Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Василий Ник
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 16:28
- Репутация: 0
- Откуда: Вентспилс
Циркуляция ГВС в многоквартирном доме. Не хочет...
Прошу совета знатоков. Проблемма в том что в многоквартирном доме ГВС - не все стояки горячие... Регулировка по стоякам - мало приносит пользы... Насос на циркуляцию меняю сейчас.. Ставить буду побольше помощнее... Вопрос в том ( он у меня возник в поцессе замены насоса) - Зачем и нужен ли обратный клапан после насоса циркуляции перед теплообменником? Обратка врезана в подачу холодной в теплообменник и гонит её - циркуляционный насос. Перед входом в теплообменник на холодной стоит такойже подпружиненный обратный клапан - чтоб горячая вода в холодную не пошла... Обьясню мои сомнения.. Клапан представляет собой - муфту с тарелкой снутри с пружиной на закрытие.... Холодная вода давит на тарелку с одной стороны а насосу надо передавить давление холодной на открытие в теплообменник...? Я на практике попытался нажать на шток клапана пальцем - чуть руку не сломал.....И это сопративление должен передавить насос который циркулирует воду...А если клапан этот - вообще удалить? Подскажите...Тогда вся мощь насоса - пойдёт на циркуляцию....Что и требуется...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
Василий Ник, немного не понятно как врезаны сами полотенчики, но если я правильно понял.....
Клапан нужен, он предотвращает возможное течение воды в обратную сторону (через рецеркуляцию) при открытии крана. Мало того что вода может потечь холодная, но и насос может раскрутить в другую сторону, а это говорят вредно, типа токи, нагрузки. Ставте нижний клапан который на рисунке.
И снова про пальцы при каком давлении можно нажать клапан пальцем?
Не забывайте что на тарелку давит не только холодная вода, но с другой стороны и горячая, а насосу нужно преодалеть сопротивление только пружины ну и гидравлическое.....
Клапан нужен, он предотвращает возможное течение воды в обратную сторону (через рецеркуляцию) при открытии крана. Мало того что вода может потечь холодная, но и насос может раскрутить в другую сторону, а это говорят вредно, типа токи, нагрузки. Ставте нижний клапан который на рисунке.
И снова про пальцы при каком давлении можно нажать клапан пальцем?
Не забывайте что на тарелку давит не только холодная вода, но с другой стороны и горячая, а насосу нужно преодалеть сопротивление только пружины ну и гидравлическое.....
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Василий Ник
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 16:28
- Репутация: 0
- Откуда: Вентспилс
Я имею в виду сам водоподогреватель на весь дом.... При учёте что вода подающая холодная всегда с одним давлением - какая вероятность что она попрёт в обратку? Ведь работающий насос даст встречный поток...?Он его всегда держит.. Но я думаю что он теряет свою силу на открытие клапана? Конечно - вода давит с обоих сторон..Просто - если вы видели устройство таких клапанов - то замечено - сторона к закрытию ( где холодная давит) диаметр тарелки - во весь клапан... А вот со стороны открытия ( где насос обратку толкает) - в два раза меньше.....И мне кажется что тут должен срабатывать принцип гидравичесского сопративления - чем больше поверхность поршня - тем большая сила его держит жидкости...? В данном случае - сила давления подающей холодной..... ? В чём я не прав? Конечно - я согласен - что клапан - вроде все ставят... ( не извесно кто приказал?).. Но практики слесари которые обслуживают многоквртирные дома - мне сказали что - повсемесно снимают эти клапана и тем самым - циркуляция восстанавливается.. Особенно со старыми изношенными насосами....А я - сейчас буду менять - новы ставить... Вот и зародилась идея - а почему собственно?
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
Крута! Это значит если на корме у подводной лодки закрепить большой диск, а спереди маленький, то и двигателя не надо, вот только как тогда тормозить? .
Ой блин славами и описать не могу... Сила действия равна силе противодействия плюс слабенькая пружинка. Какой напор создает насос? И какой перепад давлений может быть между магистралью ХВ и открытым смесителем? ну и кто кого?
Ой блин славами и описать не могу... Сила действия равна силе противодействия плюс слабенькая пружинка. Какой напор создает насос? И какой перепад давлений может быть между магистралью ХВ и открытым смесителем? ну и кто кого?
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Василий Ник
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 16:28
- Репутация: 0
- Откуда: Вентспилс
Конечно - может моя теория и хромает.. Но потому и засумлевался - и спрашиваю - что - правда?Просто в одном доме - были проблеммы с циркуляцией тоже - заменили клапан с пружиной на простой с захлопкой - флажковый.. Пока всё нормально...Может причина не в этом .. Но... Флажковый можно ставить только горизонтально....А насчёт подводной лодки - это в самом деле смешно .
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
Re: Циркуляция ГВС в многоквартирном доме. Не хочет...
[quote="Василий Ник";p="15686426"] Я на практике попытался нажать на шток клапана пальцем - чуть руку не сломал.....[/quote]
Выкини этот обратный клапан и купи новый. Пружина в нем должна быть слабее чем в авторучке. Я такие клапана Dy20 на питающем трубопроводе парового котла менял. Они, кстати, раскручиваться.
