ГА превращается в.....
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
ГА превращается в.....
подскажите...
Есть ГА на 500L(CIMM) что если превратить его в накопительную емкость
то есть через нижний фланец удалить мембрану, к верхнему штуцеру подключить поселковую сеть с P=2-3атм а с нижнего насосной станцией (насос+ГА на 25 или 50 л) пустить на коллектор для разбора потребителями(котел, бойлер, полив, санузлы и тд)
на мой взгляд получается система с гарантированным запасом воды в 500 литров зашищенная от перелива, запас с постоянным подмесом тоесть не будет протухать ну и у соседей из кранов не высосу воздух имея у себя достаточное давление для подъема на 15 метров(3 этаж) чтоб не черыхаться моясь в душе под струйкой воды?
Есть ГА на 500L(CIMM) что если превратить его в накопительную емкость
то есть через нижний фланец удалить мембрану, к верхнему штуцеру подключить поселковую сеть с P=2-3атм а с нижнего насосной станцией (насос+ГА на 25 или 50 л) пустить на коллектор для разбора потребителями(котел, бойлер, полив, санузлы и тд)
на мой взгляд получается система с гарантированным запасом воды в 500 литров зашищенная от перелива, запас с постоянным подмесом тоесть не будет протухать ну и у соседей из кранов не высосу воздух имея у себя достаточное давление для подъема на 15 метров(3 этаж) чтоб не черыхаться моясь в душе под струйкой воды?
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Сгниет Ваше изделие через год-два: внутри гидробака ничем не защищенный черный металл.
Купите лучше пластиковую безнапорную емкость, клапан (как в сливном бачке) и организуйте слив и перелив. После емкости хороший механический фильтр и насосную станцию, ессно. И почистить его спокойно сможете, и железо (если есть) в нем окислится, и откачивать воду от соседей своим насосом не будете.
Мы такие системы ставим при водоснабжении поселков типа "скважина-водонапорная башня". Добавляем частенько мощный аквариумный компрессор и бурбулятор, после бака - фильтр с засыпкой и обратной промывкой.
Купите лучше пластиковую безнапорную емкость, клапан (как в сливном бачке) и организуйте слив и перелив. После емкости хороший механический фильтр и насосную станцию, ессно. И почистить его спокойно сможете, и железо (если есть) в нем окислится, и откачивать воду от соседей своим насосом не будете.
Мы такие системы ставим при водоснабжении поселков типа "скважина-водонапорная башня". Добавляем частенько мощный аквариумный компрессор и бурбулятор, после бака - фильтр с засыпкой и обратной промывкой.
[quote="Alex_";p="15689325"]Сгниет Ваше изделие через год-два: внутри гидробака ничем не защищенный черный металл.
[/quote]
Можно мембрану и не удалять, а просто воздух полностью спустить из воздушной полости.
Так как ГА будет под давлением необходимо предусмотреть предохранительный клапан. На входе поставить воздухоудалитель. У насосной станции должна быть защита от сухого хода.
[/quote]
Можно мембрану и не удалять, а просто воздух полностью спустить из воздушной полости.
Так как ГА будет под давлением необходимо предусмотреть предохранительный клапан. На входе поставить воздухоудалитель. У насосной станции должна быть защита от сухого хода.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="Прохожий";p="15689336"]
Можно мембрану и не удалять, а просто воздух полностью спустить из воздушной полости.
[/quote]
Только вот думаю мембрана так долго не протянет, она будет почти все время по максимуму растянута на весь объем бака.
Автор, а почему не хотите использовать ГА по назначению? Поставьте на поселковую трубу обратный клапан, потом любой насос (не станцию), способный создать необходимое давление. Еще и дешевле получится. После насоса на вход ГА пятиходовую муфту с манометром и реле давления, которое будет включать и выключать насос, после муфты - в систему к коллектору. Перед насосом (или сразу после него) еще поставьте вентиль, ограничивающий расход воды из водопровода (чтобы соседей не обкрадывать). Я бы еще перед коллектором редуктор давления поставил, чтобы давление постоянным было.
