Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

"Правильное" повышение давления.

Сообщение Другой человек »

Дано: котедж -два санузла(1 и 2 этаж), потребителей не много.Думаю 2куба/час, централизованный источник все сделано до нас, кроме ввода в дом. Труба ПНД 32. Открываю кран и вижу -давление слабое,расход тоже. Предвижу проблемы. Как сделать грамотно повысительную тему,какие вводные еще нужно. Как поставить ресивер и насос тупо сам знаю. Нужно именно грамотно, как положено. На какое оборудование обратить внимание. :?:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1 вариант: повысительный насос на вводе, реле давления и гидроаккумулирующий бак после него (типа JP5 + DE300).
2 вариант: многоступенчатая повсительная станция типа MQ 3-35 на вводе
3 вариант: повысительный насосик на каждый санузел, типа UPA 15-90N

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

1. JP5 и MQ - самовсасывающие. В описаннойц схеме долго не проработают. UPA для других целей.
Нужно обязательно брать нормальновсасывающие (без встроенных эжекторов). И срок службы дольше и КПД выше.
2. Нужно поинтересоваться у соседей - хватает ли в принципе воды. Никакой насос количество воды не увеличит - он только добавит напор.
3. Если воды хватает, то установить готовую станцию с нормальновсасывающим насосом (например HMP).
4. Если воды не хватает, то промежуточная емкость, затем HMP и далее водоподготовка (минимум обеззараживание).

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

adstern писал(а):JP5 и MQ - самовсасывающие. В описаннойц схеме долго не проработают.
почему?
adstern писал(а):UPA для других целей.
для каких?

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

1. Эжектор не расчитан на длительную работу с подпором более 0,5 метра. Когда насос не работате эжектор вообще может "раздавить"
2. Графики точно не помню, но при 2 кубах такой насос добавляет около 3 (максимум 5) метров. Напор которого не достаточно даже для работы обычного смесителя. Этот насос предназначен для случаев, когда в системе все хорошо и подачи и напора хватает и вдруг решили внести изменения и врезать, например водонагреватель. Вот для компенсации потерь на этом водонагревателе и устанавливается подобный насосик.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Воот, это предметный разговор. Давление еще не мерил, но думаю 1.5 где то, причем типичная ситуация здесь-открываешь кран и вода как будто с торможением начинает течь. Но все равно, из штуцера д18 струя длинной 30 см идет.Этого мало.Но хозяин, видимо не особо пока обеспокоен.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

про обратный клапан перед насосом не забудьте :wink:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

О, да. :P

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

MQ и JP центробежные насосы, где вы увидели эжекторный насос?
UPA на 1-2 смесителя вполне нормально справляется немного поднять напор.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

WQ и JP центробежные насосы с встроенными эжекторами - самовсасывающие насосы.

на 1 -2 смесителя немного поднять напор - наверное ДА, но при наличии расхода, а его и нет.