Выкини этот обратный клапан и купи новый. Пружина в нем должна быть слабее чем в авторучке. Я такие клапана Dy20 на питающем трубопроводе парового котла менял. Они, кстати, раскручиваться.
- Василий Ник
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 16:28
- Репутация: 0
- Откуда: Вентспилс
Спасибо за советы.. Но - так и не принял я чьюто сторону.. Нет однозначного варианта.... А в вашей примерной статье про Опрокидывание циркуляции - есть такая цитита"Такой косвенный метод определения расхода резко снижает точность измерений /24/. Поэтому точность измерения расхода воды используемыми счетчиками должна быть выше, чем на холодной воде. Для исключения уменьшения показаний счетчика на циркуляционном трубопроводе при «опрокидывании циркуляции» в часы максимального водоразбора до (или после) этого счетчика следует установить обратный клапан." Тут говориться что точность измерений снижается ( в смысле - показания счётчика расхода тепла) .. а это нам и надо!!! Нехай он вообще не показывает... Вообще - в пятницу - когда будет новый насос - буду пробовать практически - и с клапаном и без.... Потом - расскажу....
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
[quote="Василий Ник";p="15686509"]Но - так и не принял я чьюто сторону.. Нет однозначного варианта.... [/quote]
А нормативную литературу Вы не пробовали почитать? Есть СНиП "Внутренние устройства водоснабжения и канализации". Что касается ГВС в этом СНиПе есть отсылка к СНиПу "Тепловые сети" и к СП "Проектирование тепловых пунктов" . Вот цитата из этого СП:
И вообще, не дело проектировщиков, а тем более монтажников рассуждать нужно ставить то то или и так пойдет. Сначала нужно изучить нормы, вот если в них ответа нет, тогда уже можно задумываться. Иначе мы так далеко зайдем.
А нормативную литературу Вы не пробовали почитать? Есть СНиП "Внутренние устройства водоснабжения и канализации". Что касается ГВС в этом СНиПе есть отсылка к СНиПу "Тепловые сети" и к СП "Проектирование тепловых пунктов" . Вот цитата из этого СП:
Где Вы видите тут неоднозначность - все предельно однозначно.4.58 Обратные клапаны, кроме случаев, указанных в пп. 3.5 и 4.56, предусматриваются:
а) на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
И вообще, не дело проектировщиков, а тем более монтажников рассуждать нужно ставить то то или и так пойдет. Сначала нужно изучить нормы, вот если в них ответа нет, тогда уже можно задумываться. Иначе мы так далеко зайдем.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Василий Ник
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 16:28
- Репутация: 0
- Откуда: Вентспилс
Ну тады будем как по старинке - если ГУРУ сказал - то истина... Только на практике не всегда получается идеально - по СНИПАм..Дм то стареет и трубы не молодеют... А переделывать всё - это куча средств которых нет.. О того и все вопросы на форумах в интернете - как бы реально чтоб получилось и естественно - подешевле.... Любой покупатель хочет скидок а любой продавец - прибыли... И так тому и быть...Опыт хорош ( в смысле опытный вариант - если не предсказуем итог) когда он точно приносит плоды и отрицательные и положительные... Но когда на опыты нет много денег - то и перегонный куб в бачке на кухне сгодиться....Вот и ищут люди совета от тех кто уже.... И умный выслушает доводы и тех и других.... Спасибо тем не менее за советы.. Теория с опытом - должны дружить...
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
Причем тут гуру - негуру. Выполнять нормативные требования - это Ваша обязанность. Цена обратного клапана - копейки. От Вас (вернее от проектировщика) требуется правильно подобрать его тип с учетом местных условий. Обсуждение его нужности или ненужности не входит в Вашу компетенцию. Ей богу я за то, чтобы ужесточили госконтроль за нашей деятельностью. Люди хотя бы профильные СНиПы прочитают. И бояться будут потерять лицензию больше чем заказчика, который денег жмет со всех сторон.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Госконтроль усилить - за невыполнение нормативных требований при проектировании.
Золотые слова.
Жаль процититровать незя, т.к. предыдущие сообщение незя цитировать.
Вот только "судьи кто"? Тут проектировать то некому. Спецов раз-два и всё.
А сейчас млин, госконтроль, наоборот, хотят уменьшить - отменяя лицензирование, с другой стороны, на определенные проекты - хотят сделать не только обязательную независимую, но и , потом еще, обязательную гос.экспертизу.
Уж не знаю хорошо это или плохо?
Золотые слова.
Жаль процититровать незя, т.к. предыдущие сообщение незя цитировать.
Вот только "судьи кто"? Тут проектировать то некому. Спецов раз-два и всё.
А сейчас млин, госконтроль, наоборот, хотят уменьшить - отменяя лицензирование, с другой стороны, на определенные проекты - хотят сделать не только обязательную независимую, но и , потом еще, обязательную гос.экспертизу.
Уж не знаю хорошо это или плохо?