Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

ГВС

Сообщение Rimantas »

Надеюсь на вашу помощь.
Хотел писать в отделе "отопление" - поскольку это элитный раздельчик :D и БОЛЬШЫЕ РЫБЫ там плавает - 100% что сразу заметит мою весточку :oops: . Но там и так чуть ли ни общий форум получаеться, так решил соблюдать правила :!:
Дело у меня такое: уже раз сделал что то не так, наступает такая же работа и нехочу "делов" натворить по новому.
Существующая система (что то в ней у меня там неполучилось, просьба подсказать мою ошыбку):
ХВ из скважины - давление в пределах 3,2 - 4,2 бар.
Два эл. водонагревателя по 300л подсоединены последовательно. Один подогревает воду до 60 Со , "передает" другому - который догоняет до 90 Со (такое решение было принято не мною а проектантом, ссылаясь на большое потребность гор.воды) Забыл - разговор идет о рабочих душевых - 10 душей + 7 раковин + 4 туалета + лаборатория с 3 точками водоразбора , еще пожарные краны - но их можно пока несчитать поскольку они отношения к делу неимеет :D
Так вот в час пик ,после рабочего дня , когда люди начинает принимать душ невозможно отрегулировать воду через смеситель - она то обжигает то холдная. Во избежания ожогов поставил трехходовой кран с термоголвкой с температурой на выход 45Со - но это спасло только от ожогов :cry:
Нашел в литературе о закольцовке системы - сделал - по "отзывам" мало что изменилось.
Заметил даже у себя дома (у меня тоже эл. водонагреватель 100 литровый) когда я принимаю душ а жена моет посуду мне приходиться "рулить" смеситель.
Теперь наступила очередь монтировать еще два цеха в основном похожые на существующий - разница только в том ,что воду решили брать из колодца ( уже есть колдцы) . Пока ненашел как посчитать какой нужен гидробак для нормального водообеспечения.
Если кто нибудь столкнулся с такой промблемой пожалуйста помогите советами
P.S. начальство на серьезный проект денег невыделяет, всю ответственность валит на меня - и это точка. Про нужду в проект даже непишите - свои мозги вальцует, а тут если еще вы..... :cry:
Последний раз редактировалось Rimantas 21 янв 2005, 23:47, всего редактировалось 1 раз.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Не очень понятно, что у Вас за водонагреватели. Если ёмкостные, то почему один на 60, а другой на 90 градусов? Водонагреватели, как я понял, всё же подключены последовательно, но дело не в них, греют, и ладно. Тут однозначно, ошибка проектировщика. Неправильно рассчитана система водоснабжения, занижены диаметры труб и из-за этого происходит сильное падение и повышение давления при открывании и закрывании смесителей. Было бы меньше проблем, если была бы коллекторная система.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Забыл про трубы : ППР - магистраль D25, подводки к точкам водоразбора D20, из водоподогревателя выходит D20 медь (водоподогреватель JASPI) дальше переход на ППР D 25.
А как тогда обьяснить ситуацию дома - там диаметры D15 - ничего неменял ,даже гибких шлангов неставил (как это часто у нас делает) а провел трубы к водоподогревателю :?:

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение Arthur »

Rimantas писал(а): душ невозможно отрегулировать воду через смеситель - она то обжигает то холдная. Во избежания ожогов поставил трехходовой кран с термоголвкой с температурой на выход 45Со - но это спасло только от ожогов :cry:
Специально для таких целей применяются термосмесители...
Не те, которые по 300-400 уе и ставятся на каждую точку, а те , которые по 60-80 уе и идут целиком на душевую
http://[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/images/service/ ... r/3950.zip
Rimantas писал(а): Если кто нибудь столкнулся с такой промблемой пожалуйста помогите советами
Это не есть проблема...
В большей части бассейнов г. Москвы в душевых (!) применяется именно такое решение. Лет уже восемь наверное.
Помнится, душевые в новом аквапарке г. Магнитогорска в 2001 г. проектировались имено таким образом


P.S. Загадочная вещь трехходовой кран...
Половина людей не знает ваще что это такое, а вторая половина прикручивает его куда надо и не надо.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Rimantas, посмотрите СНиП 2.04.01-85*. Там есть всё для рассчёта водопровода. При Ваших условиях, если даже взять максимально допустимую скорость воды в трубах = 3 м/с, то только на 10 душевых смесителей (расход как горячей, так и холодной воды на каждый смеситель 0,14 л/с), внутренний диаметр трубы должен быть 0,024 м. Этому условию соответствует полипропиленовая труба d 40 Рn 20 с внутренним диаметром 26,6 мм (если конечно все десять смесителей могут работать одновременно).