Можно мембрану и не удалять, а просто воздух полностью спустить из воздушной полости.
[/quote]
Только вот думаю мембрана так долго не протянет, она будет почти все время по максимуму растянута на весь объем бака.
Автор, а почему не хотите использовать ГА по назначению? Поставьте на поселковую трубу обратный клапан, потом любой насос (не станцию), способный создать необходимое давление. Еще и дешевле получится. После насоса на вход ГА пятиходовую муфту с манометром и реле давления, которое будет включать и выключать насос, после муфты - в систему к коллектору. Перед насосом (или сразу после него) еще поставьте вентиль, ограничивающий расход воды из водопровода (чтобы соседей не обкрадывать). Я бы еще перед коллектором редуктор давления поставил, чтобы давление постоянным было.
Однако:
-Если на входе давления не хватает без насоса ну никак не обойтись.
-Судя по этажности дома ГА на 500л. будет не на кухне и не в спальне стоять. А в подсобном помещении пускай шумит на здоровье.
- Да, для защиты пожалуй стоит добавить реле от сухого хода, на случай если вода в водопроводе кончится. Цена реле - от 500 р.
- Для предупреждения конфликтов - я уже писал ставим вентиль и прижимаем им насос.
-Если на входе давления не хватает без насоса ну никак не обойтись.
-Судя по этажности дома ГА на 500л. будет не на кухне и не в спальне стоять. А в подсобном помещении пускай шумит на здоровье.
- Да, для защиты пожалуй стоит добавить реле от сухого хода, на случай если вода в водопроводе кончится. Цена реле - от 500 р.
- Для предупреждения конфликтов - я уже писал ставим вентиль и прижимаем им насос.
[quote="Mike08";p="15689401"]А еще если правильно отрегулировать расход вентилем, то поставив у себя насос Вы можете даже повысить комфортность пользования водопроводом для своих соседей, как бы парадоксально это ни звучало.[/quote]
???
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
[quote="Mike08";p="15689352"][quote="Прохожий";p="15689336"]
Можно мембрану и не удалять, а просто воздух полностью спустить из воздушной полости.
[/quote]
Только вот думаю мембрана так долго не протянет, она будет почти все время по максимуму растянута на весь объем бака.
Автор, а почему не хотите использовать ГА по назначению? Поставьте на поселковую трубу обратный клапан, потом любой насос (не станцию), способный создать необходимое давление. Еще и дешевле получится. После насоса на вход ГА пятиходовую муфту с манометром и реле давления, которое будет включать и выключать насос, после муфты - в систему к коллектору. Перед насосом (или сразу после него) еще поставьте вентиль, ограничивающий расход воды из водопровода (чтобы соседей не обкрадывать). Я бы еще перед коллектором редуктор давления поставил, чтобы давление постоянным было.[/quote]
а не будет ли тогда вода в ГА застаиваться и как тогда использовать этот запас воды ведь если мембрана под давлением то и запас небольшой а если спущен воздух точем забрать водичку из ГА?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
вероятно самый оптимальный вариант накопительная емкость с поплавковым клапаном
???
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
[quote="Mike08";p="15689352"][quote="Прохожий";p="15689336"]
Можно мембрану и не удалять, а просто воздух полностью спустить из воздушной полости.
[/quote]
Только вот думаю мембрана так долго не протянет, она будет почти все время по максимуму растянута на весь объем бака.
Автор, а почему не хотите использовать ГА по назначению? Поставьте на поселковую трубу обратный клапан, потом любой насос (не станцию), способный создать необходимое давление. Еще и дешевле получится. После насоса на вход ГА пятиходовую муфту с манометром и реле давления, которое будет включать и выключать насос, после муфты - в систему к коллектору. Перед насосом (или сразу после него) еще поставьте вентиль, ограничивающий расход воды из водопровода (чтобы соседей не обкрадывать). Я бы еще перед коллектором редуктор давления поставил, чтобы давление постоянным было.[/quote]
а не будет ли тогда вода в ГА застаиваться и как тогда использовать этот запас воды ведь если мембрана под давлением то и запас небольшой а если спущен воздух точем забрать водичку из ГА?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
вероятно самый оптимальный вариант накопительная емкость с поплавковым клапаном
[quote="anton_138";p="15689420"] ???
[/quote]
Это же элементарно, Ватсон.... Сейчас ваши соседи практически каждый день открыв кран могут столкнуться с ситуацией, что у Вас в это время тоже хотя бы один кран открыт, чуть реже но возможна и ситуация, что у вас одновременно открыто 2 крана, еще реже 3 крана и т.д. К этому они уже привыкли. Если Вы поставите насос по предложенной мной схеме и отрегулируете вентилем расход через него скажем равный нынешнему расходу через один кран, то Ваши соседи могут сталкиваться только с ситуацией, что у Вас открыт только один кран, но не более. В то же время Ваш комфорт будет обеспечен емкостью вашего бака.
[/quote]
Это же элементарно, Ватсон.... Сейчас ваши соседи практически каждый день открыв кран могут столкнуться с ситуацией, что у Вас в это время тоже хотя бы один кран открыт, чуть реже но возможна и ситуация, что у вас одновременно открыто 2 крана, еще реже 3 крана и т.д. К этому они уже привыкли. Если Вы поставите насос по предложенной мной схеме и отрегулируете вентилем расход через него скажем равный нынешнему расходу через один кран, то Ваши соседи могут сталкиваться только с ситуацией, что у Вас открыт только один кран, но не более. В то же время Ваш комфорт будет обеспечен емкостью вашего бака.
[quote="anton_138";p="15689420"]
а не будет ли тогда вода в ГА застаиваться и как тогда использовать этот запас воды ведь если мембрана под давлением то и запас небольшой а если спущен воздух точем забрать водичку из ГА?
[/quote]
Во-первых, вода в ГА без доступа воздуха и никакой застой ей не страшен. Вода в земле в водоносных горизонтах миллионы лет стоит и не застаивается.
Во-вторых, запас воды под давлением у Вас в 500 литровом баке будет порядка 250 л. или чуть больше, в зависимости от того как реле давления настроите. Этого вполне достаточно для одной семьи из 3-5 человек. При норме расхода на такую семью порядка 1м3 сут. вода в баке будет обновляться за сутки 4 раза.
Воздух спускать не надо, иначе мембрана быстро порвется.
Ну и в третьих глупо покупать еще безнапорную емкость если у Вас есть уже 500 литровый ГА, который, подозреваю, тоже не бесплатно достался.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
[quote="anton_138";p="15689425"]а разве насосу не все равно через открытый или прикрый вентиль у соседей высасывать[/quote]
Насосу то все равно, а вот соседям нет.
а не будет ли тогда вода в ГА застаиваться и как тогда использовать этот запас воды ведь если мембрана под давлением то и запас небольшой а если спущен воздух точем забрать водичку из ГА?
[/quote]
Во-первых, вода в ГА без доступа воздуха и никакой застой ей не страшен. Вода в земле в водоносных горизонтах миллионы лет стоит и не застаивается.
Во-вторых, запас воды под давлением у Вас в 500 литровом баке будет порядка 250 л. или чуть больше, в зависимости от того как реле давления настроите. Этого вполне достаточно для одной семьи из 3-5 человек. При норме расхода на такую семью порядка 1м3 сут. вода в баке будет обновляться за сутки 4 раза.
Воздух спускать не надо, иначе мембрана быстро порвется.
Ну и в третьих глупо покупать еще безнапорную емкость если у Вас есть уже 500 литровый ГА, который, подозреваю, тоже не бесплатно достался.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
[quote="anton_138";p="15689425"]а разве насосу не все равно через открытый или прикрый вентиль у соседей высасывать[/quote]
Насосу то все равно, а вот соседям нет.