Обратный клапан в скважинном насосе

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Honda писал(а):Это я пост[*ЦЕНЗУРА*]ся просто над этой статистикой. Здесь нет (и быть не может) многих причин выхода двигателей из строя: низкое напряжение, работа насоса в кавитационном режиме, неисправность автоматики управления, частое включение и пр. Зато есть "перлы" типа выхода двигателя из строя по причине работы насоса (то есть смежного устройства) не в "рабочей точке".
Как то все в кучу свалили :oops:
1. С трудом могу себе представить выход из строя двигателя по причине работы насоса в кавитационном режиме.
2. Пока не приходилось сталкиваться с обычной кавитацией на скважинных насосах. При работе на закрытую задвижку - напорная кавитация имеет место, но двигатель при этом не страдает.
3. Неисправность автоматики управления - :cool: это следствие. Например автоматика не отключила насос при перегрузе. Так первопричина выхода двигателя - это перегруз, а не автоматика, и надо смотреть почему перегруз.
4. Это статистика Франклина. Нет там системной проблемы с низким напряжением
Honda писал(а):Зато есть "перлы" типа выхода двигателя из строя по причине работы насоса (то есть смежного устройства) не в "рабочей точке".
Это без коментариев. Сначала любой учебник по насосам, а потом в тему.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

adstern писал(а):3. Неисправность автоматики управления - это следствие.
adstern писал(а):Как то все в кучу свалили
1. С трудом могу себе представить выход из строя двигателя по причине работы насоса в кавитационном режиме.
Да, это до кучи написано было. Насос страдает в первую очередь.
adstern писал(а):2. Пока не приходилось сталкиваться с обычной кавитацией на скважинных насосах. При работе на закрытую задвижку - напорная кавитация имеет место, но двигатель при этом не страдает.
График NSPH зачем тогда в инструкциях нужен?
adstern писал(а):3. Неисправность автоматики управления - это следствие.
Неисправность автоматики - следствие неисправности автоматики. Так видимо. :D
adstern писал(а):Honda писал(а):
Зато есть "перлы" типа выхода двигателя из строя по причине работы насоса (то есть смежного устройства) не в "рабочей точке".
Это без коментариев. Сначала любой учебник по насосам, а потом в тему.
Где можно в учебниках почитать про скважинные насосы?
Учебники 80-х годов читать не хочу.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

adstern писал(а):что значит работа в нерабочей точке?
Например если подобрали насос с напором 100 м, а фактическая характеристика сети имеет сопротивление существенно меньше расчетной, то насос может работать в правой части кривой с существенным перегрузом двигателя по току.[/quote]
И более раннее сообщение:
adstern писал(а):Если опасаетесь замерзания, то можете после обратного клапана в трубе проделать маленькое отверстие (5 мм). при работе насоса потери воды через эту дырочку обратнов скважину будут незначительны, а при остановке вода постепенно стечет. Чтобы исключить возможные гидроудары при пуске насоса на трубопровод устанавливается специальное устройство для выпуска воздуха и для "впуска" воздуха при остановке насоса. перед мембранным баком еще один обратный клапан.
:oops:

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Honda писал(а):График NSPH зачем тогда в инструкциях нужен?
Скважинные насосы применяют не только для холодной воды. В формуле расчета бескавитационного режима присутствует парциальное давление паров перекачиваемой среды. Если в воде большое количество растворенных газов или мы имеем геотермаольный источник тогда да!
adstern писал(а):Где можно в учебниках почитать про скважинные насосы?
Учебники 80-х годов читать не хочу.
Для начала почитайте просто про насосы. (У коллег на соседнем форуме большая библиотека). Только боюсь Вас разочаровать - книги 80-х лучшие. Напр. Турк 1976 года.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Наверно если по простому сказать:
Если зеркало не опускается ниже 9-10 метров, тои клапан в сважене не нужен.
Поправте коль ошибся.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

гpязнуля писал(а):Если зеркало не опускается ниже 9-10 метров, ...
Ниже уровня земли? Или имеется ввиду столб воды над насосом?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

От клапана автоматики.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

- то есть от уровня земли.
И в чем тут ИДЕЯ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А что заставит упасть столб воды ? Трубопровод гермитичный. А разность давлений в корпусе насоса и после клапана всегда присудствует.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

гpязнуля писал(а):А что заставит упасть столб воды ?
Подсосы воздуха через стыки.
Поломка обратного клапана наверху.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Проклятие наложенное завистливым соседом...
Стык (паковка) как правило 1шт. Сломаный клапан чинится сразу, иначе автоматика дрочит.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

гpязнуля писал(а):Стык (паковка) как правило 1шт.
А повороты - на сварке что ли?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Хонда не делай мозг.
Нет сварки, труба рехау, кусок целый... Или м/п...
А у тебя всегда подсос?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А я когда скважинными насосами занимался (лет 7-10 назад это было), ни одного насоса без обратного клапана не установил. Соответственно по-фигу мне все неплотности были...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну ты как скажешь!!!
'Пофигу неплотность'!!!
Неплотность на трубопроводе с избыточным давлением - ТЕЧЬ!
Тебе все течи пофигу?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

:lol:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Если в доме или в колодце - течи конечно недопустимы. А ежели где-нить в грунте или в скважине течь, то об этом и не узнаешь никогда...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не всегда тузы выигрывают...
Вот почему бывает загадочный старт насоса. И козырная плесень в подвале.
:)
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

:lol:
гpязнуля писал(а):Вот почему бывает загадочный старт насоса.
Про насос - неправильно. Ему - по фигу. Любая течь из напорной трубы - для насоса = "водоразбор"...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

гpязнуля писал(а):Нет сварки, труба рехау, кусок целый... Или м/п...
А если производительность скважинного насоса 980 м3/ч и напор 180 м (недавно такой поставили)? :D

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»