Как завести воду в дом, чтоб не замерзла?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

Марк
есть ещё вариант :загоняешь двух таджиков с тяпками на длинных ручках (ну или как они там назывются )и с двух сторон навстречу друх другу они пробиваются (но это до 10 м )
по -моему тож не дорого :mrgreen:
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Кабель никакой . Это выход трубы на улице около дома. На данном этапе. Потом летний водоповод по участку и определюсь с "домиком" над этим выходом - пока не знаю, не придумал.
Кто подскажет как лучше укутать - скажу спасибо.
Асбестовая 100-ка с пропущенной водопроводной. Водопроводная окутана Экофлексом. Пустота запенена.
Дорога- утрамбованный щебень на 70 см, потом глина. Долбили сами втроем, сверху. День копать, полдня класть, подключать и закапывать.
Когда соседи клали, то таджики копали этот 2-х колодец и с другой стороны на участке у соседа сразу рыли под 4 кольцовый "септик". Потом углубляли под дорогой с 2-х сторон, делали под ней прокол, использовали и лопаты, и мет.трубы...
Каждый раз - это 2 раза в год - открыть и закрыть сливной. Хотя в прошлой осенью отец забыл слить. Вроде пруда не видно...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

[quote="nicola";p="15698791"]...саморегулирующегося кабеля nexans...[/quote]Абсолютно в дырочку!!!.... :THUMBS UP:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Марк
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 19:01
Репутация: 0
Откуда: Омск

Сообщение Марк »

[quote="nicola";p="15698791"]... у меня ввод в баню сделан с помощью саморегулирующегося кабеля nexans стоило удовольствие не мало 3 метра кабеля с вилкой - 3000 руб.../quote]
Спасибо Николай, но я уже определился, к тому-же звонить по меж.городу на сотовый не охота (не знаю из какого Вы города или страны). На указанной выше ссылке описываются кабели Nexans и Heat Trace, есть интересная страничка - 2.5 метра кабеля "с вилкой" стоят 1,4 тыр, причём половина из которых - сам кабель и ровно столько-же алюминиевый скотч, соединительные и концевые муфты - (термоусадочные и мет. трубки). Так-что, если руки растут из нужного места, можно этот ввод соорудить самому и вписаться в 1тыр. (с учетом нескольких метров вспененного полиэтилена - подложка под ламинат - для теплоизоляции). Технологию подробно описал БЭТМЭН на 5 странице.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: кабель

Сообщение Прохожий »

[quote="nicola";p="15698932"]Там есть спец соединительная муфта, кроме того она прогревается спец строительным феном, до опрдел температиры (покупать фен за 500 руб было влом).[/quote]
Забыли еще дописать, что делать это должны специально обученные люди. :cool:
А я бы купил зажигалку (потому что не курю) за 20 рублей и замастрячил бы это соединение самостоятельно. :winka:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Марк
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 19:01
Репутация: 0
Откуда: Омск

Re: кабель

Сообщение Марк »

[quote="nicola";p="15698932"] приезжаю на дачу пускаю холодную воду и только потом включаю вилку вторая зима вроде все ок. [/quote]
Я так понял, что в Ваше отсутствие труба не подогревается, а включается только весной для быстрого подогрева? У меня случай иной; во-первых климат у нас посуровей, чем в Москве (у Вас глубина промерзания 1.2-1.4м у нас на 0.8м глубже) и всю эту систему думаю оставлять включённой постоянно в зимний период, появляться там на выходные, дом будет отапливаться (тьфу ещё раз). Повторяюсь - тёплого подвала нет и если трубу не греть, то потом быстро отогреть её по-моему не реально (так-же в случае аварийного отключения котла).
Дальше. Труба у меня будет полиэтиленовая (а не МП), не знаю как называется, но такая чёрная с синей полосой, диаметром около 30 мм (описывал выше, что такая лежит на поверхности уже более 10 лет с летним водопровом, воду с неё не сливаю и нифига ей не делается). Не понимаю, зачем Вы вели параллельно вторую трубу, ведь в случае разрыва первой, всё-равно эту систему раскапывать и отрезать (это скорей всего на совести "спецов").
На указанной выше ссылке рекомендуется кабель 11FSM2-CT с удельной мощьностью 11 вт\м при +5 град, т.е. расход эл.энергии в разы меньше.
Насчёт гидро и теплоизоляции. Мне кажется, что заливать снизу трубу смолой было не нужно, т.к. при перепаде температур всё-равно образуется конденсат (посмотрите на трубу с холодной водой в тёплом помещении), а деваться воде будет некуда, и контакт кабеля в 220В с водой - не есть гуд. Я думаю просто обвернуть поверх примотанного к трубе алюминиевым скотчем кабеля (описано выше) теплозвукоизоляционным материалом из вспененного полиэтиле "Пленэкс". Я взял рулон 10кв.м толщиной 3мм, стоит 160р, его будет предостаточно. коэф-т теплопроводности 0,038 Вт\мС, сырости особо не боится. Закрепить его пластикомыми хомутами.
И ещё насчёт фена, соединительных муфт и спецов. Я имел дело с термоусадочными и соединительными муфтами. По-моему ничего там сложного нет, так-что фен и спецы в этом вопросе мне не нужны ( а только с приглашением последних сумма как минимум удваивается).

