Тема: папловковый клапан и вибрация

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

папловковый клапан и вибрация

Сообщение ramzesr » 14 июл 2008, 18:54

Имеем емкомть для воды 2.5м3 периодически заполняемую через поплавковый клапан Ду32.Суть проблемы:в момент закрытия клапана начинается сильнейшая вибрация стенки емкости на которой смонтирован клапан +громкий шум .Я так понимаю что при прикрытии клапана имеет место серия гидроударов .Подскажите как бороться?
ramzesr
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 сен 2007, 17:06


Сообщение Пятницa » 15 июл 2008, 11:57

толще стенку у емкости желательно...
емкость из жести какой-нибудь?
Я в бочку для душа ставил от унитаза - ничего не гремит...
Последний раз редактировалось Пятницa 15 июл 2008, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение Прохожий » 15 июл 2008, 12:05

Может поплавок на волнах качается? Нарастите выходной патрубок воды шлангом, чтобы вода не лилась сверху, а шла по шлангу на дно.

Еще возможная причина - слишком большое давление воды. Для бака такой емкости достаточно и клапана Ду20, непонятно, с какой целью был поставлен такой большой клапан. Если не хотите менять клапан, просто поставьте редуктор на подводящий трубопровод. Давление выберете эмпирическим путем.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Прохожий
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Откуда: Москва


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Reclamacia и гости: 9

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК