
да у мня будет 6 точек разбора, одновременно могут работать три.
от колодца до котельной 8 метров

Serj-kot
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
Репутация: 1
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Serj-kot »

Сделай приямок возле колодца 2-3м и подойдёт любой самовсасывающий, гидроакумулятор побольше 100-200л.
Только станцию надо ставить рядом с колодцем, иначе не потянет насос. Незабудь о защите от сухого хода на насос, вода в колодце может закончится.
А сколько человек будет жить и что ты имееш ввиду под точками разбора (например унитаз не считается тчк. разбора)??

adular
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 фев 2008, 01:35
Репутация: 0

Сообщение adular »

жить будет 6 человек,
6 точек это летом вместе с огородом

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

8 м.до котельной+ 10 м.глубина =18 м. до насоса
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

[quote="Пятницa";p="15662332"]8 м.до котельной+ 10 м.глубина =18 м. до насоса[/quote]
10м горизонта = 1м глубины всоса.

Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:

Погружной насос идеальный вариант , но дорого .
Я часто монтирую обычные насосы в колодце на кольцо -
в колодце темп. + круглый год.
насосы работают уже 5-6 лет.
Есть минусы :
1- сложность монтажа (но дороже )
2- сложность обслуживания (надо делать один раз и навсегда, чтоб не переделывать)
3- не вешать слишком низко ,чтоб весной не утонул.
И плюсов - не замерзнет , не украдут , не какого шума в доме.
А в место реле и гидроакумы рекомендую гидроконтроль.
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

скважинник нужно ставить... SQE...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Если совсем по-хорошему, то нужон колодезный насос. У того же Грюндфоса такие не так давно появились. Если надо дешево, то сойдет "водолей" отечественный. Гидробак и реле давления разместить в доме. Самовсасывающие насосные станции в данном случае неприменимы - колодец слишком глубок. Не стОит изобретать велосипед, рыть приямки, спускать станцию в колодец, и т. п. - в итоге окажется дороже и хуже.

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

SPQ что ли? тоды трехфазный... если есть возможность...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

[quote="Alex_";p="15662343"]Если совсем по-хорошему, то нужон колодезный насос. У того же Грюндфоса такие не так давно появились. Если надо дешево, то сойдет "водолей" отечественный. Гидробак и реле давления разместить в доме. Самовсасывающие насосные станции в данном случае неприменимы - колодец слишком глубок. Не стОит изобретать велосипед, рыть приямки, спускать станцию в колодец, и т. п. - в итоге окажется дороже и хуже.[/quote]

Летом ставил Грюндфос колодезный -хорош ничего не скажешь , но его клинит от ила не говоря о песке и цена если хорошо помню то около 450$, а насос с производительностью 60-80 л. ,60-100$,разница есть.
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

[quote="ИнтСистемс";p="15662340"]скважинник нужно ставить... SQE...[/quote]
Категорически не рекомендую этот насос, т.к. он разрешен к применению только для определенного диаметра скважин. В колодце быстро сгорит.

С учетом ила и песка рекомендую колодезный насос с поверхностным (поплавковым) забором воды

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

[quote="and";p="15662634"]Так не надо ж его тупо пихать в колодец, да ещё и к самому дну, чтобы он песка наелся. Насос испортится, да и в водопроводе ил с песком не сильно нужен :D В трубе его ставят, на среднем уровне. Чтобы ни ила и ни воздуха не хватал.[/quote]
Это правильно. :lol:
Колодезный насос с поверхностным водозабором еще правильней (и дешевле) :P

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»