5 эт. дом замена стояка холодной воды

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

5 эт. дом замена стояка холодной воды

Сообщение Bas »

5- этажный дом хрущёвка, требуется замена стояка холодной воды
трубу думаю использовать вот такую

kalde.com.ua/arm-tr.html

диаметр 32
вопрос такой, нужно ли сужать диаметр трубы к верхним этажам? если да, то на каком этаже начинать заужать ?? если нет, то тоже скажите пожалста :)

Лодырь
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 14:50
Репутация: -2

Сообщение Лодырь »

Bas писал(а):нужно ли сужать диаметр трубы к верхним этажам? если да, то на каком этаже начинать заужать ?? если нет, то тоже скажите
Диаметры уменьшают, ради экономии материялов. А где изменять диаметр и на сколько -- считается. Зависит от исходного давления и расхода на каждом этаже.

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

до 4 этажа идёт стальная труба 32-я, а на пятом этаже кажеться 20 или 25

Лодырь
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 14:50
Репутация: -2

Сообщение Лодырь »

Поднимите все 32ой и не "парьтесь"

св.Елена
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 авг 2009, 23:04
Репутация: 3
Откуда: Хмельницкий

Сообщение св.Елена »

Ну зачем же 32? 1 и 2 этажи - 32,3 и 4 - 25,а 5-й - 20.
Или так: 1,2,3 - 32,4и5 - 25.При условии неспаренного стояка,то есть
на каждом этаже одна врезка.Если из стояка запитаны 2 квартиры,
то нельзя зауживать диаметр,и на 1-м этаже может подойти и 40-ка.
Сантехнічна Зірка України

св.Елена
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 авг 2009, 23:04
Репутация: 3
Откуда: Хмельницкий

Сообщение св.Елена »

Диаметр 20-й полипропиленовой трубы соответствует 15-й стали,25-й - соотв.20-й,
а 32 - ни 20,ни 25 - что-то среднее, 40-й - среднее между 25 и 32 сталью.Плюс сужения
диаметра в местах пайки.
Сантехнічна Зірка України

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

решил до 4 этажа 32 трубу, а на пятый через муфту 32-20, двадцатую трубу
только вот возник вопрос, на каждом этаже придётся устанавливать по одному крану, для отключения воды в квартирах, какой лучше установить??

обычный шаровый

ekvival.kiev.ua/userfiles/image/kalde/vlb_200.jpg

или вентиль проходной

ekvival.kiev.ua/userfiles/image/kalde/vlf_200.jpg

что реально надёжнее, и стоит ли делать кран съёмным, или сразу спаять его с трубой? как будет правильней?? :D

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Шаровой.

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

а как быть с тем впаять его в трубу или сделать съёмный кран?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Лучше - съемный.

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

а если поставить вот такие краны, с резьбовыми соединениями по бокам, нормальный вариант?

valtec.ru/content/view/70/36/

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

муфту с 32 трубы на 20, планирую прямо у него на 5-ом этаже, а дальше он собирается пускать пластиковую трубу ф20. тоесть получается что подача с низу будет практически до 5 этажа трубой ф32 а заканчиваться будет прямо у него в квартире ф20, ну а по квартире будет идти труба ппр20
получается что 20-ая труба будет начинаться прямо на 5-ом этаже, через муфту 32х20, а за ней сразу американка и шаровый кран, от которого дальше пойдёт водопровод по квартире

пойдеть тахта? :shock: :D

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

а я думал американку сперва припаять и на неё кран, а краны использовать вот эти

valtec.ru/content/view/70/36/

чтоб подешевле было чуть чуть, и чтобы с возмжностью дальнейшей замены крана при выходе из строя
так тоже пойдеть :?: :P

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

Ура! свершилось! :D

Спасибо ВАМ всем, кто откликнулся ! Есть же добрые люди на свете!

Только вот ещё один вопрос интересуцет! Сколько стоит демонтах и монтаж стояка холодной воды в 5-ти этажном доме, с подводкой от стояка к старому водопроводу в квартирах, + заполнение монтажной пеной пробитых отверстий меж этажей?
интересно и про город знать, где что по чём? :P

а я за работу не взял вообще денег, чисто по соседски поступил :cool: , а напарнику дал 2000 рублей, как специалисту, замена стояка холодной воды + работа, обошлась в общем 5700 рублей с учётом доставки материала

и ещё! про канализацию поможете!?? :shock: