Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение fanfan »

"нагревает теплоноситель до 80 и на ошибку, то крякнул датчик температуры теплоносителя и срабатывает аварийный датчик, если нагревает воду в бойлере" ... а как определить где он нагревает ? нам видно только температуру теплоносителя, вот она и поднимается...до 83. хотя установки отопление-55 градусов, гвс-52 градуса?.подключали сами. представители сильно заняты блин были :wink: попробуем замерить сопротивление, насчет подключения рециркуляции попробуем сфотографировать систему и выставить :)

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

определить по времени можно, т.е. если теплоноситель, то на ошибку выйдет через 2-4 мин, а если вода в бойлере то минут через 10-15

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение fanfan »

если все правильно замерили то сопротивление действительно отличается в три раза :roll: получается оно?

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение fanfan »

на ошибку выходит скорее по второму "минут через 10-15"

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение fanfan »

оказывается у нас(в Ростове-на-дону) датчик достать проблема :( все эти "официальные" представители клоуны еще те (энергосбыт) неделю бился с ними :oops: ни хрена не ответили. Вопрос к специалистам - датчик просто переставить или какие-то тонкости :D

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

если все правильно замерили то сопротивление действительно отличается в три раза получается оно?
да, оно, датчик переставить не проблема, один снял, другой поставил. тонкостей нет, если руки откуда надо растут, в Вашем случае думаю откуда надо.