14 этажка
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Отдельно монтируется система отопления-потому как тарифы за тепло для организаций и частных лиц за тепло разные и учёт не организовать при общей системе отопления.А водопровод общий со счётчиком на вводе во встроенные помещения.По этим показаниям и производятся расчёты за отпущенную воду и принятые стоки.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)
Да-ааааа....Мне казалось что я понятно объяснил.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Хорошо.Давайте потренируем мозг.Вы предлагаете вариант(ы),а я объясню почему так делать нельзя.И подведу Вас к решению.Зато запомните на всю жизнь.А то "вынь да положь"-не получается...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Хорошо.Давайте потренируем мозг.Вы предлагаете вариант(ы),а я объясню почему так делать нельзя.И подведу Вас к решению.Зато запомните на всю жизнь.А то "вынь да положь"-не получается...
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)
Любой из этих вариантов возможен.Я как раз про это и писал.Третий вариант-это отдельный ввод с отдельным водомерным узлом прямо на вводе с организацией под это соответственно отдельного спецпомещения.Причём трубу по подвалу тащить до водомера Водоканал не согласует потому как им придётся её принимать на эксплуатационную и балансовую ответственность.Чтобы исключить для себя гиморои,связанные с воровством воды,они на это не пойдут.Схема взаимоотношений давно отработана-ввод до фланца первой задвижки-это их,а остальное ТСЖ и встройки.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вы бы зарегистрировались.А то фантом,да ещё и непонятно из какого города
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вы бы зарегистрировались.А то фантом,да ещё и непонятно из какого города
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)
А почему пожарные стояки-сухотрубы?Это как?Из-за того что не отапливаемый паркинг?А почему он неотапливаемый-это бред?Если нельзя сделать по каким либо причинам паркинг отапливаемый,то наверное нужно предусмотреть газовое пожаротушение.В неотапливаемом паркинге обязательно будет каток.Да и не помыть его зимой.Не правильно как то это.Я бы предусмотрел там воздушное отопление и тепловые завесы на въезде-выезде.При этом полноценный пожарный водопровод,запитанный и с открывающейся пожарной задвижкой при срабатывании пожарной сигнализации и с запуском пожарных насосов.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Транзит прав-И с закольцовкой на техэтаже.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Транзит прав-И с закольцовкой на техэтаже.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)
Это не правильно.Зоны должно быть две.Чтобы понять почему-посчитайте какое будет давление на первом этаже-статика плюс избыточное давление станции-будет шок.Поработайте поиском по форуму-я уже это кому то детально объяснял.А я пока ушёл со связи.До встречи в эфире.Осмыслите всё и спрашивайте,но не допускайте залепух.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)
Зарегистрировались-это хорошо.Но город какой-не паняна...Вы Техно или где?Инженер-он потому и инженер что формулирует правильно.Не вода,а теплоноситель,вентиля кранами не называет,затворы и задвижки отличает и т.д.Вот как должен звучать Ваш вариант-"Здравствуете!Предполагаю после водомерного узла нижней зоны запроектировать отдельную магистраль на встроенные помещения с устройством индивидуальных узлов учёта водопотребления в помещениях владельцев для парикмахерской и косметологии соответственно."Всё предельно ясно и понятно.Без вариаций и тем более исинуаций. "...И это правильный ответ!"
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)