Тема: Снижение давления воды при открытии смесителя

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Сообщение Прохожий » 17 ноя 2008, 19:59

Была уже тема недавно, зачем дублировать? :staro:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=13139
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Прохожий
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Откуда: Москва


Сообщение labuh » 17 ноя 2008, 22:15

палец 1 -статическая высота А
палец 2 -избыточное давление (создаваемое насосом) Б
палец 3 -динамическое давление С.
при закрытом кране манометр показывает А+Б=Д (поскольку С=0)
кран открыли -появилось С отличное от 0 -но его манометр (гад) не меряет, а суммарное давление должно быть Д! получается , что манометр покажет Д-С. как-то так. Был такой крендель -Бернулли -он придумал.
labuh
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11

Сообщение Noj » 17 ноя 2008, 23:38

Распальцовка по Бернулли :mrgreen:
Noj
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Откуда: Halbschtadt, UA


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Вано и гости: 19

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК