Тема: монтаж розлива на чердаке

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

монтаж розлива на чердаке

Сообщение Мастерсан » 09 сен 2008, 15:51

Преведствую коллеги!
В связи с тем, что арендаторы торговых площадей встали в позу по поводу проведения в торговом зале ремонтных работ, а пресмыкаться не люблю, думаю проложить розлива отопления по чердаку. Более того система спроектирована лет 50 назад, и подача уже там проложена. Т.е. разводка сделана под квартальную котельную которых раньше было много в нашем городе до пуска ТЭЦ. Так вот если проложить рядом обратку и смонтировать стояки двухтрубкой, хорошо ли будет работать система. Я как-то монтировал подобные схемы в гаражных боксах и производственных цехах, но там макимум два этажа, а здесь четыре.
Прошу высказываться коллеги.
Мастерсан
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39


Сообщение labuh » 10 сен 2008, 10:20

если гидравлику нормально рассчитать-то нормально работать будет. строим же крышные котельные на многоэтажках-там тоже все вверх ногами работает...