Сообщение Oput » 17 окт 2008, 16:11

Подскажите принцип работы этой связки?
Oput
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 23:31
Откуда: Минск


Сообщение Oput » 17 окт 2008, 16:26

а можно как для чайника?
Есть Vaillant Atmomax VUW 240 Plus, хотелось бы сделать что бы при каждом открытии крана горячей воды не включался розжиг? :cry:
надо как я догадываюсь поставить бойлер а что и как дальше ?
Oput
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 23:31
Откуда: Минск

Сообщение santeam » 17 окт 2008, 16:40

кх-кх, позвольте начать.
нагрев воды в бойлере косвенного нагрева происходит в результате теплообмена с теплоносителем через поверхность теплообменника. Теплоноситель греется котлом и циркулирует (принудительно). Теплообменник в бойлере обычно представляет собой медный змеевик приличного диаметра, не столь критичный к накипи, как пластинчатый.
santeam
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 22:17
Откуда: Гродно

Сообщение Oput » 17 окт 2008, 16:51

santeam";p="15683880 писал(а):кх-кх, позвольте начать.
нагрев воды в бойлере косвенного нагрева происходит в результате теплообмена с теплоносителем через поверхность теплообменника. Теплоноситель греется котлом и циркулирует (принудительно). Теплообменник в бойлере обычно представляет собой медный змеевик приличного диаметра, не столь критичный к накипи, как пластинчатый.

т.е. так как мне хочеться не получиться сделать?
Oput
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 23:31
Откуда: Минск

Сообщение santeam » 17 окт 2008, 16:57

получится. просто вы зря купили W - вторичный теплообменник.
купите вот такой комплект и работу у местного дилера
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
santeam
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 22:17
Откуда: Гродно

Сообщение PSN » 18 окт 2008, 21:13

santeam";p="15683882 писал(а):получится. просто вы зря купили W - вторичный теплообменник.
купите вот такой комплект и работу у местного дилера

Имеется в виду комплект переделки (верхний рисунок) и накопительный водонагреватель косвенного нагрева, лучше на 150-200 литров.
Много раз убеждался: "Всё гениальное - просто" и "Всё в жизни относительно".