шайтан система

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

шайтан система

Сообщение fanfan »

смонтировали систему отопления и гвс в доме, все работает. Правда на 2-м этаже в душе не смогли толком опрессовать по разным причинам, т.е. включили х.в. наполнили держит ну и побежали дальше. все это замонолитили :D теперь получается следующее: когда г.в. просто включена все нормально, как только включается рециркуляция-начинается капель. Страшно не хочется ломать плитку и бетон, может поставить регулятор давления? Ваши мнения гуру :)

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: шайтан система

Сообщение fanfan »

да , как дополнение, система из обычного
полипропилена

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ломать.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Kriz@
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2010, 15:48
Репутация: 1

Сообщение Kriz@ »

однозначно ломать! в будущем иначе пожалеете! Если монолитить, то выбирать качественный товар и вечные соединения, на сколько это возможно! Учитесь на горьких опытах.

ZUBB
Претендент
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Репутация: 1
Откуда: ПИТЕР

Сообщение ZUBB »

Абсолютно поддерживаю!Ну поставите редуктор какой-нибудь,через месяц его кто-нибудь покрутит и коту под хвост все ваши хитрости.В конце концов,надо элементарно уважать людей.Если бы вам врач сказал-Извините, по ряду причин не смог до конца зашить рану!-Как бы вы отреагировали? Сделайте с лишними затратами,но правильно!Так что сломайте то что надо,заку скажите,что нашли скрытый дефект.Честь превыше всего! :!:
На Бога надейся,а сам не плошай!

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Re: шайтан система

Сообщение "Лёлик" »

fanfan писал(а):когда г.в. просто включена все нормально, как только включается рециркуляция-начинается капель.
Как-то не верится - течёт без открытия кранов, только от включения насосика?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

течет всегда, а вот капать начинаает от повышения давления в бойлере и всей линии гвс при нагреве, а насосик действительно не причем.
Чудеса бывают, но не в этом случае...
Ломать.
Встретил дизайнера - убей сразу!

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: шайтан система

Сообщение fanfan »

:( все к этому идет, а так не хочется

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Не понял, откуда капает, из душевой лейки или из соединений? Включается насос рециркуляции какой марки? Почему давление так растёт, что даже течёт?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Аварийник на бойлере присутствует? Расширитель для компенсации расширения установлен?
А то так не только некачественные швы заревут, но и бойлер раскроется и умоет горяченькой водичкой)))
Если голова болит, значит она есть!!!

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение fanfan »

котел двухконтурный Протерм KLZ 40, насос на рециркуляции Wilo 15 обычный. капает откуда то из стяжки(протекает на 1-й этаж, там туалет) в стяжке полипропилен подводка ну и канашка + сифон из душевого поддона.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

тепловизором можно обнаружить очег течи - там и долбить пол

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение fanfan »

вырезали в плитке еще один лючок :D подтянули косяк, полет нормальный. Теперь Котел выдает F1 про включении рециркуляции. :cry: вот же повелись на эти придумки хозяйки :evil: такое впечатление , что даже при заданной температуре ГВС - 52 градуса все равно херачит до максимума и вырубается. Слава богу без гвс отопление работает. но че с этой ошибкой делать?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

что означает сия ошибка?
схема есть того, что вы сотворили?

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение fanfan »

извиняйте, что не сразу ответили...праздники однако..
Котел выдает F1 при включении ГВС (как в обычном режиме так и рециркуляции) даже при заданной температуре ГВС - 52 градуса все равно херачит до максимума 80 градусов и вырубается :( типа перегрев что ли?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

fanfan писал(а):котел двухконтурный Протерм KLZ 40, насос на рециркуляции Wilo 15 обычный
Да, схемку бы.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Котёл с бойлером?
Если голова болит, значит она есть!!!

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

блин долго писал, потом инет крякнул, все пропало. Короче так:

если нагревает теплоноситель до 80 и на ошибку, то крякнул датчик температуры теплоносителя и срабатывает аварийный датчик, если нагревает воду в бойлере то крякнул датчик температуры ГВС и соответственно тоже срабатывает авариййный датчик.

А вообще в последнее время у KLZ(как на бойлере так и отоплении) и KLOM участились случаи выхода из строя датчиков тем-ры.

Если пускали котел с представителем сервиса Протерм, то один звонок и по гарантии вам все поменяют, если нет, то примерная стоимость датчика 15 евро.Можно конечно замерить сопротивление датчика отопления(у вас он работает), потом замерить сопротивление сломанного датчика, поститать разницу и впаять в цепь нужный резистор но это гемор...

Вообще у напольных протермов ошибка F1 это всё: и фазировка и газ и дымоудаление и тем-ра и т.д.
хотя и "vailant group" но не vailant(там ошибок штук 25, а тут всего 5, причем почти на все F1.

Кстати, а рецикл правильно подключили? Инструкцию читали(не в обиду)? группу безопасности бойлера(или предохранительный клапан) ставили?

надеюсь это Вам поможет.

Димоннн
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2009, 13:20
Репутация: 0
Откуда: Башкирия г.Белорецк

Сообщение Димоннн »

у меня был бодобный случай - в насос ГВС который стоит на котле подогнало окалину и она его подклинивала. окуда взялась - интересный вопрос систем а полипропилен, радиаторы алюминий перед котлом на обратке грязевик

fanfan
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: шайтан система

Сообщение fanfan »

спасибо , будем бороться :lol: последнее насчет окалины, тоже неплохо.... что-то действительно позвякивает..вопрос как это достать? и определить в каком месте?

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»