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

В принципе согласен с коллегами - налицо ошибка в гидр.обвязке.
Есть еще момент - скважину Вы указали, а есть ли расширительный бак ? Какая емкость ?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Arthur , невнимательно прочитал - поставил я этот треходовик - даже с термостатической головкой ,чтоб небегать и вручную нерегулиовать :D
Расширительный бак есть - 80 литровый.
Насчет Ду я согласен частицно, а неиграет тут главную роль разделение холодной воды на две струи - ХВ = ХВ + ГВ :?: А может тут какой редуктор давления нужен чтоб уровнять стабильность ХВ и ГВ :?: или еще что то :?:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Здесь роль играет перенагрузка трубопровода холодной воды, который при наличии водонагревателя вынужден пропускать не только расход ХВС, но ещё и расход ГВС. При переходе с центрального ГВС на автономное, по участку трубопровода от ввода в квартиру до места подключения водонагревателя, расход воды увеличивается практически вдвое. Бороться с этим можно только увеличивая диаметры труб.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Если можно поконкретнее - увеличить Ду трубы как понимаю надо магистральную
Но что делать если ввод уже существует - неменять ведь весь стояк :?:
У водонагревателя , если брать его выход начальной точкой ГВС, тоже уже встоеный патрубок с диаметром чаще всего 1/2 или 3/4 :?:
Может у кого есть ссилка откуда можно скачать СНиП 2.04.01-85*. А то те которые нашел только так почитать можно - словом неудобно :oops:

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Когда вода имеет такую высокую температуру,неизбежно будет наблюдаться перепад давления и,соответственно,температуры при попытке разбавить воду смесителем.Аналогичный эффект можно наблюдать везде-при открывании вентиля расхода ГВС через несколько секунд напор воды снижается из-за температурных изменений геометрических размеров труб,шлангов,смесителей и т.д.Поэтому ,как уже верно заметили ув.коллеги,необходим подмес холодной воды перед потребителями.Разница в давлении в горячем и холодном трубопроводе тоже ,наверное,может иметь значение.Стоит проверить состояние расширительного бака

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

По-моему, здесь дело в характере течения воды в самих бойлерах.
Если расход небольшой, то холодная вода поступает в нижнюю часть бойлера, горячая берется сверху, перемешивания не происходит, температура горячей воды остается практически постоянной до израсходования 80-90% объема. При больших расходах происходит перемешивание воды и температура постоянно падает. Поэтому всякий уважающий себя производитель электроводонагревателя указывает максимальный расход для каждой модели. Поищите, пожалуйста, эти данные. Навскидку, имеющийся в Вашем случае общий расход ГВ порядка 50-100 л/мин. явно запредельный. Установка одного бойлера большего объема с соответствующим максимальным расходм кажется наиболее разумным решением проблемы. Циркуляция в таком случае даже вредна.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Здесь есть несколько полезных документов:
http://www.vesta-trading.ru/Downloads+i ... cid-4.html

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Rimantas писал(а): Может у кого есть ссылка откуда можно скачать СНиП 2.04.01-85*
Могу выслать в Word-е. 8)

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

спасибо за ссылки на СНиП - это у меня уже есть :D
Теперь еще надо где то найти как расчитать гидробак - словом какая должна быть вместимость в литр. в зависимости от потребления
Да а проблема все равно остаеться нерешеная - неуправляемость ГВС - так и оставим решение, что надо увеличить Ду труб :?: или есть еще какие предложения :?:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если изменение температуры воды в смесителях связаны с перепадами давления, вызываемыми изменением расхода воды (открывание и закрывание других смесителей), а чаще всего так и бывает, то нужно просто стабилизировать давление на смесителях. Про первый вариант ( снижение сопротивления подающего трубопровода) я уже говорил. Можно ещё установить, непосредственно перед душевыми, регуляторы давления на ГВ и ХВ, настроенные на давление, меньшее, чем в сети, но этот вариант годится только при высоком давлении в сети, либо при установке насоса.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Для закачивания СНиП"ов хорошый канальчк
http://docs.nexter.ru/index.php :D
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

:privet: Увожаемые знатоки, пожалуйста подскажите, как определить вместимость гидробака для системы ХВ :idea: Вода будет браться из колодца насосом (у нас их называют ГИДРОФОРОЙ - может и неправильно ,но прижилось :oops: ) С насосом все ясно , а вот кокой должен быть запас гидробака :?: - немогу найти даже у изготовителей (рефлекс, и итальянцы ничего непишет) . А может и вобще разницы нету сколько там воды 8 или 50 литров :?:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Гидроаккомулятор подбирается из расчета потребления воды.
Минимум такой,чтоб насос включался не более 20 раз в час.

Гдето у меня была таблица Grundfos для подбора бака. :arrow: :roll:

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Мат, если вдруг найдешь эту таблицу - дай знать - сроки поджымает, сам ненайду никак :oops:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Хавай файл на мыле.