Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
lob
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 11:41
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Свищ на фланце расширительного бака

Сообщение lob »

Возник следующий вопрос:
Проржавел на сквозь фланец расширительного бака на горячую воду, то бишь образовался свищ.
Так вот это норма или нет, может быть вода сильно кислая, либо материал фланца никудышный, или слишком много растворенного кислорода ?
Каковы будут предположения?
Фланец я конечно заменил с другого бака дырявого, но надолго ли ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Все ваши предположения верны.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Меня терзают смутные сомнения, а не для отопления ли у вас бачок там стоит?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

lob
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 11:41
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Re: Свищ на фланце расширительного бака

Сообщение lob »

Бак стоит на отопление, но я как понимаю баки отличаються только резиной(пищевая и не пищевая) и цветом бака или я не прав ?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Re: Свищ на фланце расширительного бака

Сообщение Сан-техник »

lob писал(а):Бак стоит на отопление, но я как понимаю баки отличаються только резиной(пищевая и не пищевая) и цветом бака или я не прав ?
Не только резиной, но и максимальным давлением, у экспанзомата оно как правило не более 5 атм., а у гидроаккомулятора 8 атм.
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

В баках для водоснабжения нет контакта воды со стенками бака . Мембрана специальная , имеет форму , похожую на грушу )
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

lob
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 11:41
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Re: Свищ на фланце расширительного бака

Сообщение lob »

В баках для отопления стоит та же самая груша из черной резины, контакта со стенками бака нет,
а контакт с фланцом есть. Или у баков для водоснабжения фланец прорезиненный ?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Баки бывают разные, нужно бы указать производителя. Посмотрел сейчс на сайте varem.com запчасти. Там есть фланцы крашеные, оцинкованные и из нержавейки. Но крашеные только на большие баки. Кроме того, существуют в природе баки, полностью сделанные из нержавейки. Что касается мембраны, то действительно многие производители и для отопления стали делать ее в виде груши. Особенно маленькие размеры. Но есть и те, которые ее делают в виде перегородки. Так что разговор ни о чем.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

lob
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 11:41
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Re: Свищ на фланце расширительного бака

Сообщение lob »

Производитель AquaSystem я так подозреваю, что китай ?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Нет, это Италия- http://www.aquasystem.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы правы, у этого производителя небольшие бачки для отопления и для ГВС отличаются только цветом.
Но фланцы - оцинкованные, т.е. просто так не прокорродируют. Значит либо фланец попался некачественный, либо какие то условия эксплуатации неприемлемые, типа блуждающих токов.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Отопленец
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 03:31
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Отопленец »

Прохожий писал(а):Нет, это Италия- aquasystem.it
Что-то всегда это Китай был... Фирма Апрель ими занималась и не стеснялась говорить откуда бачки.....

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

странно, всегда считал что, кроме характеристик резины экспанзомат - бак с запаянной по центру корпуса мембранной, а гидроаккомулятор с грушей на фланце, про большом объеме имеющий выход с обратной от фланца стороны....

lob
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 11:41
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Повторный вопрос

Сообщение lob »

Вынужден снова обратится, т.к. уже третий бак сгнивает по фланцу. Бак стоит в верхней точке бойлера. Может нужно его поставить подальше от бойлера, чтобы растворенный кислород меньше влиял на бак. Как думаете ?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

lob писал(а): Бак стоит в верхней точке бойлера
Обычно расширбак ставят на входе ХВС бойлера, после обратника, при этом вода из бойлера выдавливается самая холодная, из нижней части :wink:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

В баке для водоснабжения контакта воды с баком нету, только с фланцем к которому прикрепляется резиновая груша, фланцы как правило или из нержавейки или хромированные. Возможно баки неподобающего качества т.к. если бак ставить на выходе ГВС то образование конденсата исключается - температура высокая, таким образом коррозия происходит по другим причинам. Возможно вы ставите бак от отопления кстати.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):Возможно вы ставите бак от отопления кстати.
Скорее всего. Оне ж дешевле.... :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Свищ на фланце расширительного бака

Сообщение Cанек_ »

На водяных г\а свищ флянца частая проблема ,конечно это зависит от производителя.
Флянец штампуется из неопределенного вида металла, на изгибе образуются микротрещины(именно в этих местах свищи) и там начинает кородировать.
На гидробаках VARUM флянец прорезиненный, по крайней мере мне попадался.

lob
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 11:41
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение lob »

Баки ставил и на ХВС и на отопление, я так понимаю они отличаются только цветом бака и типом резины, на ХВС она белая(наверно пищевая). Вообщем попробую поставить бак на холодную сторону бойлера(то бишь на вход).
Всем спасибо !

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

lob писал(а):они отличаются только цветом бака и типом резины
не только этим, в баках для ГВС нет контакта воды со стенками бака

Аватара пользователя
biiks
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 06 апр 2011, 14:41
Репутация: -5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение biiks »

Верно, латунный фланец скорее всего поможет. Чтобы не осталось сомнений, посмотрите все ли в системе соответствует ГОСТ 21566-93 «Водогрейные котлы: основные параметры и технические требования». И обязательно изучите инструкцию к баку.