Марк
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 19:01
Репутация: 0
Откуда: Омск

Сообщение Марк »

Про кабель, который прокладывается внутри трубы, на той-же сцылке тоже есть с картинками, почитайте, многие вопросы отпадут.

Gso
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 апр 2009, 22:56
Репутация: 0
Откуда: Архангельск

Сообщение Gso »

Действительно, кабель внутрь трубы и всё. Я в 2-х коттеджах такой ставил первый простоял уже 2 года без проблем. Кстати очень удобная штука, я этот кабель от насосной станции пропихнул 30 метров за 10 минут (26 мет/пласт), и ни каких земляных работ, до самого обратного клапана в колодце. Кабель включается только там где темп падает ниже +1° секциями по 1 метру, так что расчеты по эл-ву не правильные. Цена кабеля у нас в городе 380 р/м была в декабре

Михаил Б

Re: Как завести воду в дом, чтоб не замерзла?

Сообщение Михаил Б »

Марк, скажу тебе как спец, какие [*ЦЕНЗУРА*] з/4 труба и какие 1,5-1,7м. глубина промерзания грунта у вас в Омске составляет до 3х метров, поэтому водопровод прокладывают на глубине 4 метра, а чтобы исключить степень замерзания воды в трубе, необходимо увеличить объём воды в трубе, а для этого необходимо установить пластиковую трубу Ф50, а не 3/4, это связано с тем, что в ночное время движение воды в трубе прекращается
удачи

Марк
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 19:01
Репутация: 0
Откуда: Омск

Сообщение Марк »

Сегодня суббота и решил написать небольшой отчёт.
Прошло ШЕСТЬ лет. Вода в дом благополучно поступает круглогодично. В доме третий год газ, зимой поддерживается температура 11-12 градусов, наезды раз в неделю, t^ управляется по СМС. Первые годА без отопления воду на зиму сливал из трубы в магистральном колодце. Сейчас труба под давлением, в доме счётчик. Так вот, этот греющий кабель я ни разу не применял. Включал так, на несколько минут, для проверки. Утепления, описанного в теме, оказалось достаточно. Т.е. полиэтиленовую трубу д32 обернул раз 10 подложкой под ламинат 3мм и вложил в рыжую кан. 110 трубу. Это на подъёме. Был прикреплён к трубе цифровой t-датчик (один из пяти) от GSM-термометра, который мне отсылает СМС-ки и им же я управляю работой котла. Температура в трубе падала один раз до +3 град (в январе, когда на улице давило -40). В общем всё ОК.
Извиняюсь за сумбур, суббота.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

ну глубина промерзания значит пройдена у вас,+10 слоёв утеплителя и гильза вот вам и результат,кабель актуален когда на глубине 0,5 метра скала начинается и технику загнать во двор нет возможности
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Почему спамер жив до сих пор?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

SunRed писал(а):в компании "СПАМ"
"Мы в засаде годами ждали.."

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

SunRed писал(а): Вообще это вышло дешевле, чем покупать дорогой утеплитель для труб и кожухи специальные, посчитал всё.
это который 45 рублей за метр чтоль?