Тема: По расчёту диаметра трубы

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

По расчёту диаметра трубы

Сообщение KlimChugunkin » 23 ноя 2008, 17:58

Помогите с расчётом диаметра трубы ; общее водопотребление 38.65 м.куб.в сутки , 5.2 л в секунду. нужно посчитать водопровод ХВС и канализацию, у меня получается 110 по ХВС и 150 по канализации.
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков


Сообщение KlimChugunkin » 24 ноя 2008, 08:47

Завышеные это хорошо, я как раз боюсь, чтобы они были незаниженые, наличия пожарного расхода пока нет, но предполагается система пожаротущения на 4 площади по 350 кв.м, материал труб или ПВХ, или ППР, это после врезки, но с завышеными Вы меня признаюсь порадовали, Я ещё сомневаюсь насчёт канашки 150, думаю 200.
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

Сообщение KlimChugunkin » 25 ноя 2008, 11:11

Чего вам то их жалеть, чёто неверно в моих расчётах, или вы просто по натуре жуть какой жалостливый, а мне например жаль Вас , вы ничё толком сказать неможете, только всех кругом жалеете, вы лучше меня пожалейте, на мне дичайшая ответственность, и на сегодняшний момент отсутствие каких либо боков ., и даже успеваю строительные (архитектурные) бока исправлять, так что жалейте лучше себя, а сомной или диалог или отдыхаем, а жалеть тут никого ненадо, нестоит собственную ограниченность прятать под виртуальной жалостью к комуто, ещё раз повторяю , жалеть тут никого ненадо, проект по наружным сетям разрабатывается серьёзной проектной организацией.
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

Сообщение adstern » 25 ноя 2008, 13:13

2 ClimChugunkin
Кроме того, что Вы грубиян - Вы еще и бездарь берущийся за работу в которой ничего не понимаете. В темах по отплению Вы уже проявились. :?: Теперь и в водоснабжении и в водоотведении. Вас совсем не жалко т.к. Вы не хотите учится, а вот Ваших клиентов действительно жалко[/b]
adstern
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Откуда: г. Екатеринбург

Сообщение Konst » 25 ноя 2008, 15:02

Вообще то скорость движения стоков в канализационной трубе должна быть не менее 0,7 м/с и заполнение не менее 0,3. В противном случае возможно заиливание трубы. Так что завышенный диаметр трубы - то же не хорошо (не говоря уже про экономическую нецелесообразность).
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
Konst
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37

Сообщение adstern » 25 ноя 2008, 16:07

Там будет не заиливание, а все встанет "колом". Именно про это и другие беды And ему написал, но .... :evil:
adstern
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Откуда: г. Екатеринбург

Сообщение KlimChugunkin » 25 ноя 2008, 18:26

...хоть вы мне 3 карточки влепите,....