Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

В ТУ должен быть указан гарантированый(ВодокАНАЛОМ) напор.Он может быть даже только на одном вводе.Исходя из гарантированного напора и проектируете.Но как правило при такой этажности ситуация такая-от одного ввода(водомерного узла) запитывается нижняя зона и пожарная насосная станция.А от второго водомера(ввода)-верхняя зона через хоз-питьевую насосную станцию(повыстельную).А по документам-не скажу.Ищущий да обрящет!Успехов!Если что-спрашивайте... :victory:

Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:

Да!ГВС от ИТП со своей насосной группой и зона 1!Насосы подбираются в ИТП исходя из расхода необходимого и этажности здания.Розлив ГВС при этом-верхний.И еще,на ГВС(а возможно и В1 тоже) на нижних этажах с учётом статики придётся ставить либо РРЛТ-регулятор расхода Ленинградского типа либо регуляторы давления.

Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:

Вот,кстати,верхушка нижней зоны ХВС...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Я не понял-что Вы хотите?ХВС-если вся система будет работать от повысительной станции,то на нижних этажах будет нереально высокое давление.Статика-давление в жидкостях и газах-РО*ЖЕ*АШ ,из них только АШ высота столба-величина переменная.Школьный курс физики...К статике суммируйте избыточное давление производимое станцией-за небо получится...
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Куда сударь пропали?15-тиэтажный дом высотой около 40 метров.Это на первом этаже 4кг/кв.см плюс поднять при расходе в часы максимального водопотребления станцией килограмм 6. 4+6=10 кг это минимум на первом этаже.А если работает верхняя зона,6 кг станцией поднимаете на техэтаж(чердак) и опускаете до 8 или 7-го этажа.При транзитной подаче главным стояком на чердаке получите около 2кг=6-4(40 метров) и при расходе на опуске до нижнего этажа верхней зоны(седьмого или восьмого) получите 2+1,5=3,5кг.Примерно вот так.С ГВС ситуацию я описал-регуляторы давления или расхода потому что зонирования нет и в нижних точках будет серьёзный перебор по давлению.Понятнее будет,если эскиз нарисуете и по нему отследите повесть :~D

Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

А регуляторами даже теоретически не прокатит.Расход не обеспечишь.Пожарники задавят сами кого хочешь за свои 2 струи и 5 л/сек. :hang: :ROFL!:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Тем более,что это типовое решение и других вариантов нет :~D :BRAVO: :OK: